编辑: 黑豆奇酷 | 2019-09-05 |
一、定额的适用范围、作用 1.
定额适用于河北省行政区域内的一般工业与民用建筑的新建、扩建工程(包括旧建筑的接层工程). 一般工业与民用建筑的改建工程、市政工程、园林绿化工程等依据现行河北省消耗量定额列项. 2.本定额是编制安装工程设计概算的依据,也是编制投资估算指标的基础.
二、定额的基本内容 河北省安装工程概算定额共16章,总计603个项目.其中:
第一章 给排水、采暖工程,共175个项目;
第二章 消防工程,共44个项目;
第三章 通风、空调工程,共87个项目;
第四章 低压锅炉、机房设备,共46个项目;
第五章 绝热工程,共22个项目;
第六章 医疗气体输送管道,共18个项目;
第七章 变配电、控制设备及柴油发电机组安装,共16个项目;
第八章 电缆,共27个项目;
第九章 低压封闭母线槽、配管配线,共20个项目;
第十章 室外照明器具,共12个项目;
第十一章 建筑照明电气,共12个项目;
第十二章 防雷及接地装置,共5个项目;
第十三章 电动机安装及安全型滑触线安装,共7个项目;
第十四章 10KV以下架空线路,共3个项目;
第十五章 建筑智能化系统安装工程,共63个项目;
第十六章 建筑消防电气,共46个项目. 2018安装概算定额对已经滞后和不常用的项目进行了删除,对新工艺、新技术、新材料相应的项目进行了补充,具体详见各章节说明.
三、定额使用的说明 1.本定额包含的内容是按工程常规做法编制的,在编制设计概算时,可根据工程实际进行调整. 如:室外管道项目是按埋设考虑的,如果设计架空敷设,可以删除本定额已综合的土方子目,根据设计按现行河北省消耗量定额相关定额子目增加相应支架等架空内容. 2.本定额的综合用工单价、材料价格、施工机械台班单价为现行河北省消耗量定额基期价,在编制设计概算时,可以进行调整. 综合用工单价可以按照省建设行政主管部门或造价管理机构发布的指导价调整,也可以根据项目实际情况按照市场价格调整.材料价格、施工机械台班单价可以按照造价信息或市场行情确定. 措施费以定额中各专业工程实体消耗项目的人工费、机械费之和为基础计算.本次修编新增了垂直运输措施项目,指工业与民用建筑中安装工程施工时发生的垂直运输机械费用,但层高在5m以内的单层建筑(无地下室)内的安装工程不应计算垂直运输费. 4.零星工程指由于初步设计深度因素和特殊情况导致的概算定额不能包括的工程项目.零星工程包干费按工程实体消耗项目和措施费(不包括安全生产、文明施工费)之和的3%~5%计取,具体费率应根据工程复杂程度和设计深度等因素由概算编制者自主确定. 5.安全生产、文明施工费、规费和税金的计算方法与现行河北省消耗量定额保持一致,费率进行了重新测算.
四、注意事项 1.本定额中各项目的工作内容包括已综合子目的全部施工过程,除说明主要工序外,次要工序虽未说明但均已包括在内. 2.本定额中各项目 主要材料 栏中的 其他材料 是版面篇幅所限未能显示的其他材料的材料费合计,如需调整,可参照 综合 栏中所列消耗量定额编号分析后调整. 3. 综合 栏中的消耗量定额编号,字母A代表建筑定额,字母S代表市政定额,字母T为参考相应天津定额消耗量计算,字母G代表未计价材料进行了变更. 4.实际使用时,设计内容超出本定额所列规格时,可参照现行河北省消耗量定额列项. 5.本定额未包括的项目可参照现行河北省消耗量定额计算,现行河北省消耗量定额未包括的项目可参考市场价格计算. 6.装配式混凝土结构工程中的安装工程可结合本定额和现行河北省消耗量定额,根据实际情况编制设计概算.
第一章 给排水、采暖工程
一、本章主要内容及特点 本章主要内容包括室外管道,室内干管,卫生器具及支管安装,散热器支管安装,风机盘管 支管安装,供暖器具安装,小型容器安装,阀门安装,低压器具、水表安装. 本章将 给排水管道 、 卫生器具 、 采暖管道 、 采暖器具 、 开水炉、箱、罐及其他 合并为 给排水、采暖工程 .各种管道按设计图示管道中心线长度区分管径以延长米计算,不扣除阀门、组件(包括阀门、减压器、疏水器、水表、伸缩器等)所占长度,适应计算机算量方式,提高工作效率.
二、与05年概算定额的比较 本章共175个项目,新增项目56项,删除项目142项,调整项目96项.
(一)增加项目 增加 钢管埋设(沟槽连接) 、 塑料排水管埋设(零件黏接) 、 塑料排水管埋设(胶圈接口) 、 塑料排水管埋设(电熔连接) 、 钢管安装(沟槽连接) 、 不锈钢安装(卡压连接) 、 不锈钢安装(焊接) 、 铜管安装(卡压连接) 、 柔性抗震铸铁排水管安装(卡箍连接) 、 消毒器、消毒锅安装 、 电开水器安装 、 太阳能热水器安装 、 公共直接饮用水设备安装 、 自动加压供水设备安装 、 风机盘管支管安装 、 金属复合散热器安装 、 碳纤维地板辐射采暖 、 IC卡水表,智能水表组成、安装 、 户用热量表安装 一体化热量表 、 每组散热器支管安装多层高层其他建筑下供下回 共56个项目.
(二)删除项目 删除 室外镀锌钢管安装(螺纹连接)4个项目;
室外镀锌钢管埋设(螺纹连接) 4个项目;
室外焊接钢管安装 4个项目;
室外承插给水铸铁管埋设(石棉水泥接口) 6个项目;
室外承插给水铸铁管埋设(定型胶圈接口) 1个项目;
室内承插给水铸铁管埋设(石棉水泥接口) 5个项目;
室内承插给水铸铁管安装(石棉水泥接口) 5个项目;
室内承插排水铸铁管安装与埋设(石棉水泥接口) 5个项目;
室内承插排水铸铁管安装与埋设(水泥接口) 5个项目;
光排管散热器制作安装(A型2~4m) 6个项目;
暖风机(单位散热器)安装 重量50kg以内、1000kg以内、1500kg以内3个项目;
开水炉 9个项目;
容积式加热器安装 7个项目;
矩形钢板水箱制作安装 4个项目;
民用、工艺管道支架制作安装 4个项目;
每组散热器支管安装单层建筑上供下回 2个项目;
每组散热器支管安装多层高层其他建筑上供上回 2个项目;
每组散热器支管安装住宅楼 1个项目;
原采暖管道章节 室外钢管安装 、 室内导管安装 、 室内采暖立管安装 24个项目;
燃气工程 41个项目.
(三)调整项目 调整 室外焊接钢管埋设 为 钢管(埋设) ,共6个项目. 调整 室外给水复合管埋设(粘接)、(热熔连接) 为 塑料给水管埋设(粘接)、(热熔连接) ,共10个项目. 调整 室内镀锌钢管安装与埋设(螺纹连接) 为 钢管安装(螺纹连接) ,共4个项目. 调整 室内焊接钢管安装与埋设(焊接) 为 钢管安装(焊接) ,共4个项目. 调整 室内柔性抗震铸铁排水管安装与埋设(柔性接口) 为 柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) ,共3个项目. 调整 室内给水复合管安装与埋设(卡箍、卡套式连接) 为 给水复合管安装(卡箍、卡套式连接) ,共4个项目. 调整 室内给水复合管安装与埋设(粘接) 为 塑料给水管安装(黏接) ,共4个项目. 调整 室内给水复合管安装与埋设(热熔连接) 为 塑料给水管安装(热熔连接) ,共4个项目. 调整 室内铜管安装(氧乙炔焊) 为 铜管安装(钎焊连接) ,共4个项目. 调整 单套器具(镀锌管连接) 和 单套器具(复合管热熔连接) 为 卫生器具及支管安装 ,共25个项目. 调整 钢制闭式散热器安装 、 板式、壁式散热器安装 和 钢制柱式散热器安装 为 钢制散热器安装 ,共2个项目. 调整 低压蒸汽系统入口 为 低压热力入口安装 ,共5个项目. 调整 矩形、圆形钢板水箱安装 为 小型容器安装 ,共2个项目. 调整 丝扣阀门安装 为 螺纹阀门安装 ,共3个项目. 调整 焊接法兰阀门安装 为 法兰阀安装 ,共5个项目. 调整 自动排气阀安装 为不区分规格划分项目,共1个项目. 调整 疏水器组成、安装(螺纹连接)、(焊接) 为 疏水器组成、安装 共4个项目. 调整 室外水表安装 、 室内水表安装 为 螺纹水表组成、安装 、 焊接法兰水表组成、安装 共4个项目. 调整 散热器支管安装单层建筑上供上回 不区分干管净高,共1个项目. 调整 散热器支管安装多层高层其他建筑上供下回 不区分干管净高,共1个项目.
三、章节说明
(一)定额界线划分: 1.公共建筑、工业建筑、居住建筑(住宅除外)给水管道干管与支管以用水房间给水立管的分支处为界,排水管道干管与支管以用水房间内排水立管的分支处为界,如果无立管分支时给水、排水管道的干管与支管均以用水房间外墙皮为界.楼层的给水横管给多个独立的卫生间或独立的房间的卫生洁具供水时,楼层的给水横管按干管考虑,独立卫生间或房间外墙皮内的管道按支管考虑,排水管同理. 2.住宅建筑给水管道干管与支管以管井分户水表为界;
排水管道干管与支管以用水房间内排水立管的分支处为界,如排水管道无立管分支时,以用水房间外墙皮为界.
(二)需要注意的事项: 1.消毒器、消毒锅、饮水器、电开水器、太阳能热水器、公共直接饮用水设备、自动加压供水设备、暖风机安装均未综合支管安装. 2.风机盘管支管安装项目已经综合了绝热层安装,不应重复计算.如设计绝热层材料与定额不同,可按设计要求调整.
四、工程量计算 1.各种管道按设计图示管道中心线长度区分管径以延长米计算,不扣除阀门、组件(包括阀门、减压器、疏水器、水表、伸缩器等)所占长度. 2.低温地板辐射采暖按采暖房间地面建筑面积以 m? 计算.地面建筑面积按轴线尺寸计算,无轴线时按墙中心线计算. 3.采暖低压热力入口安装以 处 计算.低压热力入口安装 公称直径 为入口主管道规格. 4. 定额中的小型容器安装项目包括水箱安装.
五、其他需要说明的事项 1.本章管道项目适用给排水、采暖、空调水、消火栓、泵房、机房的管道安装项目. 2.室外给水管挖填土方工程量是按照管顶覆土深度1.2m考虑的,直埋保温管按照管顶覆土深度1.1m考虑,排水管按照管顶覆土深度3m考虑.如设计覆土深度超过上述数值时,超挖部分按照现行消耗量定额另行计算. 3.室外管道土方开挖及余土外运均未考虑石方,如遇石方时,可以据实调整. 4.室内干管不区分支架安装和埋设,均执行同一定额. 5.使用散热器支管安装项目时,如设计供暖系统形式与定额不同,消耗量可以根据设计调整.
第二章 消防工程
一、本章主要内容及特点 本章主要内容包括水灭火系统管道安装,消火栓、消防水泵接合器安装,水灭火系统组件安装,气体灭火系统管道安装,气体灭火系统组件安装,其他消防设施安装,水灭火控制装置调试. 本章除包括水灭火系统管道、设备、组件安装外,根据需要增设了气体灭火系统管道、组件安装、其他消防设施安装和水灭火系统控制装置调试等内容.
二、与05年概算定额的比较 本章共44个项目,新增项目33项,删除项目9项,调整项目8项.
(一)增加项目 增加 钢管(沟槽式连接) 、 温感式水幕装置安装 、 消防水炮安装 、 水流指示器安装 、 减压孔板安装 、 末端试水装置安装 、 消防增压稳压设备安装 、 气体灭火系统管道安装 、 气体灭火系统组件安装 、 其他消防设施安装 、 水灭火系统控制装置调试 共33个项目.
(二)删除项目 删除 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径20mm以内、32mm以内、50mm以内、100mm以内4个项目;
镀锌钢管(法兰连接) 3个项目;
湿式报警装置安装 公称直径80mm以内、150mm以内2个项目.
(三)调整项目 调整 室外消火栓安装 地下式浅型和深I、II型 为 支管安装和干管安装 两种形式,共2个项目;
地下式浅型、深型 为 支管安装和干管I、II安装 ,共3个项目. 调整 室内消火栓安装 单出口、双出口 两种形式为不区分安装形式,共1个项目. 调整 消防水泵接合器 地下式、地上式和墙壁式三种形式为不区分安装形式,共1个项目. 调整 喷头安装 无吊顶、有吊顶两种形式为不区分安装形式,共1个项目.
三、章节说明
(一)定额界线划分: 水灭火喷淋干支管划分按管径划分,以公称直径50mm为界.
(二)需要注意的事项: 1.消火栓系统主管道执行
第一章相关项目;
室内消火栓系统立管分出的与消火栓相连的支管安装已综合到室内消火栓安装项目中. 2.气体灭火系统的喷头安装只包含喷头本体安装,气体灭火系统管道安装不区分干、支管,均执行气体灭火系统管道安装相关项目.
四、工程量计算 1. 室外消火栓安装包括自给水干管消火栓三通或给水支管消火栓弯管底座至消火栓的全部安装工作. 2.温感式水幕装置安装项目中已包括给水三通至喷头、阀门间的管道、管件、阀门、喷头等全部安装内容.
五、其他需要说明的事项 1.消防室外管道项目执行
第一章相关项目.
第三章 通风、空调工程
一、本章主要内容及特点 本章主要内容包括通风管道安装,风阀安装,风口安装,罩类制作安装,消声器安装、消音弯头制作安装,空调部件、净化通风管道部件安装,通风空调设备安装,多联机冷媒管安装,人防装置安装. 本章将原定额第二册
第一章至第十一章合并为通风、空调工程,删除了根据建筑工程设计文件编制深度规定不能计算的项目或已淘汰的项目,增加已经成熟的新工艺项目、已经使用的新材................