编辑: 星野哀 2018-06-07
关于呼和浩特市和林格尔县人民医院 建设项目整改问题说明 和林格尔县环境保护局: 我医院于2017年3月29日通过竣工环境保护验收,县环保局及专家提出五条整改意见,经过一年的时间整改现已完成.

一、按照环评批复要求规范建设污水处理站,对污水处理站废气进行收集、处理情况如下: 2017年3月28日,贵局组织领导专家对呼和浩特市和林格尔县人民医院建设项目进行了环保验收工作.在现场验收会上,与会领导专家对本项目建设情况和环保措施执行情况进行了充分的肯定,但也对存在的问题明确提出了整改要求,分别为:① 检验科室废水需按环评要求单独预处理后排入项目污水处理站:② 项目污水处理站需按环评要求设置臭气收集处理装置.为了积极响应会议精神,同时使本项目的环保措施真正落实到位,我单位于2017年9月28日完成了以上两个问题的整改,具体整改情况如下:

1、检验科室废水已单独设置预处理设施,处理规模为:2m?/d,根据医院的运行情况,检验科室废水最大排放量为0.4m?/d,因此本处理设施完全能满足要求;

处理工艺为:化学法.安装位置为:化验室隔壁卫生间隔墙房间. 图1 检验科室设置的污水处理设备 图2 污水处理设备所使用的消毒粉

2、项目污水处理站已按环评要求设置了臭气收集处理装置 图3 污水处理站臭气收集装置及排气筒

二、我院对食堂应急用整改要求的具体整改情况如下:

1、我院于及时购置了大型食堂静电式油烟净化处理设备,并即时安装食堂于使用(屋顶上方),其设备对厨房烹饪产生的油烟气,微粒物,有害物进行高效处理,达到除油烟的目的.

2、我院相关工作人员对油烟净化器进行检查,清洗,保证油烟净化装置达到良好的运行效果.

3、经过改造后的食堂,原有的燃煤灶台、炉具、设备已全部替换为崭新的不锈钢燃气炉具,使用了天燃气清洁能源. 图四 食堂油烟净化器处理设备

三、和林县医院对规范污泥处置方案和危废暂存间的建设整改要求的具体整改情况;

1、根据医疗废物的暂存间设置要求即时整改,设有专人管理,做到防蚊蝇、防鼠、防蟑螂、防渗露等安全措施;

2、库房内醒目处张贴警示标识制度,和"感染性废物""药物性废物""病理性废物""放射性废物"等字样,分类收集,尽量做到日产日清.

3、对医疗废物的暂时贮存设施,设备定期消毒和清洁.

4、我院对污泥的处置由"呼和浩特市奕德康医疗垃圾处理有限公司"签定了长期的医疗废物处置协议书,具体处置方案严格按此协议书执行.(附图如下) 图五 污泥处置方案及危废暂存间

四、和林县医院对加强突发性事故应急演练工的的具体方案如下:

1、为了有效应对突发性环境事件,积极预防、及时控制、消除隐患、提高应对反应和救援水平,将突发性环境事件对人员、财产和环境造成的损失降低到最小程度,本院加强了应急演练工作,医院成立了"突发性环境污染事故应急救援指挥小组",由院长、主管环保副院长及院办、保卫科总务科等组成(设置在院办).

2、应急指挥小组将不定期的组织实施和演练,在演练中发现问题并及时讨论纠正,做好各项应急救援的准备工作.(附图如下) 图六 突发事故应急演练

五、和林县医院对加强环保设施的日常管理和维护,完善环保相关台账及排污口标识,确保各项污染物长期稳定达标排放的具体方案如下:

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)