编辑: lqwzrs 2018-06-24

IS=0用于湿度时间比例再设定,PS=0用于湿度位式控制的不灵敏区 TS: 湿度控制周期 1~99秒 控制加湿输出周期 FS: 限制加湿过冲 0~15%RH 当湿度测量值≥湿度设定值-FS时,加湿停止输出 提示符 名称设定范围 说明按编程+下降键 :LCK=99 0:00 定时功能 0~99:56 时间窗口闪烁,可修改定时时间 按编程+下降键 :LCK=118 ADS: 通讯地址 bt: 通讯波特率 FO: 通讯格式 按编程+下降键 :LCK=123 L: 类型选择 1~4 1:生化 2:恒温恒湿 3:光照 4:人工气候 Ct: 压缩机起动时间 1~300秒 压缩机间隔起动时间 F1: 停风机时间 0~99秒 风机停止间隔时间 F2: 开风机时间 0~99秒 风机运行时间 dp: 显示小数点 L: 量程下限 H: 量程上限 按编程+下降键 :LCK=238 Cn: 打印设置 0~1 0:关闭 1:打印 Pt: 打印时间间隔设置 0~999min ba: 打印波特率 P1: 预置 d1: 修改年 d2: 修改月 d3: 修改日 d4: 修改小时 d5: 修改分 操作实例见附录.

4、微型打印机说明(可选配置,购置时请提出此要求) SEL指示灯:灯亮时表示打印机开;

灯不亮时表示打印机关或缺纸. LF按键:走纸按键(在打印机关状态时此功能才起作用) OPEN:更换打印纸

5、加湿器使用说明: ①用本机所配软管将箱体左侧塑料孔(取下胶塞)和加湿器出雾孔连接,同时将加湿器电源插头插入本机背部加湿器电源插座. ②将加湿器上的水箱取下,旋开水箱底部盖子,加入纯净水(最好蒸馏水),旋紧至不漏水,装回加湿器底座上,打开加湿器开关. ③雾量调节方法: 要实现精确的湿度控制,加湿器雾量大小的调节是一个重要的环节.应反复试验多次以达到最好效果(待温度平衡后).请参照下图(加湿器面板图)进行调节. ④加湿器自带缺水保护装置,缺水时不喷雾,但不会损坏加湿器. ⑤如加湿器有水而不喷雾,可能是加湿器底座水位太高,请将水倒出部分即可. ⑥如需使用高湿,雾量调节亦不可太大,否则容易出现湿度上超差和湿度探头积雾锁死(即显示99). 操作实例: 假设湿度设定值为90%RH,湿度测量值在低至87%RH时开始加湿,若加湿时湿度值不上升或上升太慢,可适当调大雾量,湿度上升至93%RH时即停止加湿,停止加湿后湿度会上冲,上冲到94%RH其雾量调节是最合适的,超过94%RH应调小雾量.

6、使用注意事项: 本机已事先设定如下自动功能及保护措施: ① 首次通电及中途断电后,压缩机需延时1~3分钟才进入工作状态. ② 首次开机或重新设定温度后首次到达设定温度前: a)升温时不进行除湿;

b)降温时不进行加湿. ③ 箱内温度超越设定值±4℃时,蜂鸣提示并切断负载电源.超越60℃切断内部加热管电源. B、若因开门时间太长而引至保护电路动作,可切断电源重开予以解决. C、在使用高湿度后转至低湿度或从低温升至高温区域使用低湿度时,应检查箱内是否有积水,若有应处理后再使用. D、箱内培养物不宜存放太密,以免影响箱内气流循环. E、切忌碰撞、拉动箱内探头,以免造成失控.

五、故障分析与排除 简单故障请参阅表4 故障现象 原因分析排除方法备注 电源指示灯不亮 1插座无电源 2熔断器熔断 1查插座 2换熔断器 位于箱后 不加热(不升温) 1加热指示灯不亮为控制板故障 2加热指示灯亮为加热管烧断 1换控制板 2换加热管 不制冷(不降温) 1制冷指示灯不亮为控制板故障 2制冷指示灯亮为制冷系统故障

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题