编辑: 黎文定 | 2018-07-04 |
58、电流互感器二次回路的连接导线,至少应不小于 ( B )mm2. A 5;
B 4;
C 3;
D 2.
59、为保证电能计量的准确性,对新装、改装重接二次回路后的电能计量装置,应在投运后( D )内进行现场检验,并检查二次回路接线的正确性 A 十个工作日;
B 十五个工作日;
C 两个月;
D 一个月.
60、变压器容量为500kVA高供低计用户的电能计量装置属于( C )类计量装置. A Ⅰ;
B Ⅱ;
C Ⅲ;
D Ⅳ.
61、电能计量二次回路的连接件、接线盒导电部分应采用( B ). A 镀锌铁材;
B 铜材;
C 铝材;
D 钢材.
62、封印管理的目的是( C ) A 放窃电;
B 防止设备损坏;
C 保证设备完整和准确;
D 行业标志.
63、直接接入式单相电能表和小容量动力表,可直接按用户装接设备总电流的( C )选择标定电流. A 30%-50%;
B 40%-60%;
C 50%-70%;
D 60%-80%.
64、低压供电,负荷电流为( B )及以下时,宜采用直接接入式电能表. A 40A;
B 50A;
C 60A;
D 80A.
65、对电流二次回路,连接导线截面积应按电流互感器的额定二次负荷计算确定,至少不小于( C ). A 1.5mm?;
B 2.5 mm?;
C
4 mm?;
D
6 mm? .
66、正弦交流电的三要素是(C). A 有效值、初相角和角频率;
B 有效值、频率和初相角;
C 最大值、角频率和初相角;
D 最大值、频率和初相角.
67、将一根电阻为R的电阻线对折起来,双股使用时,它的电阻等于(C). A 2R;
B R/2;
C R/4;
D 4R.
68、为提高低负荷计量的准确性,10kV及以下电能计量装置原则上最适合选用过载( C )倍及以上的电能表. A 1;
B 3;
C 4;
D 10.
69、当单相电能表相线和零线互换接线时,用户采用一相一地的方法用电,电能表将( C ). A 正确计量;
B 多计电量;
C 不计电量;
D 烧毁.
70、电流互感器文字符号用( C )标志. A PA;
B PV;
C TA;
D TV.
71、电流互感器一次侧线圈匝数( B )二次侧线圈匝数. A 大于;
B 小于;
C 等于;
D 约等于.
72、电压互感器文字符号用( D )标志. A PA;
B PV;
C TA;
D TV.
73、下列设备中,二次绕组比一次绕组少的是( B ). A 电流互感器;
B 电压互感器;
C 升压变压器;
D 以上均不正确.
74、用电量千瓦时(kWh)是( B ). A 电功率的单位;
B 电量的单位;
C 用电时间的单位;
D 电流的单位.
75、关于电流互感器,下列说法正确的是( B ). A 二次绕组可以开路;
B 二次绕组可以短路;
C 二次绕组不能接地;
D 以上均可以.
76、关于电压互感器,下列说法正确的是( A ). A 二次绕组可以开路;
B 二次绕组可以短路;
C 二次绕组不能接地;
D 以上均可以.
77、若将电能计量装置中的电流互感器由200/5A改换为300/5A,此时电能表将( A ). A 变慢;
B 变快;
C 不变;
D 都有可能.
78、用户单相用电设备总容量不足( B )kW的可采用低压220V供电,其计量方式采用单相计量方式. A 5;
B 10;
C 15;
D 20.
79、在下列计量方式中,用户用电需要计入变压器损耗的是( B ). A 高供高计;
B 高供低计;
C 低供低计;
D 以上均要计入.
80、电流互感器二次回路的连接导线,至少应不小于( B )mm2. A 6;
B 4;
C 2;
D 1.5.
81、计量二次回路可以采用的线型有( A ). A 单股铜芯绝缘线;
B 多股铜芯绝缘软线;
C 单股铝芯绝缘线;
D 多股铝芯绝缘线;