编辑: 黎文定 2018-07-04

58、电流互感器二次回路的连接导线,至少应不小于 ( B )mm2. A 5;

B 4;

C 3;

D 2.

59、为保证电能计量的准确性,对新装、改装重接二次回路后的电能计量装置,应在投运后( D )内进行现场检验,并检查二次回路接线的正确性 A 十个工作日;

B 十五个工作日;

C 两个月;

D 一个月.

60、变压器容量为500kVA高供低计用户的电能计量装置属于( C )类计量装置. A Ⅰ;

B Ⅱ;

C Ⅲ;

D Ⅳ.

61、电能计量二次回路的连接件、接线盒导电部分应采用( B ). A 镀锌铁材;

B 铜材;

C 铝材;

D 钢材.

62、封印管理的目的是( C ) A 放窃电;

B 防止设备损坏;

C 保证设备完整和准确;

D 行业标志.

63、直接接入式单相电能表和小容量动力表,可直接按用户装接设备总电流的( C )选择标定电流. A 30%-50%;

B 40%-60%;

C 50%-70%;

D 60%-80%.

64、低压供电,负荷电流为( B )及以下时,宜采用直接接入式电能表. A 40A;

B 50A;

C 60A;

D 80A.

65、对电流二次回路,连接导线截面积应按电流互感器的额定二次负荷计算确定,至少不小于( C ). A 1.5mm?;

B 2.5 mm?;

C

4 mm?;

D

6 mm? .

66、正弦交流电的三要素是(C). A 有效值、初相角和角频率;

B 有效值、频率和初相角;

C 最大值、角频率和初相角;

D 最大值、频率和初相角.

67、将一根电阻为R的电阻线对折起来,双股使用时,它的电阻等于(C). A 2R;

B R/2;

C R/4;

D 4R.

68、为提高低负荷计量的准确性,10kV及以下电能计量装置原则上最适合选用过载( C )倍及以上的电能表. A 1;

B 3;

C 4;

D 10.

69、当单相电能表相线和零线互换接线时,用户采用一相一地的方法用电,电能表将( C ). A 正确计量;

B 多计电量;

C 不计电量;

D 烧毁.

70、电流互感器文字符号用( C )标志. A PA;

B PV;

C TA;

D TV.

71、电流互感器一次侧线圈匝数( B )二次侧线圈匝数. A 大于;

B 小于;

C 等于;

D 约等于.

72、电压互感器文字符号用( D )标志. A PA;

B PV;

C TA;

D TV.

73、下列设备中,二次绕组比一次绕组少的是( B ). A 电流互感器;

B 电压互感器;

C 升压变压器;

D 以上均不正确.

74、用电量千瓦时(kWh)是( B ). A 电功率的单位;

B 电量的单位;

C 用电时间的单位;

D 电流的单位.

75、关于电流互感器,下列说法正确的是( B ). A 二次绕组可以开路;

B 二次绕组可以短路;

C 二次绕组不能接地;

D 以上均可以.

76、关于电压互感器,下列说法正确的是( A ). A 二次绕组可以开路;

B 二次绕组可以短路;

C 二次绕组不能接地;

D 以上均可以.

77、若将电能计量装置中的电流互感器由200/5A改换为300/5A,此时电能表将( A ). A 变慢;

B 变快;

C 不变;

D 都有可能.

78、用户单相用电设备总容量不足( B )kW的可采用低压220V供电,其计量方式采用单相计量方式. A 5;

B 10;

C 15;

D 20.

79、在下列计量方式中,用户用电需要计入变压器损耗的是( B ). A 高供高计;

B 高供低计;

C 低供低计;

D 以上均要计入.

80、电流互感器二次回路的连接导线,至少应不小于( B )mm2. A 6;

B 4;

C 2;

D 1.5.

81、计量二次回路可以采用的线型有( A ). A 单股铜芯绝缘线;

B 多股铜芯绝缘软线;

C 单股铝芯绝缘线;

D 多股铝芯绝缘线;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)