编辑: 飞鸟 2018-07-14

9

一、原理 图1 JS型动作记数器的原理接线 JS型;

(b)JS-8型R

1、R2-非线性电阻;

C-贮能电容器 L-记数器线圈;

D1~D4-硅二极管 图1所示为JS型动作记数器的原理接线图.图1(a)为JS型动作记数器的基本结构,即所谓的双阀片式结构.当避雷器动作时,放电电流流过阀片R1,在R1上的压降经阀片R2给电容器C充电,然后C再对电磁式记数器的电感线圈L放电,使其转动1格,记1次数.改变R1及R2的阻值,可使记数器具有不同的灵敏度.一般最小动作电流为100A(8/20μs)的冲击电流.因R1上有一定的压降,将使避雷器的残压有所增加,故它主要用于40kV以上的高压避雷器. 图1(b)表示 JS-8型动作记数器的结构,系整流式结构.避雷器动作时,高温阀片R1上的压降经全波整流给电容器C充电,然后C再对电磁式记数器的L放电,使其记数.该记数器的阀片R1的阻值较小(在10kA时的压降为1.1kV),通流容量较大( 1200A方波),最小动作电流也为100A(8/20 s)的冲击电流.JS-8型记数器可用于6.0~ 330kV系统的避雷器,JS-8A型记数器可用于 500kV系统的避雷器.

二、动作的检查方法及计数器检测仪原理 图2 标准冲击电流检测法的原理接线 (虚线框内为冲击电流发生器) C-充电电容;

R-充电电阻;

L-阻尼电感;

D-整流硅二极管;

r-分流器;

B-试验变压器;

V-静电电压表;

CRO-高压示波器 由于密封不良,动作记数器在运行中可能进入潮气或水分,使内部元件锈蚀,导致记数器不能正常动作,所以《规程》规定,每年应检查1次.现场检查记数器动作的方法有电容器放电流法、交流法和标准冲击电流法.研究表明,以标准冲击电流法最为可靠,其原理接线如图2所示. 将冲击电流发生器发生的8/20μs、100A的冲击电流波作用于动作记数器,若记数器动作正常,则说明仪器良好,否则应解体检修.例如某电业局曾用此法对27只记数器进行检测,其中有3只不动作,解体发现内部元件受潮、损坏. 《规程》规定,连续测试3~5次,每次应正常动作,每次时间间隔不少于30s.测试后记录器应调到0.

三、操作方法 1. 将仪器输出端与避雷器计数器两端相连(连结线要尽量短),红色端接上端,黑色端接地端. 2. 将电源线接好后,检查仪器及接线是否正确,确认无误后即可开始试验. 3. 合上电源开关(电源灯亮),待电压稳定(600V左右)后,即可开始校验. 4. 按下核验键,输出电压立即下降,此时可观察计数器的动作 情况. 5. 如需多次试验,可待输出电压达到稳定值时,再按校验键,并观察计数器的动作情况. 6. 检验完毕后,立即关掉电源,待输出电压完全回零时,才能拆除接线. 7. 如按检验键、,输出电压没有下降,应关掉电源,待电压指示回零后,检查是否回路有断点,或者是放电计数器不适合技术指标中规定的型号.

四、注意事项 1. 拆除接线时,若输出电压没有回零,操作人员不能碰测试线非绝缘部分,以免造成人身事故. 2. 被试品不允许带电. 3.仪器在使用完直流电源测试后,应及时对机内的电池进行充电维护. 4.在直流测试过程中,发现欠压指示灯亮,应停止使用直流电源,改用交流电源测试. 5.仪器长期不用时,应定期(两个月)对仪器内的电池组进行充电维护,一般充电14小时左右,直至"充满"指示灯亮为止.

五、装箱清单 1. 主机 1台2. 电源线 1根3. 接地线 1根4. 测试线 1套5. 说明书 1本6. 检验报告 1份7. 合格证 1张

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题