②调度灵活.各个电源和各回路负荷可以任意分配到某一组母线上,能灵活地适应系统中各种运行方式调度和潮流变化的需要;

③扩建方便.向左右任何一个方向扩建,均不影响两组母线的电源和负荷均匀分配,不会引起原有回路的停电;

④便于试验.当个别回路需要单独进行实验时,可将该回路分开,单独接至一组母线上. (2)缺点:①增加一组母线需要增加一组母线隔离开关;

②当母线故障或检修时,隔离开关作为倒换操作电器,容易误操作;

③适用范围:当出线回路数或母线上电源较多,输送和穿越功率较大,母线故障后要求迅速恢复供电,母线和母线设备检修时不允许影响对用户的供电,系统运行调度对接线的灵活性有一定要求时采用.6~10kV 配电装置,当短路电流较大,出线需要带电抗器时;

110~220kV 配电装置,出线回路数为5 回以上时. 图3.4 双母线接线 3.2.5 双母线分段接线 双母线分段,可以分段运行,系统构成方式的自由度大,两个元件可完全分别接到不同的母线上,对大容量且在需相互联系的系统是有利的,由于这种母线接线方式是传统技术的一种延伸,因此在继电保护方式和操作运行方面都不会发生问题.较容易实现扩建等优点,但易受到母线故障的影响,断路器检修时要停运线路,占地面积较大,一般当连接的进出线回路数在11回及以下时,母线不分段. 3.3 主接线方案比较选择 由设计任务书给定的负荷情况:110kV进线5回,10kV出线11回(两回预留)该变电所主接线可以采用以下三种方案进行比较: 方案一:110kV采用单母线分段接线,10kV采用单母线分段接线;

方案二:110kV采用双母线接线,10kV采用单母线分段接线;

方案三:110kV采用双母线接线,10kV采用单母线接线. (1)110kV侧采用单母线分段接线方式,出线回路较多,输送和穿越功率较大,母线事故后能尽快恢复供电,母线和母线设备检修时可以轮流检修,不致中断供电,一组母线故障后,能迅速恢复供电,而检修每回路的断路器和隔离开关时需要停电;

110kV采用双母接线方式,检修或故障时,要检修的母线断开,另外一条母线承担所有负荷,及不致影响供电可靠性.比较:从经济性来看,方案一比方案二和三好,从可靠性看方案二和三远高于方案一.故110kV采用双母线接线符合要求. (2)10kV侧采用单母线接线方式,操作不够灵活、可靠,任一元件故障或检修,均需使整个配电装置停电;

10kV采用单母线分段接线方式,其可靠性如上.比较:方案三所用的断路器、隔离刀闸比方案一少,其经济性略高于方案一,但方案三中10kV侧的供电可靠性差,方案一10kV侧的可靠性明显高于方案三,故不采用方案三. 综观以上叙述,根据设计任务书的原始资料可知该变电所选用方案二:110kV等级采用双母线接线方式,10kV等级采用单母线分段接线方式.

4 短路电流计算 4.1 概述 电力系统中的电气设备,在其运行中都必须考虑到可能发生的各种故障和不正常运行状态,最常见同时也是最危险的故障是发生各种型式的短路,因为它们会破坏对用户的正常供电和电气设备的正常运行[11]. 短路是电力系统的严重故障,所谓短路,是指一切不正常的相与相之间或相与地(对于中性点接地系统)发生通路的情况.在三相系统中,可能发生的短路有:三相短路、两相短路、两相接地短路和单相接地短路.其中,三相短路是对称短路,系统各相与正常运行时一样仍处于对称状态,其他类型的短路都是不对称短路[12]. 4.2 短路计算的目的及假设 4.2.1 短路计算目的 短路电流计算是变电所电气设计中的一个重要环节.其计算目的是[13]: (1)在选择电气主接线时,为了比较各种接线方案或确定某一接线是否需要采取限制短路电流的措施等,均需进行必要的短路电流计算;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)