编辑: 我不是阿L 2018-07-16
北京市朝阳区市场监督管理局 关于电梯补偿链断裂风险提示的通知 朝阳区各电梯使用单位、维保单位、电梯制造安装单位: 近期,朝阳区某小区发生一起电梯补偿链断裂坠入轿厢发生困人事件,未造成人员伤亡.

事件发生原因为对重侧补偿链断裂,掉落电梯轿厢顶部、砸破通风装置孔(安装有风扇)部分补偿链坠入轿厢. 经技术分析,补偿链断裂是因为电梯下行过程中,对重上升至接近顶部,补偿链下部大幅度摆动,导致补偿链进入到对重侧防护罩与对重导轨支架的间隙中,被卡死(如图).电梯正常行驶,将补偿链拉断. 为预防事故发生,请各电梯使用单位会同维保单位对电梯补偿链进行检查调整,具体提示如下: 1.检查电梯对重侧防护罩和对重导轨支架之间的间隙,避免补偿链卡阻. 2.及时检查电梯补偿链在使用过程中的磨损,根据实际情况对电梯补偿链包塑、加装胶套,有效降低补偿链卡阻的可能性. 3.自查电梯重量平衡系统及对重保护装置,避免发生类似故障. 请各电梯制造单位、安装单位,在制造安装过程中,一并对上述提示进行检查确认. 特此警示,请各单位引起重视,落实使用单位安全主体责任,确保电梯使用过程中的人身安全. 请各单位登录朝阳区市场监督管理局官网(原朝阳区质量技术监督局官网)http://zjj.beijing.gov.cn/cy/,下载《北京市朝阳区质量技术监督局关于开展朝阳区特种设备安全 "春雷"专项行动的通知》. 北京市朝阳区市场监督管理局 北京市朝阳区质量技术监督局(代章) 2019年3月26日

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题