新乡市财政局文件 新财购〔2013〕2号 新乡市财政局 关于对2012年度政府采购冬季取暖用煤 质量抽查情况的通报 市直有关单位、各协议供应商: 2012年度冬季取暖过程中,新乡市财政局本着对采购供需双方负责,充分体现政府采购工作的"公开、公平、公正"及透明原则,于2013年2月26日对9家采购单位及5家协议供应商冬季锅炉取暖用煤炭质量及合同履约情况进行了现场抽查,在供方、需方、市质检中心和市财政局四方人员均在场的情况下,分别从9家采购单位现存锅炉取暖用煤堆随机取样,并将样品送至新乡市产品质量技术监督检验测试中心进行检验.

现将检查结果通报如下:

一、部分协议供应商的锅炉取暖用煤发热量指标未达到要求.其中,河南盛博实业有限公司供应新乡学院锅炉取暖用煤低位发热量为5469大卡/公斤、新乡市汇源燃料有限责任公司供应新乡市公安局交通管理支队锅炉取暖用煤低位发热量为5524大卡/公斤、陕西五洲煤炭运销有限公司供应新乡市人民检察院锅炉取暖用煤低位发热量为5610大卡/公斤,未达到合同规定发热量5800大卡/公斤.

二、本次抽检的煤挥发分指标多数协议供应商未达到合同要求.合同指标为13―17%,但部分采购单位使用煤挥发分指标超过规定指标20%以上.其中:市一中(老校区)超出规定指标42%、市南干道干休所超出规定指标35%、市军干一所超出规定指标39%、新乡学院超出规定指标47%、市中级法院超出规定指标24%、市检察院超出规定指标33%.

三、本次抽检的煤灰分指标个别协议供应商未达到合同要求.合同指标为20%以内,但个别采购单位使用煤灰分指标超过规定指标.其中:市一中(新校区)超出规定指标4.9%、市公安局交通管理支队超出规定指标12%.

四、本次抽检的煤硫含量指标个别协议供应商未达到合同要求.合同指标为0.5%以内,但个别采购单位使用煤硫含量指标均超过规定指标60%以上.其中:市一中(新校区)超出规定指标108%、市一中(老校区)超出规定指标130%、新乡学院超出规定指标140%、市检察院超出规定指标62%.

五、个别用煤采购单位相关人员管理不尽职,采购计划不及时申报、采购合同不及时签订、进煤无明细记录等. 总体上看,新乡市平原燃化有限责任公司和新乡市金焱物资有限责任公司的煤炭质量、信誉基本令人满意.根据抽查结果,决定对河南盛博实业有限公司、新乡市汇源燃料有限责任公司、陕西五洲煤炭运销有限公司提出通报批评,并建议新乡市公共资源交易中心和相关采购单位按谈判文件及合同约定扣除协议供应商部分履约保证金. 希望用煤单位有关工作人员高度重视锅炉取暖用煤质量,增强责任心,在保证正常供暖的情况下,提高财政资金的使用效益,确保市直冬季锅炉取暖用煤政府采购工作圆满结束. 二一三年三月二十二日 主题词:政府采购 冬季用煤 通报 信息公开形式:主动公开 新乡市财政局办公室 (印发20份) 2013年3月22日