编辑: 施信荣 2018-08-08

接地网直接引入配电箱、柜或用电设备时,应接至主PE端子排;

一般低压电力网中电源系统中性点工作接地应小于4Ω,TN系统每处重复接地网的接地电阻应小于10Ω;

明敷的接地导体(PE干线)的表面应涂15mm-100mm宽度相等的绿、黄相间的标识条纹;

当使用胶布时,应采用绿黄双色胶带. (2)临时低压电气线路应满足:履行审批手续,期限为15天,架设安全;

当预期超过三个月的临时低压电气线路,应按固定线路方式进行设置;

路径应避开易造成绝缘损坏的危险地方,有电气裸露时必须设置围栏或屏护装置、并设有警示信号;

所有用电设备、插座电路、移动线盘等应与主干PE线连接可靠;

线路应设置总开关控制,且每台设备应配备专用开关,保护电器动作电流与切断时间可靠;

严禁在有爆炸和火灾危险的环境中架设. (3)动力(照明)配电箱(柜、板)应满足:配备满足环境要求;

应采取通风、防尘、防飞溅、防雨水、防油污、防小动物的措施;

刀闸、开关、接触器应动作灵活、接触可靠、合闸到位,触头无烧损;

插座回路应有单独电源开关控制,每一回路插座数量不宜超过10个,用于计算机电源的插座数量不超过5个;

总开关电器的额定值,动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应,并应具备电源隔离(明显断开点)、短路过载、单相故障电流回路切断保护功能. (4)固定电气线路应满足:裸导体线路室内敷设不应与起重机滑线设在同侧;

与地面无遮拦布线时最小净距为3.5m,采用网孔遮拦是最小净距为2.5m;

敷设在经常维修管道同侧上方;

与经常维修管道,以及与生产设备最突出部位最小净距为1.8m;

与起重机铺板最小净距为2.3m;

埋地敷设的电线管应采用大于2.5mm的厚壁钢导管;

电线管口端应无毛刺和尖锐棱角,管口应加装软套;

绝缘导线穿管敷设时,导管内导线的总面积应小于管子截面积的40%;

正常场所不得采用塑料管埋地布线.

3 有一处不符合要求的,扣0.5分. 考评类目 标准条款 标准分值 评分方式 自评/评审 扣分 实际得分 5.11特种设备应有产品合格证、使用登记证、法定资质单位的定期检测报告,各类安全装置可靠、有效. (1)压力容器应满足:压力容器本体及安全附件在检验有效期内使用,本体完好;

连接元件无异常振动、磨擦、松动;

安全附件、显示装置、报警装置、联锁装置完好,调试、更换记录齐全;

运行和使用符合相关规定,无超压、超温等现象. (2)压力管道应满足:按照规定进行注册登记,级别划分,并应定期检验;

安全阀、爆破片、阻火器、紧急切断装置等安全保护装置以及附属仪器或者仪表完好,满足要求;

架空管道支撑、吊架应牢固、齐全.架空管道下方如有车辆通行时,应悬挂限高标志;

所有管道的焊接接头应当先进行外观检查,合格后才能进行无损检测;

应建立定期自行检查制度,检查后应做出书面记录,书面记录至少保存3年. (3)锅炉与辅机锅炉应满足: 三证 齐全;

安全附件完好,安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠,排污装置无泄漏;

按规定合理设置报警和联锁保护装置;

给水设备完好,匹配合理;

炉墙无严重漏风、漏烟,油、气、煤粉炉防爆式装置完好;

水质处理应能达到指标要求,炉内水垢在1.5mm以下;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)