编辑: 向日葵8AS | 2018-08-10 |
经研究,现批复如下: 根据新邵县卫生局《设置医疗机构批准书》,你院拟于新邵县陈家坊镇龙邵街原富阳宾馆建设"新邵德雅医院"项目,科室设置包括急诊科、内科、外科、妇科、儿科、中医科、麻醉科、医学检验科、医学影像科.项目为租赁商业楼作为经营场所,总建筑面积3000m2,设床位69张.项目总投资1200万元,工程主要内容为改造装修楼房、布设各楼层医诊病室、安装调试医疗设备,以及建立设备房、食堂、停车场等相关辅助配套工程与环保设施.项目不涉及传染病科,设置辐射类医疗内容须另进行环评审批.根据重庆市环境保护工程设计研究院有限公司编制的环境影响报告书分析结论,在建设单位认真落实环评报告提出的各项污染防治措施,确保污染物达标排放前提下,从环境保护角度,同意该项目建设.
二、在项目设计、建设和运营管理中,应严格执行环保"三同时"制度,重点做好以下工作:
1、加强工程建设管理.项目地人口集中,建设过程应采取有效管理措施,避免房屋改造装修、设备安装调试、辅助配套设施建设施工废气、废水、噪声、固废造成环境影响.
2、建立废水处理系统.按要求建设医院废水处理设施,各医疗科室废水应经预处理满足相关要求,废水汇入院自建污水处理站采用"二级处理+消毒"工艺处理;
餐饮废水经隔油池处理,连同其它生活污水通过化粪池及污水处理站进行处理,外排废水污染物须符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2标准.
3、控制废气污染物排放.项目供热不设置锅炉,使用电能等清洁能源.优化病室布局,加强医务楼通风,减少医疗过程中使用消毒剂、稀释剂、溶剂等药剂产生医疗废气;
合理布局污水处理站位置,污水处理站设为地埋式,通过相应除臭措施减少污水处理异味产生;
备用发电机使用轻质柴油,发电机设置于单独密闭配电房内,外排废气须符合相关规定标准通过排气筒至屋顶排放;
餐饮油烟废气经油烟净化装置处理,油烟浓度须符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001),通过专用烟道于屋顶排放;
院内停车场地加强管理,维护车辆秩序,避免交通堵塞,防止汽车尾气环境影响.
4、加强噪声控制管理.合理布置噪声源位置,风机、空调、备用柴油发电机等产噪设备采取相应减振、消音、隔声等降噪措施,确保场界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中相应
2、4类标准.加强公共场所组织管理,制定医院管理规章制度,院区张贴禁止喧哗标志;
保持场内车辆畅通,进出车辆减速慢行、禁鸣喇叭,场界噪声同时须符合《社会生活环境噪声排放标准(GB22337-2008)相应限值.