编辑: 静看花开花落 2018-08-14
WJL-S200型微量加药机控制器 使用说明书 沈阳光正工业有限公司公司地址:沈阳市浑南新区学风路26-2-5号楼5-6门

电话:024-23745268 传真:024-23745299 http:// www.

sygz.com 目录产品简介…3 主要功能…3 主要技术参数

3 安装接线…4 使用与操作…5 故障检修与维护…8 附件…9

一、产品简介: WJL-S200型加药机控制器以西门子可编程控制器为核心,昆仑通态TPC7062KX触摸屏作为人机界面,同时配以电磁泵驱动板,电源等构成自动化的加药机控制系统. 主驱动板选用大功率MOS管和驱动电路,输出功率大且有负载短路保护功能,具有两路独立的输出控制功能.配备隔离的RS485通讯口作为上传数据的通讯接口,按标准MODBUS协议传送数据,内设时钟和大容量存储器,可以保存运行数据. 内置高精度AD模拟信号采集电路,可以监测燃气流量. 自带蜂鸣器,出现故障后可声光报警,及时提醒操作人员处理. 允许同时接入两台电磁式加药泵,工作模式可选,具有快速切换键切换,使用非常方便.允许使用两台参数不同的泵,单次注药量、驱动脉冲宽度以及最高动作频率等都可以单独设置,不同型号的泵、国产泵和进口泵允许混合同时使用.

二、主要功能: 序号 功能简介备注1具有三种运行模式:自动、手动和时控三种;

2 控制器有2路输出,可控制两台泵,多种输出模式:

3 有一个RS485通讯口,用于上传数据通讯,按标准MODBUS协议传送数据.

4 内置高精度数据采集芯片,设有隔离保护,可安全、准确地接收输入的模拟流量信号.

5 内设时钟和大容量存储器,可以保存运行中的相关数据.

6 具有负载短路保护功能;

当短路情况解除时可自动恢复故障前的控制状态.

7 可用U盘外传2天内运行数据,数据为文本格式

三、主要技参数术 项目参数说明供电工作电压 AC.220V/50Hz±10% 单泵工作驱动电流 DC 3A 通讯接口 RS485 通讯信号光隔离. 输入模拟信号数量和类型 6路4~20mA 2路0.1%精度;

4路0.5% 编程时段长度 24小时内平均分成48个时段 电磁泵输出最高频率范围 1~50次/分A、B泵可分别设置 动力输出最高频率范围 1~50次/分A、B泵可分别设置 单行程输出量设定范围 0~9999mg A、B泵可分别设置 加药标准设定范围 0~59999mg A、B泵可分别设置 工作环境 非防爆区的室内 外廓规格 400mmx300mmx150mm 控制器重量 净重:5.5kg

四、安装接线: 4.

1、安装外部条件: 控制室或仪表间内有220V 50Hz 1.0KW以上供电电源;

如需要接入流量信号需提供4-20mA模拟量电流信号 4.

2、电缆接线如下图所示: 4.

3、箱体接线说明: 接线由对称的上下两排端子引入. ⑴、电磁阀1L和下排的N供给A泵外接电磁阀,线圈电压AC220V.同样的电磁阀2L、N及3L、N,供给B、C泵外接电磁阀. ⑵、A泵运行和下排的-,接A泵运行信号. ⑶、B泵运行和下排的-,接B泵运行信号. ⑷、+24V是供给位直流电源的24V正电源,反馈1和下排的-,接接近开关,做信号反馈.同理+24V、反馈

2、-接第二路反馈信号,+24V、反馈

3、-接第三路反馈信号. ⑸、+24V、液位+和下排的-,接液位变送器信号. ⑹、流量1+和下排的-,接流量1信号,输入4-20mA模拟信号.同理流量

2、-,流量

3、-,接流量

2、3信号. ⑺、485+和下排的-,接工控机的通讯信号.通讯协议为西门子的PPI口协议. 4.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)