编辑: 学冬欧巴么么哒 2018-08-15

喷射器低压侧进口工质:R134a,过热蒸汽,温度1℃~24℃. 关闭阀门1和阀门4,阀门2和阀门6打开,制冷剂在原有的水-氟换热系统循环;

打开阀门

1、阀门

3、阀门4和阀门5,关闭阀门2和阀门6 ,制冷剂在改造后的制冷系统内循环.改造后的系统,通过膨胀阀控制低温蒸发器的过热度,通过变频器调节压缩机转速,控制通过压缩机的制冷剂流量. 综上,改造方案描述为: 为保证原有制冷负荷不变,而此次改造将制冷剂从R22改为R134a,因此需要更换压缩机,并以变频驱动,压缩机的功耗指标通过变频器上游的测量结果得到,功耗指标可以用于对于不同工况下的比较,但功耗值包含了变频器的功耗. 增加一个蒸发器,并提供一路可控可测量的冷媒水系统,用于测量低温蒸发器的换热量.设计参数为低温蒸发器6kW,高温蒸发器9kW. 通过增加相应阀门用于切换使用场合.增加相应的温度压力测点完成测试任务. 数据采集和处理:数据采集系统由原系统扩展功能实现. 设备材料清单: 序号 名称 型号规格 数量 单位 备注

1 压缩机 YW系列

1 台 英华特

2 调节阀 气动膨胀阀组

1 套 自制

3 蒸发器 钎焊板换

1 台 唯宜

4 过冷器 钎焊板换

1 台 唯宜

5 质量流量计 60~250kg/h

1 台 奥巴尔

6 水流量计 满足使用要求

1 台 横河

7 膨胀阀 R134a

1 台danfoss

8 水泵 满足使用要求

1 台 凯泉/中航

9 制冷剂阀门 满足使用要求

1 套danfoss/中鼎

10 制冷剂管道 管道+保温

1 套 非标

11 三通调节阀 MXG系列

1 台 西门子

12 调节表 UT35A

4 台 横河

13 变频器 20系列

2 台AB

14 铂电阻 PT100,A级6个赛亿凌

15 温度变送器 M系列

2 个 爱模

16 压力传感器 MPM480系列

7 个 麦克

17 数据采集模块 HP34901A

1 个Agilent

18 PLC C系列

1 个OMRON

19 功率计 89系列

1 个 青智

20 电控箱 满足使用要求

1 个 非标定制

21 电气材料及施工 满足使用要求

1 式 非标定制

22 管路材料及施工 满足使用要求

1 式 非标定制

23 软件改造 满足使用要求

1 式 非标定制 注:上表中的有关内容和参数在设计时若有所变更,则以最终设计为准. 合同总费用说明: 合同费用不包含以下工作内容(由甲方负责): 甲方负责采购设备的价格及其安装. 设备在甲方现场的搬运. 一次电源到本装置配电柜及接线. 提供波动小于±5%的三相380V 50Hz电源,三相不平衡度小于±2%. 进水和排水的管道施工. 试运转时,被试机的安装调整. 系统的安全接地和信号接地. 涉及该试验装置的相关土建工作(如需要). 甲方提供的设备由甲方负责其配电电缆和安装工作. 该装置控制室制作(含控制室内部空调),应具备良好的温湿度条件,以满足电器设备及计算机的工作条件. 系统中所有压力管道及压力容器在当地锅检所得备案(如需要). 仪器、仪表检定费用. 其他未列出的内容.