编辑: 紫甘兰 | 2018-08-15 |
干整粒机整粒刀间隙可调(提供至少3个不同的调整垫,并且每个垫片上标识出垫片的厚度)、平行度误差小于0.5mm. 干整粒机形式为固定可提升形式,单独控制,配1.5mm筛网1个.整粒机转速变频可调.调整范围应包含500~1400rpm. (是 (否 URS021 进风采用初效G
4、中效F
9、高效H13三级过滤,每级过滤器有压差检测,采用冷热风阀混合控制温度. (是 (否 URS022 配备转轮除湿,主屏显示绝对湿度g/kg,除湿后的湿度应小于10g/kg.转轮除湿前、后均有表冷器. (是 (否 URS023 预留增湿功能接口. (是 (否 URS024 进风温度控制精度±1℃,湿度控制精度± 0.5g/kg, 风量的控制精度:±5%,排风机变频风机,主机进风配备比例阀,采用SIEMENS定位器实现比例调节, (是 (否 URS025 进风温度室温至室温加80℃可调,精度1℃,8分钟内稳定.探头安装在进风直管段.进风风量探头(德国E+H,热式质量流量计)风压传感器. (是 (否 URS026 在高效过滤器之后预留进风洁净度检测口,包括风速传感器、压差传感器(预留快连接卡箍测试口左滤袋、右滤袋、中室)、PAO检测. (是 (否 URS027 过滤袋材料为防静电过滤袋,50um孔隙2套, (是 (否 URS028 底锅、扩散室、集尘室之间配有卫生级隔膜片压差探头. (是 (否 URS029 流化床干燥后的颗粒,通过罗茨风机产生的真空,上料至300L缓冲罐,然后下料进行干整粒. 真空上料装置采用金属过滤器,配反吹功能. (是 (否 URS030 流化床出料口与干整粒进口直线设计、无弯道且物料管长度最短.物料管直径适宜. (是 (否 URS031 锅体内接触物料的视镜等需抛光或弧角处理,避免形成死角堆积物料. (是 (否 URS032 配备滤袋检漏装置(粉尘报警器). (是 (否 URS033 配备进风湿度监测,为绝对湿度g/m?,排风温度探针尽量靠近主机. (是 (否 URS034 锅体防爆方式为侧泄爆或憋爆.排风机及电气、检测元件等应防爆. (是 (否 URS035 首选PLC产品为欧姆龙或西门子.气动元件品牌: FESTO 电气控制器件品牌:施耐德,给厂房管理系统预留接口:以太网接口,提供通讯协议. (是 (否 URS036 配置喷淋球、清洗管路等,配有清洗、干燥旁路.实现自动清洗时,湿空气从旁路排出,不经过除尘机和过滤装置. (是 (否 URS037 如果采用侧泄爆的方式,侧泄爆口要有一定的斜角,并且密封圈是整体式密封圈,防止室外冷凝水倒流产生的污染. (是 (否 其他技术要求 URS038 为监控系统配备UPS,保证设备在突然断电后能正常关机,当批生产数据不丢失. (是 (否 URS039 机器使用系统软件需随机备份. (是 (否 URS040 设备必须设计有全自动运行模式兼备手动运行模式,可以根据用户需要灵活切换程序. (是 (否 URS041 软件必须是稳定可靠的,且有授权证明书. (是 (否 URS042 操作工之外的使用者都要有一个自己的启动密码. (是 (否 URS043 从设备导出的电缆、空气管等由供应商提供.其控制电缆、动力电缆等管线由设备供应商铺设,接线由设备供应商负责. (是 (否 URS044 设备配备减压阀、过滤器、比例调节阀、压力表、返水装置、冷凝水及旁通装置、蜗轮蜗杆蝶阀等,在设备厂家进行安装焊装完毕,到需方后需方只进行与设备能源需口第一个配件的对接 (是 (否 URS045 供应商要提供设备维修使用的两套工具,品牌为世达. (是 (否 URS046 各种线路要简洁、紧密、设计良好且有清晰标识. (是 (否 URS047 系统安全访问由操作者、检查员、系统管理员三个级别组成.操作者:提供操作员访问所有设备常规操作的路径.检查员:除操作者可以进入的区域外,还可以进行关键操作参数设置.系统管理员:除操作者和管理员可以进入的区域外,还可以设置系统参数. (是 (否 URS048 湿法制粒干燥连线时,要考虑房间的整体布局. (是 (否 URS049 列出设备的重量和生产能力. (是 (否 URS050 在文件中要包括安装图. (是 (否 URS051 在文件中要详细描述整个系统结构. (是 (否 URS052 设备制造必须符合工程管理规范的要求.卖方的质量系统必须符合国内或国际标准. (是 (否 URS053 在设计,制造,检测和运输的各个阶段,卖方必须按照现行标准提供所需文件. (是 (否 URS054 设备安装要满足车间现厂房尺寸(附:厂房图) (是 (否 4.0生产要求 设备易于清洁和清场,符合GMP要求;