编辑: hgtbkwd | 2018-08-22 |
2 ) 1.
1 设备特点 (
2 ) 1.2 系统组成 (
2 ) 1.3 设备型号 (
2 )
2 主要技术参数 (
3 ) 3. 基本工作原理 (
4 ) 4. 使用与操作说明 (
5 ) 4.1 操作面板 (
5 ) 4.2 设备环境要求 (
5 ) 4.3 仪器连接 (
5 ) 4.4 操作界面说明 (
6 ) 4.5 设备启动与参数预置 (
6 ) 4.6 放电执行与监视 (
9 ) 4.7 数据处理 (12 )
5 通信故障模块修改配置 (13 )
6 使用注意事项
7 后台软件操作说明 1.概述 1.1 设备特点 在所有信息化、自动化程度不断提高的运行设备、运行网络系统中,不间断供电是一个最基础的保障.而无论是交流还是直流的不间断供电系统,蓄电池作为备用电源在系统中起着极其重要的作用.平时蓄电池处于浮充备用状态,一旦交流电失电或其它事故状态下,蓄电池则成为负荷的唯一能源供给者. 我们知道,蓄电池除了正常的使用寿命周期外,由于蓄电池本身的质量如材料、结构、工艺的缺陷及使用不当等问题导致一些蓄电池早期失效的现象时有发生.为了检验蓄电池组的可备用时间及实际容量,保证系统的正常运行,根据电源系统的维护规程,需要定期或按需适时的对蓄电池组进行容量的核对性放电测试,以早期发现个别的失效或接近失效的单体电池予以更换,保证整组电池的有效性;
或者对整组电池的预期寿命作出评估. 本测试仪可在蓄电池离线状态下,作为放电负载,通过连续调控放电电流,实现设定值的恒流放电.在放电时,当蓄电组端电压或单体电压,跌至设定下限值、或设定的放电时间到、或设定的放电容量到,仪器自动停止放电,并记录下所有有价值的、连续的过程实时数据. 本测试仪系统对单体电池的电压监测信息,采用无线中继接入,简单、安全、精确. 本仪器有非常友好的人机界面,不仅可以在菜单的提示下完成各种设置和数据查询,而且放电的过程数据,均保存在设备的内存中,通过数据接口可以读取、转存,并通过上位机的专用软件,对数据进行分析,生成需要的曲线和报表. 本仪器有完善的保护功能,不仅有声、光告警,而且还有明确的界面提示. 本仪器体积小、重量轻、使用简单、测量精度高,规格齐全.同系列产品可使用于24V、48V、72V、110V、220V、480V、600V等系列的蓄电池组. 1.2 系统组成 测试仪系统现场使用时由主机、单体电池检测模块和无线中继模块组成. 主机由彩色显示屏、数据处理单元、数据采集单元、辅助电源单元、放电单元和面板操作单元组成. 2. 主要技术参数 适用蓄电池 48V系统 营业厅小型UPS 电力/变电站/供电所 高压UPS 20~110V 220V系统 产品型号 XGCE-4830 XGCE-4815 XGCE-1105 XGCE-2206 XGCE-6003 直流输入 电池组电压 0~60V 20~125V 98~270V 300~650V 放电电流 0~300A 连续可调 0~150A 连续可调 0~50A 连续可调 0~60A 连续可调 0~60A 连续可调 工作模式 可单机使用,可并机使用,可并联恒流模块使用 保护性能 输入端过压保护,LCD提示,蜂鸣器告警;
电池电压极性反接保护,LCD提示,蜂鸣器告警;
过流保护,LCD提示,蜂鸣器告警;
85℃过热保护,LCD提示,蜂鸣器告警;
单体电压采集 采用蓝牙无线模块,支持2V/6V/12V电池电压监测,只要总电压不超过门限,每组电池数量不限,可以同时监测1~4组电池单体电压,一个蓝牙无线模块监测4只单体电池 控制精度 放电电流≤±1%;