编辑: 飞鸟 | 2018-09-06 |
一、概述 BAPD1194多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲输出等功能的多功能电力仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化,配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核.
测量精度为0.5级、实现LED 现场显示和远程RS-485数字接口通讯,采用MODBUS-RTU通讯协议. 测量数具:相电压、线电压、电流、总有功功率、总无功功率、总功率因素、总视在功率、频率、有功 电能、无功电能.显示:3排LED分页显示;
辅助功能:电能脉冲输出、数字通讯
二、技术 参数 性能 参数 输入测量显示网络 三相三线、三相四线 电压 额定值 AC100V、400V(订货时说明) 过负荷 持续:1.2倍 瞬时:10倍/10s 功耗 500kΩ 精度 RMS测量,精度等级0.5 电流 额定值 AC1A、5A(订货时请说明) 过负荷 持续:1.2倍 瞬时:10倍/10s 功耗 2kV,电源/输出>1kV 绝缘 输入、输出、电源对机壳>5MΩ
三、安装与接线
1、安装尺寸:
2、安装方法:在固定的配电柜上,选择合适的地方开一个对应型号的安装孔.取出多功系列仪表,松开定位螺丝,取下固定夹.将仪表装入配电柜上仪表孔中.装好仪表配的固定夹,固定定位螺丝.80系列:84X84X97 (mm)
3、仪表接线说明 1)辅助电源:多功能电力仪表具备通用的(AC/DC)电源输入接口,若不作特殊声明,提供的是AC/DC85~270V电源接口的标准产品,保证所提供的电源适用于该系列的产品,以防止损坏产品. 注:采用交流供电时,建议在火线一侧安装1A保险丝电力品质较差时,建议在电源回路安装浪涌抑制器防止雷击,以及快速脉冲群抑制器. 2)输入信号:多功能电力仪表采用了每个测量通道单独采集的计算方式,保证了使用时完全一致对称,其具有多种接线方式.适用于不同的负载形式. 注:具体接线及仪表参数(脉冲常数等)见仪表所带接线图. 说明:A、电压输入:输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V或400V),若无注明,出厂为AC0~500V、高于500V应考虑使用PT,在电压输入端须安装1A保险丝. B、电流输入:标准额定输入电流为5A,大于5A的情况应使用外部CT.如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路.建议使用接线排,不要直接接CT,以便拆装. C、要确保输入电压、电流相对应,顺序一致,方向一致;
否则会出现功率和电能 的数值和符号错误!!! D、仪表输入网络的配置根据系统的CT个数决定,在2个CT的情况下,选择三相三线两元件方式;
在3个CT的情况下,选择三相四线三元件方式.仪表接线、仪表编程中设置的输入网络NET应该同所测量负载的接线方式一致,不然会导致仪表测量的电压或功率不正确.其中在三相三线中,电压测量和显示的为线电压;
而在三相四线中,电压测量和显示为电网的相电压
四、编程和使用--1.测量显示: 多功能网络仪表可测量电网中的参数有:U a. U b. U c.(相电压);
Uab. Ubc. Uca(线电压)Ia. Ib. Ic(电流);
Ps(总有功功率);
QS(总无功功率);
PFs(总功率因素);
Ss(总视在功率)Fr频率)以及有功电能、无功电能.所有的测量电量参数全部保存仪表内部的电量信息表中,通过仪表的数字通讯接口访问采集这些数据.而对于不同的型号的仪表,其显示内容和方式却可能不一致,请参考具体的说明.所有的电量参数的计算方法采用如下公式 的数字化的离散方法,具体为 其中P>0,累计的有功电能是有功电能吸收,P0,累计的无功电能_是无功电能感性Q