编辑: 贾雷坪皮 | 2018-09-06 |
设置操作 同时按和键进入设置菜单,界面显示如图: 使用或键可上、下移动菜单,按键进入,按键退出.设置参数界面如下: 使用或键可上、下移动菜单,按键进入.系统设置参数如下: 接线方式 按键可选(三相三线) 或(三相四线) 按键下翻 CT变比 按键可移动闪动位置,按键闪动数字增加 如互感器为600/5,CT设置为120,无变比默认为1 PT变比 按键可移动闪动位置,按键闪动数字增加 如互感器为10K/100V,PT设置为100,无变比默认为1 需量窗口 按键可移动闪动位置,按键闪动数字增加 时间范围为1-15分钟 背光时间 按键可移动闪动位置,按键闪动数字增加 时间范围为1-240秒, 0为常闭,240为常开 显示界面滚动 按键可选择(是/否)滚动 是为YES,否为NO 电能小数点 显示位数 按键可选择小数点位数 0-1位 设置密码 按键可移动闪动位置,按键闪动数字增加 用户可自行设置进入设置界面密码 通讯设置可从快速进入 RS485通讯 地址 按键可移动闪动位置,按键闪动数字增加 1-247 RS485通讯 波特率 按键可选择波特率的大小 1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4单位:K RS485通讯 帧格式 按键可选择帧格式 8.N.1为无校验,8.E.1为偶校验, 8.o.1为奇校验 脉冲设置可从快速进入 第1路脉冲设置 按键可选 PULS为脉冲输出:ALM为报警 第1路脉冲代表的电能参数 按键可选 有功:EP-I为消耗电度量,EP-T为绝对值电度量,EP-N为净电度量,EP-E为发出电度量. 无功:Eq-I为消耗电度量,Eq-T为绝对值电度量,Eq-N为净电度量,Eq-E为发出电度量. 第2路脉冲设置 按键可选 PULS为脉冲输出:ALM为报警 第2路脉冲代表的电能参数 按键可选 有功:EP-I为消耗电度量,EP-T为绝对值电度量,EP-N为净电度量,EP-E为发出电度量. 无功:Eq-I为消耗电度量,Eq-T为绝对值电度量,Eq-N为净电度量,Eq-E为发出电度量. 脉冲常数设置 按键可移动闪动位置,按键闪动数字增加 1-7200 脉冲宽度设置 按键可移动闪动位置,按键闪动数字增加 10-1000毫秒 继电器设置可从快速进入 第1路继电器工作方式 按键可选 rC为遥控,ALM为报警 第1路继电器输出方式 按键可选 PULS为脉冲输出,STAb为电平输出 第1路继电器脉冲宽度 按键可移动闪动位置,按键闪动数字增加 1-4000,单位:(*5毫秒) 第2路继电器工作方式 按键可选 rC为遥控,ALM为报警 第2路继电器输出方式 按键可选 PULS为脉冲输出,STAb为电平输出 第2路继电器脉冲宽度 按键可移动闪动位置,按键闪动数字增加 1-4000,单位:(*5毫秒) 设置完毕后按键退出,同时会提醒是/否保存如: 按键可选择否如:按键确定. 电度及最大、小值清零操作如下: 按或键可上、下移动菜单 按键进入(是/否)清零 EnGy为电度清零 StAt为最大、小值清零 按键选择(是/否)清零 按键确定 是为YES,否为NO 越限报警设置,下面为第一路报警设置,2 C 8路报警和第一路设置相同 越限判断方式 按键可选 判上限判下限 输出路继电器 按键可选
0 不输出,1-4 分别对应1-4路继电器 越限参数选择 按键可移动闪动位置,按键闪动数字增加 参见附表1 启动定值 按键可选 启动值=额定值*启动定值%(设置参数范围为0-150).如额定值为5A,启动值为5*120%,也就是当电流超过6A时输出报警 启动延时定值 按键可选 延时 = 启动延时定值* 100ms (设置参数范围为0-6000,即0 C 10min) 返回定值 按键可移动闪动位置,按键闪动数字增加 返回值=额定值*返回定值%(设置参数范围为0-150).如额定值为5A,返回值为5*100%,也就是当电流低于5A时 返回 时间设置操作如下: 按键可移动闪动位置,按键闪动数字增加 日期设置如:2011年10月2日 按键可移动闪动位置,按键闪动数字增加 时间设置如:10点14分40秒 按键选择(是/否)保存,按键确定 是为YES,否为NO 附表1 参数对应关系 报警实测参数