编辑: 麒麟兔爷 | 2018-09-17 |
(2)发包人已支付承包人的工程价款;
(3)应扣留的质量保证金;
(4)应支付的完工付款金额.
(二) 背景资料 某分洪闸位于河道堤防上,该闸最大分洪流量为300m3/s,河道堤防级别为2级.该闸在施工过程中发生如下事件: 事件1:闸室底板及墩墙设计采用C25W4F100混凝土.施工单位在混凝土拌合过程中掺入高效减水剂,并按照混凝土试验有关标准制作了混凝土试块,对混凝土各项指标进行试验. 事件2:为有效控制风险,依据《大中型水电工程建设风险管理规范》(GBT50927-2013),施工单位对施工过程中可能存在的主要风险进行了分析,把风险分为四大类:第一类为损失大、概率大的风险,第二类为损失小、概率大的风险,第三类为损失大、概率小的风险,第四类为损失小、概率小的风险,针对各类风险提出了风险规避等处置方法. 事件3:在启闭机工作桥夜间施工过程中,2名施工人员不慎从作业高度为12.0m的高出坠落.事故造成了1人死亡,1人重伤. 问题: 1.根据背景资料,说明分洪闸闸室等主要建筑物的级别,本工程项目经理应由几级注册建造师担任? C25W4F1100中, C、 W、 F分别代表什么含义? F100中的100又代表什么? 2.根据事件1,在混凝土拌合料中掺入高效减水剂后,如保持混凝土流动性及水泥用量不变,混凝土拌合用水量、水胶比和强度将发生什么变化? 3.按事件2的风险分类,事件3中发生的事故应属于风险类型中的哪一类.对于此类风险,事前宜采用何种处置方法进行控制? 4.根据《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》,说明水利工程建设质量与安全事故共分为哪几级?事件3中的事故等级属于哪一级?根据2名工人的作业高度和施工环境说明其高处作业的级别和种类. 【参考答案】(http://www.233.com/jzs2/)
1、2级;
一级建造师;
C代表混凝土强度,W代表混凝土抗渗等级,F代表混凝土抗冻等级,100表示混凝土抗冻性能试验能经受100次的冻融循环.
2、用水量减少,水胶比降低,混凝土强度提高.
3、损失大,概率小的风险;
风险转移.
4、水利工程建设质量与安全事故分为四级:I级(特别重大质量与安全事故)、II级特大质量与安全事故)、III级(重大质量与安全事故)、IV级(较大质量与安全事故);
事件三中的事故属于IV级较大质量与安全事故;
该高处作业级别属于二级高处作业,种类属于特殊高处作业中的夜间高处作业.
(三) 背景资料 某中型水闸工程施工招标文件按《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)编制.已标价工程量清单由分类分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、零星工作项目清单组成.其中闸底板C20混凝土是工程量清单的一个子目,其单价(单位:100m? )根据《水利建筑工程预算定额》(2002年版)编制,并考虑了配料、拌制、运输、浇筑等过程中的损耗和附加费用. 事件1:A单位在投标截止时间提前交了投标文件.评标过程中,A单位发现工程量清单有算术性错误,遂以投标文件澄清方式提出修改,招标代理机构认为不妥. 事件2:招标人收到评标报告后对评标结果进行公示,A单位对评标结果提出异议. 事件3:经过评标,B单位中标.工程实施过程中,B单位认为闸底板C20混凝土强度偏低,建议将C20变更为C25.经协商后,监理人将闸底板混凝土自C20变更为C25.B单位按照变更估计原则,以现行材料价格为基础提交了新单价,监理人认为应按投标文件所附材料预算价格为基础来计算提交新单价. 本工程在实施过程中,涉及工程变更的双方往来函件包括(不限于):①变更意向书,②书面变更建议,③变更指示,④变更报价书,⑤撤销变更意向书,⑥难以实施变更的原因和依据,⑦变更实施方案等. 问题: 1.指出事件1中,A单位做法有何不妥?说明理由. 2事件2中,A单位对评标结果有异议时,应在什么时间提出.招标人收到异议后,应如何处理? 3分别说明闸底板混凝土的单价分析中,配料、拌制、运输、浇筑等过程的损耗和附加费用应包含在哪些用量或单价中? 4指出事件3中B单位提交的闸底板C25混凝土单价计算基础是否........