编辑: 丑伊 | 2018-09-22 |
请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审.【回复意见格式见"http://www.yzkzb.com/ 下载中心--表格下载--审查意见回复单】 二O一四年十一月三日 (审查机构公章) (附2页审查意见) 项目概况 项目名称 扬州772地块B区一期石材幕墙工程 建设单位 扬州边城房地产有限公司 项目地址 扬州市 建筑面积 ―― 建筑总高度 ―― 建筑层数 ―― 耐火等级 ―― 场地类别 ―― 抗震等级 ―― 人防等级 ―― 基础形式 ―― 结构体系 ―― 送审日期 2014-10-31 勘察单位 ―― 资质等级 ―― 设计单位 苏州市日月幕墙装饰工程有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复查. 建筑节能专项审查意见表
(一)无违反"强条"之处.
(二)无违反"强标"之处. 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 蒋文忠 节能专项审查号 审查人 节能专项审查号 日期审查人 节能专项审查号 2014.11.3 审查人 节能专项审查号 (幕墙)专业审查意见
(一)无违反"强条"之处:
(二)违反"强标"之处.
1、缺防止封底天然石材碎裂、坠落的措施(如图JD-
26、JD-35等),不安全,违反JGJ 133-2001第5.1.4条的规定.
2、部分龙骨采用闭口钢方管,端部未焊接封闭(如JD-
17、JD-
21、JD-35等),违反GB50017-2003第8.9.1条的规定.
(三)设计深度:
1、施工图封面缺项目的设计编号,违反《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版)(以下简称08版《深度规定》)第4.1.2条的规定.
2、违反08版《深度规定》第4.4.11条第2款的规定: (1)施工图未注明硅酮密封胶的级别和次级别指标;
(2)施工图未注明石材之间缝隙的大小;
(3)施工图未注明不锈钢插销的直径、长度(如图JD-
09、JD-
14、JD-25等);
(4)施工图未注明幕墙立柱至转角、窗洞的距离(如图JD-
10、JD-11等).
(四)其他:
1、设计说明SM-03中《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776-2005不适用于本工程石材幕墙采用的结构胶.
2、节点图JD-
21、JD-
29、JD-35等中,跌级石材安装不可靠.
3、应核对建筑、结构施工图,确认部分墙体的材质是否为混凝土结构,如图JD-
17、JD-
25、JD-32等. 设计人 王存忠 专业负责人 马建东 审核人 孟庆文 注册师 执业印章号 违反强制性条文数