编辑: liubingb | 2018-09-30 |
700、与中控室环境协调 台113 防雷接地 项114 线缆 包括屏蔽双绞线、控制线缆、电源线缆等 项115 其它附属设备 内部接口设备、配件等 项1二LCU屏设备
1 机组LCU屏(分项为每面屏配置) 江北1#雨水泵站、屋东湖泵站 面21.1 PLC 套11.1.1 CPU模块 块11.1.2 电源模块 24VDC、30W,与PLC同品牌 块11.1.3 DI模块 16点,与PLC同品牌,预留20%点数 块 按需 1.1.4 DO模块 16点,与PLC同品牌,预留20%点数 块 按需 1.1.5 AI模块 3点,与PLC同品牌,预留20%点数 块 按需 1.1.8 RS-485通讯隔离模块 与PLC同品牌 块11.1.11 连接电缆及插头 项11.2 控制软件 套11.3 防雷接地 项11.4 人机界面
10 TFT彩色触摸屏 块11.5 控制柜屏体 800*800*2260(宽*深*高) 面11.6 控制柜辅件 继电器、按钮开关、选择开关、熔断器、端子、配线等 套12防洪闸门LCU屏(分项为每面屏配置) 江北1#雨水泵站、风门坳水闸 面22.1 PLC 套12.1.1 CPU模块 块12.1.2 电源模块 24VDC、100W,与PLC同品牌 块12.1.3 DI模块 16点,与PLC同品牌,预留20%点数 块 按需 2.1.4 DO模块 16点,与PLC同品牌,预留20%点数 块 按需 2.1.5 AI模块 3点,与PLC同品牌,预留20%点数 块 按需 2.1.7 RS-485通讯隔离模块 与PLC同品牌 块12.1.10 连接电缆及插头 项12.2 控制软件 套12.3 防雷接地 项12.4 人机界面
10 TFT彩色触摸屏 块12.5 控制柜屏体 800*800*2260(宽*深*高) 面12.6 控制柜辅件 继电器、按钮开关、选择开关、熔断器、端子、配线等 套13公用LCU屏(分项为每面屏配置) 面13.1 PLC 套13.1.1 CPU模块 块13.1.2 电源模块 24VDC、100W,与PLC同品牌 块13.1.3 DI模块 16点,与PLC同品牌,预留20%点数 块 按需 3.1.4 DO模块 16点,与PLC同品牌,预留20%点数 块 按需 3.1.5 AI模块 3点,与PLC同品牌,预留20%点数 块 按需 3.1.7 RS-485通讯隔离模块 与PLC同品牌 块13.1.10 连接电缆及插头 项13.2 控制软件 套13.3 防雷接地 项13.4 人机界面
10 TFT彩色触摸屏 块13.5 控制柜屏体 800*800*2260(宽*深*高) 面13.6 控制柜辅件 继电器、按钮开关、选择开关、熔断器、端子、配线等 套1现改为以下内容为准: 计算机监控系统最低标准配置表 编号 设备名称 主要配置及规格 单位 数量 一 江北1#雨水泵站中控室设备
1 计算机主机 (国内国际知名品牌) PⅣ 512M/160G/21 液晶显示器/图形加速/语音系统 套22远程通信服务器 (国内国际知名品牌)PⅣ 512M/160G/21 液晶显示器/图形加速/语音系统 套13操作系统 WindowsXP(2000) 套34监控软件 组态软件 套25数据库 MicroSoft SQL 套16应用软件 套17远程通信软件 套18网络交换机 10/100M以太网交换机及其接口设备,要求如下:工业级 套19UPS电源装置 在线式 3kvA, 套110 激光打印机 HP8150 A3 台111 GPS时钟系统 GPS2020 个112 控制台台体(含桌椅) 4500*1450*700,要求与中控室环境协调 台113 防雷接地 项114 线缆 包括屏蔽双绞线、控制线缆、电源线缆等 项115 其它附属设备 内部接口设备、配件等 项1二现地控制设备
1 江北1#雨水泵站机组LCU屏(分项为每面屏配置) 监控4台电动机及水泵、2套励磁装置、2台10kV同步电动机控制断路器、2套电动机保护测控装置、2套可控硅软起动器等 面11.1 PLC 套11.1.1 CPU模块 块11.1.2 电源模块 24VDC、100W,与PLC同品牌 块21.1.3 DI模块 16点,与PLC同品牌,预留20%点数 块 按需 1.1.4 DO模块 16点,与PLC同品牌,预留20%点数 块 按需 1.1.5 AI模块 3点,与PLC同品牌,预留20%点数 块 按需 1.1.6 RTD温度检测模块 22点块按需 1.1.7 通讯模块 与PLC同品牌 块 按需 1.1.8 RS-485通讯隔离模块 与PLC同品牌 块 按需 1.1.9 机架 与PLC同品牌 块11.1.10 空槽盖板 与PLC同品牌 块 按需 1.1.11 连接电缆及插头 项11.2 控制软件 套11.3 防雷接地 项11.4 人机界面