编辑: 雷昨昀 2019-07-27
锅炉房设备清单及技术要求参数 锅炉房设备清单 序号 名称 参数要求 单位 数量 备注

1 全预混变频冷凝锅炉 具体要求见燃气锅炉设备技术要求 台2单台额定输出功率≥1050KW

2 一次热水循环泵(立式) Q=50 m?/h H=13m 台2要求品牌为国内一线品牌

3 供暖二次热水循环泵 (立式) Q=160 m?/h H=28m 台2要求品牌为国内一线品牌

4 系统定压补水泵 Q=25 m?/h H=24m 台2要求品牌为国内一线品牌

5 板式换热器 1800KW 额定工作压力:≥0.

6MPa 台1国内优质品牌

6 软水处理器 3m?/h 台17软化水箱 (不锈钢) 3吨台1含保温

二、燃气锅炉设备技术要求

1 、主机设备要求: 1.1 设备名称:燃气锅炉 1.2 适用燃料:天然气低压≤5KPa 1.3 设备类型:全预混变频冷凝锅炉 1.4 锅炉单台输出功率:≥1050KW,共2台1.5 锅炉最大燃气耗量≤105m?/h 1.6运行热效率:额定工况运行热效率:≥100% 1.7额定工作压力:常压运行. 1.8锅炉负荷调节范围:20%~100% 1.9单台噪音:≤80dB (距锅炉1m处测量值) 1.10锅炉本体外表面温度:≤60℃ 1.11排烟温度:≤60℃ 1.12 电源:380V/50Hz 1.13排放浓度符合当地及国家环保要求,氮氧化物30mg/m?以下. 1.14设计供/回水温度:80℃/60℃.

2 技术要求 2.1燃气热水锅炉标准配置 2.1.

1、换热器材质:硅铝合金/不锈钢/ 2.1.

2、风机助燃,全预混式燃烧 2.1.

3、内置式燃烧器及助燃风机 2.1.

4、热表面点火,无明火操作 2.1.

5、全封闭式燃烧室 2.1.

6、内置式无级变频调速燃烧自动控制系统 2.2控制系统要求: 2.2.1锅炉燃烧控制及安全运行程序:炉膛吹扫程序;

自动点火程序;

安全运行连锁保护程序;

停炉熄火保护程序. 2.2.2锅炉安全保护功能:燃气超、低压保护;

低空气压力保护;

低水流保护,避免锅炉干烧;

供水温度超温保护,防止水温过热;

风机自动吹扫保护,避免燃气爆燃;

带火焰监测的意外熄火保护. 2.2.3控制功能:自动点火控制、故障报警显示、供水温度设定、手动复位功能.