编辑: NaluLee 2019-09-04
附件 更正公告配置表 空调配置表 楼层 房间名称 空调面积(O) 冷指标(w/O) 冷负荷(kw) 室内机形式 室内机单台冷量(kw) 数量(台) 内机总冷量(kw) 室外机单台冷量(kw) 数量(台) 外机总冷量(kw) 拖带率 地下室 值班1 13.

00 269.23 3.50 分体机 3.50

1 3.50 3.50

1 3.50 1.00 值班2 48.00 208.33 10.00 分体机 5.00

2 10.00 5.00

2 10.00 1.00 电信机房 49.00 204.08 10.00 分体机 5.00

2 10.00 5.00

2 10.00 1.00 一层 洗碗

12 233.33 2.80 嵌入式 2.80

1 2.80 112.40

1 112.40 1.00 准备间

15 186.67 2.80 嵌入式 2.80

1 2.80 职工餐厅

287 311.85 27.00 嵌入式 9.00

3 27.00 62.50 风管式 12.50

5 62.50 餐厅包厢1

13 276.92 3.60 风管式 3.60

1 3.60 餐厅包厢2

13 276.92 3.60 风管式 3.60

1 3.60 值班室

16 225.00 3.60 嵌入式 3.60

1 3.60 消控中心

25 284.00 7.10 嵌入式 7.1

1 7.10 男卫生间

12 233.33 2.80 风管式 2.80

1 2.80 118.00

1 118.00 1.02 女卫生间

12 233.33 2.80 风管式 2.80

1 2.80 业务管理部

47 238.30 11.20 嵌入式 11.20

1 11.20 管理用房

32 221.88 7.10 嵌入式 7.10

1 7.10 消防前室

23 243.48 5.60 风管式 5.60

1 5.60 休闲中心

54 262.96 14.20 嵌入式 7.10

2 14.20 材料力学性能 实验室

60 233.33 14.00 嵌入式 14.00

1 14.00 冲击实验室

38 236.84 9.00 嵌入式 9.00

1 9.00 接待中心

45 373.33 16.80 落地式 5.60

3 16.80 大厅

386 388.60 150.00 风管式 12.50

3 37.50 风管式 12.50

9 112.50 112.40

1 112.40 1.00 二层 准备间

9 244.44 2.20 风管式 2.20

1 2.20 100.90

1 100.90 0.98 音控室

8 275.00 2.20 风管式 2.20

1 2.20 休息室

30 236.67 7.10 嵌入式 7.10

1 7.10 国际学术交流中心

195 320.51 62.50 风管式 12.50

5 62.50 作业人员计算机考试中心

97 257.73 25.00 嵌入式 12.50

2 25.00 男卫生间

12 233.33 2.80 风管式 2.80

1 2.80 78.50

1 78.50 0.98 女卫生间

12 233.33 2.80 风管式 2.80

1 2.80 研发中心

61 232.79 14.20 嵌入式 7.10

2 14.20 过厅

25 224.00 5.60 风管式 5.60

1 5.60 研发中心

20 280.00 5.60 嵌入式 5.60

1 5.60 消防前室

22 254.55 5.60 风管式 5.60

1 5.60 会议室

32 281.25 9.00 风管式 4.50

2 9.00 休息室

17 211.76 3.60 嵌入式 3.60

1 3.60 事故案例仿真试验室

125 224.00 28.00 嵌入式 14.00

2 28.00 三层 休息区

47 238.30 11.20 风管式 5.60

2 11.20 135.00

1 135.00 1.08 多功能厅

366 367.21 134.40 风管式 11.20

12 134.40 男卫生间

12 233.33 2.80 风管式 2.80

1 2.80 107.00

1 107.00 1.02 女卫生间

12 233.33 2.80 风管式 2.80

1 2.80 接待室

61 232.79 14.20 风管式 7.10

2 14.20 管理用房

21 214.29 4.50 风管式 4.50

1 4.50 消防前室

23 243.48 5.60 风管式 5.60

1 5.60 会议室

34 264.71 9.00 风管式 4.50

2 9.00 元素分析室

18 250.00 4.50 两面出风或单面出风 嵌入式 4.50

1 4.50 高温室

22 254.55 5.60 两面出风或单面出风 嵌入式 5.60

1 5.60 能效检测实验室

53 211.32 11.20 嵌入式 5.60

2 11.20 油分析预留室

16 225.00 3.60 风管式 3.60

1 3.60 量热室

20 225.00 4.50 两面出风或单面出风 嵌入式 4.50

1 4.50 天平室

11 254.55 2.80 两面出风或单面出风 嵌入式 2.80

1 2.80 预处理室

14 257.14 3.60 两面出风或单面出风 嵌入式 3.60

1 3.60 金相室

11 254.55 2.80 风管式 2.80

1 2.80 失效分析试验室

128 210.94 27.00 嵌入式 9.00

3 27.00 电镜室

18 250.00 4.50 嵌入式 4.50

1 4.50 四层 门厅

16 225.00 3.60 风管式 3.60

1 3.60 112.40

1 112.40 1.04 男卫生间

12 233.33 2.80 风管式 2.80

1 2.80 女卫生间

12 233.33 2.80 风管式 2.80

1 2.80 部件可靠实验室

47 238.30 11.20 嵌入式 5.60

2 11.20 水质中心

30 236.67 7.10 风管式 7.10

1 7.10 水质中心

1 2.20 介质分析试验室

80 266.25 21.30 风管式 7.10

3 21.30 样品室

13 215.38 2.80 两面出风或单面出风 嵌入式 2.80

1 2.80 热源室

6 366.67 2.20 风管式 2.20

1 2.20 贮物间

7 314.29 2.20 风管式 2.20

1 2.20 会议室

32 281.25 9.00 风管式 4.50

2 9.00 无损检测实验室

152 211.84 14.20 嵌入式 7.10

2 14.20 18.00 嵌入式 9.00

2 18.00 五层 管理用房 16.00 225.00 3.60 风管式 3.60

1 3.60 100.90

1 100.90 1.06 男卫生间

12 233.33 2.80 风管式 2.80

1 2.80 女卫生间

12 233.33 2.80 风管式 2.80

1 2.80 密集库房 119.00 226.89 27.00 嵌入式 9.00

3 27.00 消防前室 23.00 243.48 5.60 风管式 5.60

1 5.60 会议室 32.00 281.25 9.00 风管式 4.50

2 9.00 信息中心 45.00 248.89 11.20 嵌入式 11.20

1 11.20 检验资料归档室 45.00 248.89 11.20 嵌入式 11.20

1 11.20 质量管理部 69.00 233.33 7.10 嵌入式 7.10

1 7.10 9.00 嵌入式 9.00

1 9.00 评审部 85.00 211.76 18.00 嵌入式 9.00

2 18.00 计算机房 40.00 510.00 20.40 一拖一嵌入式 6.80

3 20.40 6.80

3 20.40 1.00 六层 管理用房 16.00 225.00 3.60 风管式 3.60

1 3.60 118.00

1 118.00 1.02 男卫生间

12 233.33 2.80 风管式 2.80

1 2.80 女卫生间

12 233.33 2.80 风管式 2.80

1 2.80 设备库 119.00 226.89 27.00 嵌入式 9.00

3 27.00 消防前室 23.00 243.48 5.60 风管式 5.60

1 5.60 会议室 32.00 281.25 9.00 风管式 4.50

2 9.00 中型会议室 138.00 257.25 35.50 风管式 7.10

5 35.50 财务档案室 69.00 233.33 7.10 嵌入式 7.10

1 7.10 9.00 嵌入式 9.00

1 9.00 财务部 85.00 211.76 18.00 嵌入式 9.00

2 18.00 七层 管理用房 16.00 225.00 3.60 风管式 3.60

1 3.60 123.50

1 123.50 0.99 男卫生间

12 233.33 2.80 风管式 2.80

1 2.80 女卫生间

12 233.33 2.80 风管式 2.80

1 2.80 行政办公1 47.00 238.30 11.20 嵌入式 5.60

2 11.20 行政办公2 32.00 221.88 7.10 嵌入式 7.10

1 7.10 接待室 43.00 234.88 4.50 风管式 4.50

1 4.50 5.60 风管式 5.60

1 5.60 消防前室 23.00 243.48 5.60 风管式 5.60

1 5.60 会议室 32.00 281.25 9.00 风管式 4.50

2 9.00 人事 45.00 248.89 11.20 风管式 5.60

2 11.20 党办 45.00 248.89 11.20 风管式 5.60

2 11.20 行政办公3 45.00 248.89 11.20 风管式 5.60

2 11.20 行政办公4 45.00 248.89 11.20 风管式 5.60

2 11.20 行政办公5 45.00 248.89 11.20 风管式 5.60

2 11.20 行政办公6 63.00 225.40 14.20 风管式 7.10

2 14.20 八层 管理用房 16.00 225.00 3.60 风管式 3.60

1 3.60 118.00

1 118.00 1.00 男卫生间

12 233.33 2.80 风管式 2.80

1 2.80 女卫生间

12 233.33 2.80 风管式 2.80

1 2.80 检验部门备用1 63.00 225.40 14.20 嵌入式 7.10

2 14.20 检验部门备用2 56.00 226.79 5.60 嵌入式 5.60

1 5.60 7.10 嵌入式 7.10

1 7.10 消防前室 23.00 243.48 5.60 风管式 5.60

1 5.60 会议室 32.00 281.25 9.00 风管式 4.50

2 9.00 起重检验一部 136.00 236.76 14.20 嵌入式 7.10

2 14.20 18.00 嵌入式 9.00

2 18.00 起重检验二部 155.00 232.26 36.00 嵌入式 9.00

4 36.00 九层 管理用房 16.00 225.00 3.60 风管式 3.60

2 9.00 电梯一部 136.00 236.76 14.20 嵌入式 7.10

2 14.20 18.00 嵌入式 9.00

2 18.00 电梯二部 155.00 232.26 36.00 嵌入式 9.00

4 36.00 十层 暗室 16.00 225.00 3.60 风管式 3.60

2 9.00 容管一部 136.00 236.76 14.20 嵌入式 7.10

2 14.20 18.00 嵌入式 9.00

2 18.00 容管二部 155.00 232.26 36.00 嵌入式 9.00

4 36.00 十一层 管理用房 16.00 225.00 3.60 风管式 3.60

2 9.00 锅炉一部 136.00 236.76 14.20 嵌入式 7.10

2 14.20 18.00 嵌入式 9.00

2 18.00 锅炉二部 155.00 232.26 36.00 嵌入式 9.00

4 36.00 十二层 管理用房 16.00 225.00 3.60 风管式 3.60

1 3.60 135.00

1 135.00 1.00 男淋浴间 12.00 233.33 2.80 风管式 2.80

1 2.80 女淋浴间 12.00 233.33 2.80 风管式 2.80

1 2.80 羽毛球场 118.00 342.37 22.40 嵌入式 11.20

2 22.40 18.00 嵌入式 9.00

2 18.00 消防前室 23.00 243.48 5.60 风管式 5.60

1 5.60 管理用房 32.00 221.88 7.10 嵌入式 7.10

1 7.10 阅览室 140.00 230.00 14.20 嵌入式 7.10

2 14.20 18.00 嵌入式 9.00

2 18.00 职工活动中心 156.00 258.97 18.00 风管式 9.00

2 18.00 22.40 风管式 11.20

2 22.40 十三层 管理用房 36.00 288.89 10.40 一拖一风管式 5.00

2 10.00 5.00

2 10.00 1.00 洗衣房 17.00 294.12 5.00 一拖一风管式 5.00

1 5.00 5.00

1 5.00 1.00 电梯机房 9.00 388.89 3.50 分体机 3.50

1 3.50 3.50

1 3.50 1.00 电梯机房 9.00 388.89 3.50 分体机 3.50

1 3.50 3.50

1 3.50 1.00 电梯机房 13.00 384.62 5.00 分体机 5.00

1 5.00 5.00

1 5.00 1.00 合计 7360.00

277 1925.2

30 1896.90 注:室内机形式注明为"嵌入式"为四面出风嵌入式. 新风配置表 楼层 参数 数量 型号 单位 备注 一层 风量:1000m?/h 静压:115pa

1 台 二层 风量:1000m?/h 静压:115pa

2 台 冷量:22.4KW 风量:1800m?/h 静压:200pa

1 台 三层 风量:1000m?/h 静压:115pa

2 台 冷量:28KW 风量:2100m?/h 静压:200pa

1 台 四层 风量:1000m?/h 静压:115pa

2 台 五层 风量:1000m?/h 静压:115pa

2 台 六层 风量:1000m?/h 静压:115pa

2 台 七层 风量:1000m?/h 静压:115pa

2 台 八层 风量:1000m?/h 静压:115pa

2 台 九层 风量:1000m?/h 静压:115pa

2 台 十层 风量:1000m?/h 静压:115pa

2 台 十一层 风量:1000m?/h 静压:115pa

2 台 十二层 风量:2000m?/h 静压:135pa

2 台 合计 25.00 屋顶风机配置表 楼层 参数 数量 型号 单位 备注 十三 屋顶东侧 风量:6000CMH 余压:300Pa 噪音:61DB 电量:1.1KW

1 台 合计 1.00

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题