编辑: 戴静菡 2018-10-23

2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本导则的引用而成为本导则的条款.凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(包括勘误的内容)或修改版均不适用于本导则.但鼓励根据本导则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本.凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本导则. 能源电[1993] 228号 城市电力网规划设计导则 GB

12325 电能质量 供电电压允许偏差 GB

156 标准电压 GB 311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB

3096 城市区域环境噪声标准 GB

50045 高层民用建筑设计防火规范 GB

50062 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 GB

50293 城市电力规划规范 GB

50052 供配电系统设计规范 GB

50053 10kV及以下变电所设计规范 GB

50054 低压配电设计规范 GB

50059 35kV~110kV变电所设计规范 GB

50061 66kV及以下架空电力线路设计规范 GB

50217 电力工程电缆设计规范 GB

50227 并联电容器装置设计规范 GB

6722 爆破安全规程 GB

8702 电磁辐射防护规定 GB

12326 电能质量 电压波动和闪变 DL

5027 电力设备典型消防规程 GB/T 14549-93 电能质量 公用电网谐波 GB/T 15543-1995 电能质量 三相电压允许不平衡度 GB/T 15945-1995 电能质量 电力系统频率允许偏差 GB/T 16434-1966 高压架空线路和发电厂、变电所环境污秽区分级及外绝缘选择标准 GB/T 17466-1998 电力变压器选用导则 DL/T 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T 621-1997 交流电气装置的接地 DL/T 5056-1996 变电站总布置设计技术规程 DL/T 5092-1999 110~500kV架空送电线路设计技术规程 DL/T 5143-2002 变电所给水排水设计规程 DL/T 448-2000 电能计量装置技术管理规程 DL/T 401-2002 高压电缆选用导则 DL/T 780-2001 配电系统中性点接地电阻器 DL/T 804-2002 交流电电力系统金属氧化物避雷器使用导则 DL/T 5103-1999 35~110kV无人值班变电所设计规程 DL/T 698-1999 低压电力用户集中抄表系统技术条件 DL/T 5216-2005 35~220kV城市地下变电站设计规定 DL/T 5218-2005 220~500kV变电所设计技术规程 DL/T 5221-2005 城市电力电缆线路设计技术规定 DL/T 5222-2005 导体和电器选择设计技术规定 DL/T 814-2002 配电自动化系统功能规范 DL/T 645-1997 多功能电能表通信规约 HJ/T 24-1998 500千伏超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范

3 名词术语 下列术语和定义适用于本导则. 3.1 城市配电网 为城市送电和配电的各级电压电力网总称城市电力网,简称城网.城网包括输电网及高压、中压和低压配电网.220kV及以上电压电网为输电网,110kV及以下电压电网为城市配电网,其中

35、

66、110kV电压电网为高压配电网,

6、

10、20kV电压电网为中压配电网,0.38kV电压电网为低压配电网. 3.2 用电负荷密度 指单位面积的用电负荷.单位:MW/km2.用电负荷密度反映了某一供电区域用电的水平.计算用电负荷密度时,用电负荷一般采用某区域一年当中的最高负荷,供电区域的面积为与用电负荷相对应的有效面积,统计中应核减高山、戈壁、海域、湖泊、原始森林等无用电负荷的区域. 3.3 供电可靠性 供电系统对用户持续供电的能力及可靠程度. 3.4 供电可靠率 指在统计期间内,对用户有效供电时间总小时数与统计期间小时数的比值,记作RS-1,见式(3-4). (3-4) 此外,用户供电可靠率按 不计 因素,还包括指标RS-2(不计外部影响)和RS―3(不计系统电源不足限电的影响),本导则所要求的供电可靠率采用RS-1标准. 3.5 容载比 指城网变电容量(kVA)在满足供电可靠性基础上与对应的负荷(kW)之比,它是反映电网供电能力的重要技术经济指标之一,是宏观控制变电总容量和规划安排变电容量的依据.容载比可按式(3-5)估算: (3-5) 式中RS ―― 容载比(kVA/kW);

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题