编辑: star薰衣草 2018-10-23
中华人民共和国国家标准 电能质量?GB?12326―90 电压允许波动和闪变 Quality?of?electric?energy?supply? ?Admissible?voltage?fluctuation?and?flicker? ? 国家技术监督局1990-04-20批准 1990-12-01实施 ? 1?主题内容与适用范围 ????本标准规定了电压波动和闪变的允许值及测试方法.

制订本标准的目的,是使 电力系统中具有冲击性功率的负荷对供电电压质量的影响控制在合理的范围内,以 获得良好的社会经济效益. ????本标准适用于交流50Hz电力系统正常运行方式下,公共供电点电压的快速变 化及由此可能引起人眼对灯闪明显感觉的场合. 2?引用标准 ????GB 156?额定电压 ????注:本标准中额定电压为系统额定电压. 3?术语、符号、代号 3.1?公共供电点 point of common coupling (of two or more loads) ????电力系统中一个以上用户的连接处. 3.2?冲击性功率的负荷 fast-speed varying load ????生产(或运行)过程中周期性地从供电网中取用快速变动功率的负荷.例如:炼 钢电弧炉、轧机、电弧焊机等. 3.3?电压调幅波 voltage fluctuation waveform ????工频50Hz电压幅值包络线的波形. 3.4?电压波动值magnitude of a voltage fluctuation ????电压调幅波中相邻两个极值电压均方根值之差,以额定电压的百分数表示. ????的变化速度应不低于每秒0.2%. 3.5?闪变 flicker ????人眼对灯闪的主观感觉. 3.6?闪变视感度系数human sensitivity factor to flicker ????人眼对不同频率的电压波动而引起灯闪的敏感程度(见附录A). 3.7?闪变电压限值Δthroshold voltage of flicker irritability Δ ????引起闪变刺激性程度的电压波动值. 3.8?等效闪变值Δequivalent 10Hz flicker Δ ????电压调幅波中不同频率的正弦波分量的均方根值等效为10Hz值的一分钟平均 值,以额定电压的百分数表示: 式中?Δ――电压调幅波中频率为f的正弦波分量一分钟均方根平均值,以额 定电压的百分数表示. 3.9?电压变化频度F the number of voltage changes occurring per unit of timeF ????单位时间内电压变化的次数(电压由大到小或由小到大各算一次变化).统计F 的时段取冲击性负荷一个周期;

电压变化的速度应不低于每秒0.2%,低于此速度 的电压变化不统计在变化次数中;

同一方向的变化,如间隔时间(一次变化结束到 下次变化开始的时间段)不大于30ms,则算一次变化(F的统计示例见附录B). 4?电压波动和闪变的允许值 4.1?电力系统公共供电点,由冲击性功率负荷产生的电压波动允许值见表1. 4.2?电力系统公共供电点,由冲击性功率负荷产生的闪变电压值应满足Δ或Δ 的允许值. 4.2.1?Δ允许值见表2. 表1 ? 表2 ? 4.2.2?Δ的允许(推荐)值可依据查图1曲线求得总的允许时间间隔来判断,其值 应不大于冲击性功率负荷的工作周期(计算方法见附录C). ? 图1闪变电压限值和频度的关系 ?????注:① Δ―Δ之间的最小允许时间间隔. Δ= 曲线1适用于照明要求较高的白炽灯负荷. ③ 曲线2适用于一般照明负荷. 5?电压波动和闪变值的测量条件、取值和测量仪器(见附录D). ? 附录A闪变视感度系数值 (补充件) ????和f的关系如表A

1、图A1所示. 表A1 ? ? 图A1 闪变视感度曲线 附录B电压变化频度统计示例 (参考件) 图B1 注:Δ―在时间内电压周期性波动值(共7次). ????Δ~Δ―非周期性的电压波动值,其中Δ同向两次波动间隔为 30ms,算一次. 附录C闪变电压允许值的确定方法 (补充件) ????在冲击性功率负荷的一个工作周期内,电压变化可能含有不同的幅度和频度成 分,各成分允许时间间隔之和应满足: C1) 式中Δ――根据Δ值查图1曲线下边刻度线所确定的允许时间间隔;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)