市环阎发〔2018〕40号 西安市环境保护局阎良分局 关于西安市阎良区城东污水处理厂二期扩建项目环境影响报告表的批复 阎良区建设和住房保障局: 你公司报来的《西安市阎良区城东污水处理厂二期扩建项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉.

根据国家建设项目有关法律法规和技术规范,结合西安市环境保护科学研究院《关于西安市阎良区城东污水处理厂二期扩建项目环境影响报告表技术评估报告的函》(市评估函〔2018〕33号)及技术评估会专家组意见,我局建设项目环评审批领导小组对该《报告表》进行了审查,现批复如下: 项目概况 项目位于阎良区新兴街道办事处新牛村南林组阎良区城东污水处理厂院内,占地21290m2,污水处理规模为15000m3/d.主要建设内容为污水一级处理系统拟采用粗格栅→集水池→细格栅→沉砂池工艺;

二级处理系统拟采用A2/O主体工艺;

深度处理拟采用沉淀、过滤、消毒工艺.构筑物包括粗格栅(依托一期)、集水池(依托一期)、细格栅、旋流沉砂池、A2/O生物反应池、高效沉淀池、污泥回流及剩余污泥泵房、纤维转盘过滤池、污泥脱水间(依托一期)等.项目总投资4889.97万元,其中环保投资107万元,占总投资的2.19%. 项目以新带老措施:厂区目前无应急池,本项目将一期沉淀池改为应急池,处理能力20000t/d;

更换一期粗细格栅;

重建一期、二期污泥脱水系统,利用板式压滤机对污泥进行脱水;

一期无除臭措施,对一期部分构筑物进行密闭收集,收集后经二期生物滤池处理.

二、经审查,从环境保护角度分析,我局同意该项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点建设和运营时拟采取的环境保护措施.

三、在项目建设和运营过程中,你公司应严格落实《报告表》中提出的各项环保要求,确保各类污染物稳定达标排放:

1、项目应严格落实好施工期噪声污染防治措施,如优先选用低噪声设备、加强施工现场设备和车辆管理、设置临时隔声屏障等.尽量避免夜间(22:00―次日6:00)施工,特殊施工工艺确需在夜间进行连续施工的,应事先报主管部门批准后方可进行.施工场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的限值要求.

2、项目应严格按照《西安市扬尘污染防治条例》、《西安市阎良区2017年"铁腕治霾・保卫蓝天"建筑工地扬尘污染防治专项行动方案》、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》相关规定和重污染天气应急响应管理要求,积极落实各项扬尘污染防治措施.施工期工地应设置封闭围挡,加强车量冲洗和运载管理,定期进行洒水降尘作业,裸露黄土和工地内堆放的物料及时进行覆盖等.施工场界总悬浮颗粒物排放浓度执行《施工场界扬尘排放限值》(DB61/1078-2017)的要求. 施工期结束后,建筑垃圾应按照指定路线运往区建筑垃圾消纳场处置,不得随意倾倒.

3、二期扩建过程中必须保证一期正常运行,保证出水水质达到《黄河流域(陕西段)污水综合排放标准》一级标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准.

4、本项目运营期废气主要为污水处理设施产生的臭气及食堂油烟废气.项目在恶臭产生部位全部封闭加盖,通过抽风机收集后经过生物滤池除臭处理,处理后经5m高的排气筒排放,H2S、NH3厂界处浓度应满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4"厂界(防护带边缘)废气排放最高允许浓度"中二级标准要求. 项目食堂运行期间会产生油烟废气,新增员工20人,新增油烟产生量为6.57kg/a.依托原有油烟净化器处理后,新增油烟排放量为2.6kg/a,排放浓度为0.36mg/m3,满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中油烟排放浓度限值要求,排气筒高度约3m,排口向西侧. 本项目不设置大气环境防护距离.