编辑: sunny爹 2018-10-24

2、室外消防设室外消火拴2个,消火拴间距为110m. 灭火器的配置 在配电室、管理室、多媒体教室、资料室、门厅等处配有磷酸铵盐干粉灭火器,,

灭火器配置的危险等级为轻危险级,火灾种类为A类火灾.磷酸铵盐干粉灭火器的型号为MFA5-X2. 电力工程 照明系统

一、范围:照明、电视及综合布线系统.

二、本工程采用三相五线制低压电源供电;

照明与动力分别引自总配电室不同母线段.照明与动力均采用电缆埋地引入,引入钢管兼作PE线,接地系统在引入线处作重复接地.

三、设备制作及安装高度:

1、各种动力、照明配电箱均为浅驼色,照明配电箱底边均距地1.5m.

2、明装配电控制箱底边距地1.8m.

3、跷板式暗开关中心距地1.3m

4、暗装电气、电话及信息插座底边均距地0.3m.

5、楼梯间壁灯距地3.0m;

镜前壁灯距地2.0m.

6、应急出口指示灯在距门上方300mm处嵌装;

嵌墙指示灯底边距地0.6m.

7、电铃中心距地3.0m.

8、黑板照明灯距黑板的水平距离为1.0m,垂直距底3.2m.

9、教室照明灯均采用吊杆式安装距地2.8m,办公、多媒体教室及其他均吸顶安装.

四、导线选型及敷设方式:

1、本工程照明配线均穿RPE无卤阻燃聚乙烯管暗敷设.

2、室内照明配线均选用BV-0.5KV铜锌聚氯乙烯绝缘电线. 有线电视系统 本工程电缆电视信号选用邻频传输宽带放大器UNICA-HA-30C,采用分配分支系统,进户干线采用SYKV-75-9型射频电缆,楼内分干线采用SYKV-75-

7、支线采用SYKV-75-5,放大器箱为暗装,箱底距地1.5m,放大器箱面颜色为浅驼色电视用户终端盒为单孔,安装高度距地0.3m. 综合布线系统

1、综合布线系统的语音部分的设备间与程控交换机房共用,设在三层设备件,每间办公及教室各设有2个信息插座,选用双孔5类RJ45标准插座,在地面或墙上安装,每个工作区4个信息点.

2、网络和语音干线穿管埋地引入设备间.在每个楼层弱电间内均设接地铜牌,各设备间、楼层配线架的机架、列架、浪涌限制器及电缆的屏蔽层均采用4mm2的铜线连接至本层的接地铜排上,接地铜排引至楼内接地干线上.

(六)、结构设计特点 土质情况 本工程场地位于黄河北岸二级阶地,地形较为平坦,地层稳定,建筑场地内无不良地质构造现象,属有利地形地段,为中硬场地土,二类建筑场地,地层为第四系全新统冲积物,场地土自上而下依次为:

1、杂填土:灰黄色为主,粉粒为主,疏松稍湿.层厚为0.5~0.7m.

2、黄土状粉土:浅黄色为主,土质教书宋,具肉眼可见的大孔隙,较均匀,粉粒为主.层厚2.6~5.0m.

3、卵石:浅灰色,圆形~亚圆形,石质坚硬,成份为石英岩,片麻岩、石英质砂岩为主,骨架颗粒(大于20mm)约占55~65%,局部可达70%,其余为圆粒砂充填,较纯净,含土质较少.层厚一般4~6m,个别最厚7.3m,局部厚度小于3.5~3.7m.

4、第三系泥岩:持力层良好 本工程以中密~密实的卵石层作为持力层. 水文地质 本工程地下场地内地下水为潜水,埋深为5.0~5.7m,卵石层为主要含水量水层.据水质报告分析,地下水对结构具有强腐蚀性,应采取防护措施. 结构形式 框架 基础类型 本工程除单元一基础采用独立基础几条形基础外,其余基础均采用井桩 建筑物安全等级 二级 最大冻深 1.03m 设计使用年限 50年 基本风压 0.3kPa 地震基本烈度 八度第二组 框架抗震等级 二级 抗震设防类别 丙类 混凝土墙度等级 部位 垫层 人防顶板、底板 剪力墙 板、楼梯、构造柱 梁、柱 人防地下室 C15 C35 C35 C25 单元