基本参数要求如下: 真空腔体,1套 腔体容积不小于0.3 m3;
动端采用波纹管密封,机械寿命大于3万次;
观察窗,2套(1套用于真空电弧弧柱研究;
1套用于真空电弧阳极斑点或阴极斑点特性研究);
真空保障系统,1套 涡轮分子泵,1套,实现可拆真空灭弧室腔体内高真空度要求,抽速速率≥2300 L/s;
机械泵,1套,实现分子泵前级抽真空要求,抽速速率≥15L/s;
离子泵,1套,与机械泵、分子泵系统实现真空腔体高真空实验环境要求;
真空计2套,一套安装于真空腔体,采用陶瓷套管实现真空计与腔体的绝缘和密封,另一套安装于气泵与腔体连接部的气泵一侧;
电气性能 技术方案应保证可拆真空灭弧室的进出导电杆与腔体、真空保障系统、测控系统、腔体支架之间实现电气绝缘;
高压绝缘进线套管、导电杆、安装法兰应满足40.5kV电压等级绝缘性能要求,以及40kA短路电流动热稳定性能要求;
高压绝缘出线套管、导电杆、安装法兰应满足12kV电压等级绝缘性能要求,以及40kA短路电流动热稳定性能要求;
机械特性要求 单稳态永磁操动机构,1套,实现可拆真空灭弧室动、静触头分、合功能,输出总行程宽范围(0~80 mm)可调;
分闸速度宽范围可调,调节范围3.5 m/s至1.0 m/s;
压力传感器,1个,测量范围0 ~6000 N;
光栅位移传感器,1个,测量范围0~160 mm;
合闸电机及传动系统,1套,实现可拆真空灭弧室触头慢合操作;
要求对厂商的方案进行审核;
交货期:三个月;
安装:厂商负责所有的安装调试;
调试:厂商对设备完成安装后,在现场对设备进行调试,直到技术参数满足学校要求为止;
培训:厂商需要对学校相关人员进行培训,以便正确安全的使用设备,还包括终身的技术支持;
2. 目的、用途 目的:用于真空电弧形态及真空电弧大电流开断理论的研究;
用途:用于真空电弧形态及真空电弧大电流开断理论的研究. 3.环境、场地要求 场地位于西安交大校园内,室内安装;
要求测量、控制系统合并单元集中安装于现场控制柜,便于维护,用于安装测量、控制柜的场地空间为,长*宽*高,3*2*3米;
主控制台安装空间的尺寸为,长*宽*高,2*2*3米;
要求测控系统走线合理,便于检修维护.