1、接线时,电压输入回路(包括电源)必须在每条线路上串联适当的保险.
2、电流输入回路的阻抗尽量小.在CT方式下,主回路处于工作带电状态时,绝对禁止将CT二次侧(即电流输入回路)开路.
3、必须严格按下列接线图示要求接线,否则将有可能导致设备损坏,甚至造成人身安全,由此引发的质量问题,不在保修范围内. 4.1.1一相二线负载 无PT 有PT 4.1.2三相三线 无PT 有PT 4.1.3三相三线平衡负载 无PT 有PT 4.1.4三相四线 无PT 有PT 4.1.5三相四线平衡负载 无PT 有PT 4.1.6一相三线 无PT 有PT 4.2. 安装与维护 4.2.1.现场安装 在初次安装时应作好以下工作,以保证维护尽可能方便. 应提供一个CT短接盒,这样使LU191的电流输入不连接时,不会使CT开路,短接盒接线应使保护继电器的功能不受影响. LU191必须牢固安装,以防止震动导致电气安全事故. 工作电源:AC 85~265V,50Hz;
DC 85~330V 或DC 18~90V. 电气连接线要求:电流输入线用2.5L2多股铜线,电压输入线、电源线用1.5L2多股铜线,RS-485通讯用1.0L2屏蔽双绞线. 仪表发生故障一般采用整机更换的方法, 4.2.2安装环境 仪表应尽量安装在干燥、通风良好并远离热源和强(电)磁场的地方. 环境温度为:-30℃~70℃. 环境湿度为:10%~90%RH 4.2.3 PT和CT的选择 PT选择:LU191可直接连接57/
100、100/
173、220/
381、240/
415、277/480的三相四线或三相三线系统.这些输入也可采用次级为100V的PT.如系统电压超过347/600V,则必须用PT.PT用于将系统L-N(Y形)或L-L(Δ形)电压降至100V满刻度范围,PT按以下方式选择:
1、星形(Y): PT初级额定值=V相(或最接近较高标准值的值) PT次级额定值=100V
2、三角形(Δ): PT初级额定值=V线PT次级额定值=100V PT质量直接影响系统精度.PT必须有良好的线性和相间关系才能保证电压、有功和功率因数(PF)的读数有效. CT选择:CT次级额定值由LU191的电流输入选项决定,标准值为5A. 4.2.4.PT和CT的连接 输入电流、电压的相序、极性对装置的正确操作是重要的,引入PT的各相电压,将由短路器保险丝保护,如果PT的额定功率超过25W,则次级要加保险丝. 在PT初级的激励下,PT次级能产生致命电压和电流.因此对装置安装和操作时,需采取安全预防措施(去掉PT保险). 当CT次级开路时,在初级激励下将产生致命电压和电流.因此在装置安装和操作时,需采取如短接CT次级等安全预防措施.CT应通过短接端子或测试端子连到仪表,以便于CT的安全连接和断开. 通讯连接 LU191的RS485通讯口使用屏蔽双绞线连接.即使有的仪表不需远方通信,但由于诊断、测试、软件更新、参数更新等均可通过网络来实现.因此为使用方便也应将它们连接到RS485网络上. 5.1网络布局 LU191与上位机连接、组成局域网时,要考虑整个网络的布局.诸如:通讯电缆的长度、走向、上位机的位置、网络末端的匹配电阻、通讯转接器、网络可扩展性、网络覆盖范围、环境的电磁干扰情况等因素,都要综合考虑. 5.2连接到计算机: 一般,在实验室单机通讯比较简单,因为距离较近、电磁环境较好,所以不必考虑过多因素,甚至在找不到双绞线时可以随便找两条长度合适的导线临时代替,也是可以的.但在工程上,要严格按照要求施工,以免日后造成麻烦. 上位机可以是电脑(PC)、PLC、数据采集器、RTU等,本章均以PC为例,其它类推. PC机没有RS485接口,但都有RS232串行接口,因此要与LU191连接,就需要一个转换装置,这里推荐使用厂家配套的 RS232/RS485转接器 .可将RS232串行接口直接转换成RS485接口,与LU191相连. 要在与上位机连接的电缆屏蔽层的一端有效接地(保护地:大地、屏柜、机箱等),应避免两点或者多点接地.LU191没有保护接地端,且外壳是塑料,因此不必接地.但是,如果有金属屏柜、箱盒,应尽量安装在其内部,效果会更好. 进行RS485电缆连接时,尽量使用双色双绞线,所有的 + 端接同一种颜色, - 端接另一种颜色. 5.2.1单机通讯连接: PC机与单台LU191通讯.将RS232/RS485转接器的RS232端直接插入PC机的串行口座,RS485端接长度不超过1200米的双绞线屏蔽电缆,双绞线另一端接LU191,然后并接120欧姆1/4W电阻. 5.2.2多机通讯 PC机与多台LU191通讯,有多种连接方式,如:线型、环形、星形等,但是不要接成 T 形. 线型连接 是将多台LU191按照顺序一个接一个地接入网络.距离主机,一台比一台远.适合测量点分布较为集中、未来又扩展需要的情况. 环形连接: 将多台LU191用电缆连接成闭合环形,然后从一点接到PC.主机从两个方向与子机连接,适合子机分布相对集中、可靠性要求高的情况. 星形连接: 将多台LU191用电缆连接成星形(放射线状),然后从中心点接到PC.主机从两个方向与子机连接,适合子机分布范围相对较分散较复杂较广、未来可扩展性较好的情况. 通讯规约 6.1引言 LU191通讯规约详细描述了本机串行口通讯的读、写命令格式及内部信息数据的定义,以便第三方开发使用. 6.1.1 PLC ModBus 兼容性 ModBus通讯规约允许LU191与施耐德、西门子、AB、GE、Modicon等多个国际著名品牌的可编程顺序控制器(PLC)、RTU、SCADA系统、DCS或第三方具有ModBus兼容的监控系统之间进行信息和数据的有效传递.有了LU191,就只要简单的增加一套基于PC(或工控机)的中央通讯主控显示软件(如:组态王、Intouch、iFIX、synall等)就可建立一套监控系统. 6.1.2 广泛的通讯集成 LU191提供与Modicon系统相兼容的ModBus通讯规约,这个通讯规约被广泛作为系统集成的标准.兼容RS-485/232C接口的可编程逻辑控制器ModBus通讯规约允许信息和数据在LU191与Modicon可编程逻辑控制器(PLC),RTU、SCADA系统、DCS系统和另外兼容ModBus通讯规约的系统之间进行有效传递. ModBus基本规则 6.2.1所有RS485通讯回路都应遵照主/从方式.依照这种方式,数据可以在一个主站(如:PC)和32个子站(如:LU191)之间传递. 6.2.2主站将初始化和控制在RS485通讯回路上传递的所有信息. 6.2.3任何一次通讯都不能从子站开始. 6.2.4在RS485回路上的所有通讯都以 信息帧 方式传递. 6.2.5如果主站或子站接收到含有未知命令的信息帧,则不予以响应. 信息帧 就是一个由数据帧(每一个字节为一个数据帧)构成的字符串(最多255个字节),是由信息头和发送的编码数据构成标准的异步串行数据,该通讯方式也与RTU通讯规约相兼容. 6.3数据帧格式: 通讯传输为异步方式,并以字节(数据帧)为单位.在主站和子站之间传递的每一个数据帧都是11位的串行数据流. 数据帧格式: 起始位 1位 数据位 8位(低位在前、高位在后) 奇偶校验位 1位:有奇偶校验位;