编辑: 过于眷恋 | 2018-11-21 |
1 可编程控制系统技术改造项目 1.1.1 试题 1:PLC对时间继电器控制Y―降压启动线路的改造 (1)工作任务 某企业现采用继电接触控制系统实现对一台大功率电机的 Y―降压启动,Y―降压 启动线路如图 2.65 所示. 请分析该控制线路图的控制功能,并用可编程控制器对其控制线路进行改造升级. L1 QS FU1 L2 L3 FU2 FR KM1 FR U1 V1 W1 M 3~ KM2 SB1 SB2 KM1 KM2 KM3 KT KT KM2 W2 U2 V2 KM3 KM1 KT KM3 KM2 图2.65 时间继电器控制 Y ―降压启动控制线路 (2)考核内容 1)根据图 2.65 所示原理图,分析该线路的控制功能;
2)按控制要求完成 I/O 口地址分配表的编写;
3)完成 PLC 控制系统硬件接线图的绘制;
4)完成 PLC 的I/O 口的连线;
5)按控制要求绘制梯形图、输入并调试控制程序;
6)考核过程中,注意 6S 管理 要求. (3)评分表 评分表见 2.26. 表2.26 可编程控制系统技术改造项目评分表 评价 内容 序号主要 内容 考核要求 评分细则 配分 扣分 得分 职业素 养与操 作规范 (50 分)
1 工作前准备 清点工具、仪表等. 未清点工具、仪表等每项扣
1 分.
5 2 安装与接线 按PLC 控制 I/O 接线 图在模拟配线板正 确安装,操作规范. ①未关闭电源开关,用手触摸电器线路或带电进行 线路连接或改接,本项记
0 分. ②线路布置不整齐、不合理,每处扣
2 分. ③损坏元件扣
5 分. ④接线不规范造成导线损坏,每根扣
5 分. ⑤不按 I/O 接线图接线,每处扣
2 分.
15 3 程序输入与 调试 熟练操作编程软件, 将所编写的程序输 入PLC;
按照被控设 备的动作要求进行 模拟调试,达到控制 要求. ①不会熟练操作软件输入程序,扣10 分. ②不会进行程序删除、插入、修改等操作,每项扣
2 分. ③不会联机下载调试程序扣
10 分. ④调试时造成元件损坏或者熔断器熔断每次扣
10 分.
20 4 清洁 工具摆放整洁;
工作 台面清洁. 乱摆放工具、仪表,乱丢杂物,完成任务后不清理 工位扣
5 分.
5 5 安全 生产 安全着装;
按维修电 工操作规程进行操 作. ①没有安全着装,扣5分. ②出现人员受伤设备损坏事故,考试成绩为
0 分.
5 作品 (50 分)
6 功能 分析 能正确分析控制线 路功能 能正确分析控制线路功能,功能分析不正确,每处 扣2分.
10 7 I/O 分 配表 正确完成 I/O 地址分 配表. 输入输出地址遗漏,每处扣
2 分.
5 8 硬件接 线图 绘制 I/O 接线图. ①接线图绘制错误,每处扣
2 分. ②接线图绘制不规范,每处扣
1 分.
5 9 梯形图 梯形图正确、规范. ①梯形图功能不正确,每处扣
3 分. ②梯形图画法不规范,每处扣
1 分.
15 10 功能 实现 根据控制要求,准确 完成系统的安装调 试. 不能达到控制要求,每处扣
5 分.
15 评分人: 核分人: 总分 1.1.2 试题 2:PLC 对电动机自动往返循环控制线路进行改造 (1)工作任务 某企业采用继电接触控制电动机自动往返循环,自动往返循环线路如图 2.66 所示.请 分析该控制线路图的控制功能,并用可编程控制器对其控制线路进行改造. L1 QS FU1 L2 L3 FU2 FR SB3 KM1 KM2 SB1 KM1 SQ1 SB2 KM2 SQ2 SB2 SB1 KM2 KM1 FR SQ2 SQ1 M KM1 3~ KM2 (2)考核内容 图2.66 电动机自动往返循环控制线路 1)根据图 2.66 所示原理图,分析该线路的控制功能;
2)按控制要求完成 I/O 口地址分配表的编写;