编辑: 252276522 2018-11-22
UDC 中华人民共和国国家标准 P GB 50160-2008 石油化工企业设计防火标准 Standard for fire prevention design of petrochemical enterprises (2018年版) 2008-12-30 发布 2009-07-01 实施 中华人民共和国住房和城乡建设部 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 联合发布 中华人民共和国国家标准 石油化工企业设计防火标准 Standard for fire prevention design of petrochemical enterprises GB50160-2008 (2018年版) 主编部门: 中国石油化工集团公司 批准部门: 中华人民共和国住房和城乡建设部 施行日期: 2009年7月1日 中国计划出版社

2018 北京本标准是根据住房和城乡建设部《关于印发的通知》(建标z2011{17号)文的要求,由中石化洛阳工程有限公司和中国石化工程建设有限公司负责对《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008局部修订.

本标准是在《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008)的基础上修订而成,并更名为《石油化工企业设计防火标准》.本标准中下划线为修改的内容. 本次修订增加了4.

5、7.4节及2.0.

35、4.1.9A、4.1.

11、4.1.

12、4.2.5A、4.2.6A、4.2.8A、4.2.8B、4.3.4A、4.4.

9、5.2.10A、5.2.11A、5.5.17A、5.7.1A、6.2.4A、6.3.1A、6.6.

7、7.2.

17、7.2.

18、8.2.3A、8.3.1A、8.4.

8、8.7.

6、8.11.

9、9.1.3A条,主要修订了4.1.

2、4.1.

9、4.1.

10、4.2.

3、4.2.

12、4.3.

4、4.4.

2、4.4.

3、5.2.

8、5.2.

10、5.2.

12、5.2.

20、5.2.

21、5.2.

26、5.3.

1、5.3.

2、5.3.

4、5.4.

3、5.6.

1、5.6.

2、5.7.

2、5.7.

5、6.2.

1、6.2.

2、6.2.

5、6.2.

6、6.2.

7、6.2.

15、6.2.

20、6.3.

2、6.3.

5、6.3.

7、6.3.

8、6.3.

16、6.4.

1、6.4.

2、6.6.

2、7.1.

3、7.2.

15、8.3.

8、8.5.

6、8.6.

5、8.6.

6、8.7.

2、8.8.

4、8.9.

1、8.10.

2、8.10.

12、8.11.

4、9.1.

1、9.1.

2、9.1.3条,取消了原8.8.5条. 增加及主要修改的条文内容如下: 2.0.35 厂际管道 Pipelines between the site boundary and off-site 石油化工企业、油库、油气码头等相互之间输送可燃气体、液化烃和可燃液体物料的管道(石油化工园区除外).其特征是管道敷设在石油化工企业、油库、油气码头等围墙或用地边界线之间且通过公共区域、长度小于或等于30km. 4.1.2 石油化工企业应远离人口密集区、饮用水源地、重要交通枢纽等区域,并宜位于邻近城镇或居民区全年最小频率风向的上风侧. 4.1.9 石油化工企业与相邻工厂或设施的防火间距不应小于表4.1.9的规定. 高架火炬的防火间距应根据人或设备允许的辐射热强度计算确定,对可能携带可燃液体的高架火炬的防火间距不应小于表4.1.9的规定. 表4.1.9 石油化工企业与相邻工厂或设施的防火间距 相邻工厂或设施 防火间距(m) 液化烃罐组(罐外壁) 甲、乙类液体罐组 (罐外壁) 可能携带可燃液体的高架火炬(火炬筒中心) 甲、乙类工艺装置或设施(最外侧设备外缘或建筑物的最外轴线) 全厂性或区域性重要设施(最外侧设备外缘或建筑物的最外轴线) 居民区、公共福利设施、村庄

300 100

120 100

25 相邻工厂(围墙或用地边界线)

120 70

120 50

70 厂外铁路国家铁路线 (中心线)

55 45

80 35 ― 厂外企业铁路线 (中心线)

45 35

80 30 ― 国家或工业区铁路编组站(铁路中心线或建筑物)

55 45

80 35

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题