编辑: 阿拉蕾 2018-11-23
窑压变频控制系统 窑压调节器控制 工程方案与材料清单 佛山市佛大华康自动化设备有限公司

电话:0757-82807862

82735605 传真:0757-82815109

一、要求: 室内气压控制范围0-1000 pa;

仪表PID调节器输出4-20mA或0-5V信号控制变频;

传感器(0-1000pa)要求有4-20mA输出在线信号(传感器带显示且耐温200℃;

仪表设定控制范围,要求能自动稳定控制运行;

变频控制分三种模式运行:

1、手动(电位器)控制

2、自动稳定负压控制

3、自动稳定电流控制;

风机110KW,开关425A;

附:应急工频启动系统

二、窑压控制系统: 采用FVK公司生产的窑压传感器、窑压表、FVK变频器和排烟风机.

在烧窑时,先设定窑压参数.当压力传感器检测到窑炉内的压力值,它将实测窑压与窑压表的给定值比较,若有偏差,则输出4-20mA信号调节排烟变频器(或排烟执行机构),通过控制排烟量来控制窑压这样不断改变风机的排烟量,使窑内压力保持平衡.

三、材料清单: 电柜1个、425A断路器1个、温度调节表2个、窑压传感器带显示0-1000Pa 4-20MA输出、选择开关3个、按钮开关若干、指示灯3个、电位器、电流表1只、电压表1只、其它附件)

四、现场案例图片: 图一 图二 图三 图四 图五 图六:工程师现场调试

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题