编辑: 南门路口 | 2018-12-03 |
1 绑扎钢筋网 长、宽±10 钢尺检查 网眼尺寸 ±20 钢尺量连续三档,取最大值
2 绑扎钢筋骨架 长±10 钢尺检查 宽、高±5 钢尺检查
3 受力钢筋 间距 ±10 钢尺量两端、中间各一点,取最大值 排距 ±5 保护层厚度 基础 ±10 钢尺检查 柱、梁±5 钢尺检查 板、墙±3 钢尺检查
4 绑扎箍筋、横向钢筋间距 ±20 钢尺量连续三档,取最大值
5 钢筋弯起点位置 ±10 钢尺检查
6 预埋件 中心线位置
5 钢尺检查 水平高差 +3,0 钢尺和塞尺检查 注:a.检查预埋件中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其最大值;
b.表中梁类、板类构件上部纵向受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上,且不得有超过表中数值1.5倍的尺寸偏差. 地下室混凝土浇筑 地下室底板混凝土浇筑 混凝土泵管布置 混凝土浇筑沿横向后退进行.混凝土泵管铺设前,摆放好φ48钢管马凳,用φ48钢管扣件将马凳连成整体后,上铺2.5mm厚木脚手板以铺设泵管,脚手板下要铺上塑料彩条布,以免泵管接拆时混凝土散落到底板钢筋上,污染钢筋.马凳摆放时不得接触钢筋,以免浇筑混凝土时泵管的冲击力使马凳晃动,造成钢筋移位.泵管自泵出料口处依次向前铺接,地面部分泵管所经路径,要设置深度与混凝土泵出料口标高相一致的地沟,泵管入地下室处采用900弯头连接,弯头以下至地下室底板段的垂直立管要用钢管架进行固定,........