一、空调工程施工方案 ㈠?工艺流程(见附三) ㈡?施工方法及技术措施 1)?净化风管的制作清洗 ????ap风管的下料、咬口、折弯、铆接全部采用机械化作业.

bp对成型的风管的咬口缝、铆钉缝,翻边法兰四角处都要用硅胶进行密封,在密封前要清洗,密封后要经检验员检查. cp风管的清洗是一项非常重要的工序,清洗质量的优劣直接影响洁净效果,影响高效过滤器的使用寿命.风管的清洗、漏光检验按公司1997年10月20日颁发的QG/ZD-T0.3-08-1997号文《洁净空调风管清洗与漏光检验工艺标准》执行. 清洗对象:镀锌薄钢板表面的浮尘和油脂. 清洗步骤: ????咬口前除去钢板表面的浮尘?→?咬口组合成形后用三氯乙烯清洗剂进行脱脂处理?→?然后用中性清洗剂清洗?→?清水擦洗?→?白布擦净?→?白绸布检验?→?硅胶密封?→?透明塑料薄膜封口处理.详细说明见工艺标准. 2)?风管的安装及中间检验. ap风管的支吊架安装前必须经防腐处理. bp安装过程中不能把已清洗好的风管弄脏,塑料薄膜封口一旦被损坏,就必须重新清洗,重新检验. cp安装完毕的风管要进行漏光检验或泄漏量测量,我公司有实施细则和成套仪器仪表. dp只有确认风管不漏的状况下,才可进行保温. ep施工过程中有专职的检查员进行检验,严格按照施工规范要求和设计要求施工. 3)?保证优质工程的技术措施. ap坚持按图施工,按设计要求施工. bp严格执行施工规范和操作规程,严格按照国家颁发的施工验收规范质量检验评定标准统一施工,发现问题,采取有效措施,立即补救,不拖拉,不遗留.上一工序不合格,绝不转入下一工序. cp做好各施工环节的质量检查,坚持自检,互检和专检. dp对于一切不符合设计要求的工程材料杜绝使用,使用材料和产品必须有出厂合格证明. ep对工程中的设备安装前后都要加强管理,采取一定的有效的措施保护好. 4)?其它必须注意的问题 a?p制作风管的加工场地必须铺设橡胶板,保持场地清洁,在放样过程中,不能损坏镀锌层,防止生锈. bp搞好文明施工,安全生产.高空作业必须遵守安全操作规程,必须有安全措施方可施工. cp必须强化施工人员的净化意识,这一点非常重要. dp关键部位的安装必须专人负责,例如高效过滤器的安装,空调设备的吊装等. ㈢?质量要求: ap使用的主要材料、成品或半成品,应有出厂合格证书或质量保证文件.作为净化空调系统风管的主要材料――镀锌钢板的表面,要求光滑洁净,并具有热镀锌特有的镀锌层结晶花纹,钢板镀锌层厚度不大于0.02mm. bp风管的内表要做到表面光滑平整,严禁有横向拼缝和在管内设加固筋或采用凸棱加固方法.尽量减少底部的纵向拼缝.所有的铆钉应镀锌. cp洁净风管的咬口缝必须连接紧密,宽度均匀,无孔洞,半咬口及胀裂现象. dp风管的咬口缝,铆钉孔及翻边的四个角,必须用对金属不腐蚀,流动性好,固化快,富于弹性及遇到潮湿不易脱落的密封胶进行密封. ep风管制作好后,再次进行擦拭干净;

用白绸布检查风管内表面,必须无油污和浮尘;

而后用塑料薄膜将开口封闭. fp风管制作好后,不得露天堆放或长期不进行安装.成品风管的堆码场地要平整,堆码层数要按风管的壁厚和风管的口径尺寸而定,不能堆码过高造成受压变形;

同时要注意不要被其它坚硬物体冲撞造成凹凸及变形. gp法兰螺栓间距不应大于120mm;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题