编辑: 枪械砖家 | 2018-12-12 |
第四章 货物技术要求及其它
1、货物需求一览表 子项号 工序名称 名称 技术参数 规格型号 单位 数量
103 火车装酸平台 103动力配电箱+AP1 详见附图1:动力配电箱-103 台1103 火车装酸平台 103照明配电箱+AL1 详见附图2:照明配电箱-103 台1103 火车装酸平台 103检修电源箱+AM1 详见附图3:检修电源箱 铁壳开关HH4-100/32 个1103 火车装酸平台 103电源箱+AF1 详细参数见附图1中要求 内装HZ10M-10/3 32/320A 个1604 汽车衡地磅房 604照明配电箱+AL1 详见附图4:照明配电箱-604 防护等级:IP44 个1604 汽车衡地磅房 电铃 UC4-75 220V 个2604 汽车衡地磅房 电铃控制盒+AC1 详见附图5:电铃控制盒 个1902 维修保全仓储中心 902动力配电箱+AP1~+AP2 详见附件6 台2902 维修保全仓储中心 902照明配电箱+AL1~+AL12 详见附件7 个12
902 维修保全仓储中心 902检修电源箱+AM1~+AM2 详见附件8 个2902 维修保全仓储中心 902电源插接箱+AF1~+AF4 +AF6~+AF9 详见附件9 个8902 维修保全仓储中心 902起重机电源箱+AF5 +AF10 MML169N3040 40/400A 带箱体400*300*500 带N/PE接线柱 电源指示灯 个2902 维修保全仓储中心 902插座箱 +CZX1 详见附件10 个1902 维修保全仓储中心 902消防排烟风机控制柜+AT1 详见附件11 个2902 维修保全仓储中心 902屋顶就地开关盒 开关箱10A/3P IP65 个8311 硫酸综合楼 311动力配电箱+AP01 详见附件12 台1311 硫酸综合楼 311照明配电箱+AL01~+AL06 详见附件13-1/2/3 个6311 硫酸综合楼 311负荷开关+AF01~+AF07 详见附件13-1/2/3 个7311 硫酸综合楼 311现场控制箱+AC01~+AC03 详见附件13-1/2/3 个3311 硫酸综合楼 311插座箱+AX01 详见附件14 个1305 酸库及装酸设施 305动力配电箱+AP01 详见附件
15、15-1 台1305 酸库及装酸设施 305检修电源箱+AM1 详见附件16 个1305 酸库及装酸设施 305电源箱+AF1 MML169N3032 32/320A 带箱体400*300*500 个1305 酸库及装酸设施 305照明配电箱+AL1~+AL4 详见附件17 个4314 128米烟囱 314照明配电箱+AL1 详见附件18 个1602(3) 3#门卫 602照明配电箱+AL1 详见附件19 个1404 阳极泥库房 404照明配电箱+AL1 详见附件20 个11004 厂前区低压变电所 1004照明配电箱+AL1 详见附件21 个11001 员工宿舍楼 1001楼层照明配电箱AL 详见附件22-1~13 三相进线 个18
1001 员工宿舍楼 1001宿舍照明配电箱+AL 详见附件22-1~13 单项进线 个102
1001 员工宿舍楼 1001开水器插座箱KQ 详见附件22-1~13 PZ30-12 个12
1002 综合办公楼 1002消防动力配电箱 详见附件23 个11002 综合办公楼 1002检修电源箱 详见附件23 个11002 综合办公楼 1002照明配电箱 详见附件23 个15
1002 综合办公楼 1002空调插座箱 XZ(R)-05-40 个83
1002 综合办公楼 1002开水器插座箱 XZ(R)-05-40 个61003 生产准备中心 1003开水器电源箱 详见附件24 PZ30-12 个11003 生产准备中心 1003照明配电箱 详见附件24 个91003 生产准备中心 1003动力配电箱+AP01 详见技术要求 个1合计
323 2 技术要求 箱内元器件极限短路分断能力、电流等级、参数曲线及技术要求见图纸型号参数.
辅助及控制回路电缆应为PVC绝缘,铜芯,截面不小于1.5mm2的电线(电流回路2.5mm2). 箱内端子排采用菲尼克斯、魏德米勒或同等产品,其中用于网络通讯的采用插拔式端子. 所有的照明箱需配置梳型母排,额定电流见附件图纸. 检修电源箱配备成套航空插头. 提供元器件3C证书.出厂合格证 所有在端子的上方,留出足够的无阻挡接线空间.导线任何的连接部分均不采用焊接方式.对外引接电缆均通过端子排.所有控制线均应有机打线号标识.所有电线绑扎牢固,以防止下垂和断线,或由于搬运中的掀动引起的磨损. 提供适当数量的备用端子,每排端子有不少于15%的备用量. 控制、测量表和继电器等端子排为防潮、防过电压、阻燃、长寿命端子排,并具有隔板,标志牌和接线螺丝,每个端子标上附件图上指定的编号. 户外安装的电气箱要求采用304不锈钢材质,防护等级:IP54,厚度≥1.5mm 其他要求以图纸要求为准, 户内安装的电气箱要求采用碳钢喷塑,防护等级:IP44,厚度≥2mm,色标RAL7035. 箱体上标示牌采用两列排布,上一列表明属地(子项名称),下一列表明箱体用途.标识牌采用铆钉式永久固定. 箱体尺寸及安装方式按图纸要求. 柜体内应设置中性点工作母线(N),并应贯穿开关柜内全长.PE线应在柜内设置专用安全保护接地引线孔,并应设有明显的PE符号标志. 柜活动部件上有电气仪表、信号灯,操作开关等,应采用专用的保护软导线与柜内保护接地母线连接. 中性接地母线:采用硬铜排贯通水平中性线.所有不带电的金属部件应有效接到柜内PE保护接地母线上 生产准备中心1003动力配电箱+AP01是洗衣房配电箱,要求容量为50KW.可设置一个总开关,总开关下带22个空开,容量按照5KW*2,其余20*2KW平均分配. 元器件型号按照图纸中要求型号进行配置. 3. 执行标准 所提供的开关柜及柜内组件的电气性能、结构工艺、型式试验和检测除非合同另有规定均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准.本技术条件所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行.以下标准并非全部标准,它仅指出了主要标准. IEC60439-1 低压成套开关设备和控制设备 GB50171-92 电气装置工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB50150-91 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB/T14048(7.8) 低压开关设备及控制设备辅助电器 GB/T14048.1 低压开关设备和控制设备总则 GB4208-84 外壳防护等级(IP代码) GB/T9466 低压成套开关设备基本试验方法 GB165-93 标准电压 GB/T16935.1 低压系统内设备的绝缘配合 ISO9001:2000 质量体系设计、开发、生产安装和服务质量保证模式 GB191 包装储运图示标志 SDGJ14 导体和电器选择设计技术规定 SDJ9 电气测量仪表装置设计技术规定 IEC298 交流金属封闭开关设备 4.供货范围: 投标方基本工作范围为货物需求表所列内容,包括设备制造、检验、试验、涂装、包装以及从施工到运行全过程的制及质量保证和售后服务及其它相关服务等. 5. 技术资料 主要元器件合格证;