编辑: xiong447385 | 2018-12-12 |
Y-降压起动控制线路在以前变频器、软启动器等电子设备价格比较贵,技术比较落后的时候是一个最常用的的电工电路,随着科技的发展,这种启动方式有逐步被淘汰的趋势,但是该启动电路中应用的基本电路中的互锁、自锁、延时继电器,电机的绕组接法等.
对于刚刚接触电路的朋友是一个很好的教材,下面就根据星三角降压启动电路图给大家介绍一下星三角降压启动电路的工作过程以及电流电压关系. 1首先介绍一下图纸中各个元器件的符号L1/L2/L3分别表示三根相线;
QS表示空气开关;
Fu1表示主回路上的保险;
Fu2表示控制回路上的保险;
SP表示停止按钮;
ST表示启动按钮;
KT表示时间继电器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
KMy表示星接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
KM表示三角接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
KM表示主接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
U1/V1/W1分别表示电动机绕组的三个同名端;
U2/V2/W2分别表示电动机绕组的另三个同名端;
2、下面介绍一下工作过程 合上QS,按下St,KT、KMy得电动作.KMY-1闭合KM得电动作;
KMY-2闭合,电动机线圈处于星形接 法,KMY-3断开,KMY和KM互锁避免KM误动KM-1闭合,自锁启动按钮;
kM-2闭合为三角形工作做好 准备;
kM-3闭合,电动机得电运转,处于星形启动状态. 时间继电器延时到达以后,延时触点KT-1断开,KMy线圈断电,KMY-1断开,KM通过KM-2仍然得电吸 合着;
KMY-2断开,为电动机线圈处于三角形接法作准备;
KMY-3闭合,使KM得电吸合;
KM-1断开, 停止为时间继电器线圈供电;
KM-2断开,确保KMY不能得电误动作:KM-3闭合是电动机线圈处于三角 形运转状态.电动机的三角形运转状态,必须要按下SP停止按钮,才能使全部接触器线圈失电跳开,才能停 止运转.
3、星三角降压启动中的电压电流关系星启动时:电机每个线圈上的电压是220V电流I星=U星/Z 三角启动:电机每个线圈上的电压是 380VI角=U/角ZI星/I角=U星/U角=220/380;
星型启动的电压约为三角形启动的1/3.星三角启动 电流=0.33Iq 电压=0.58Ue 启动转矩=0.33Mq 综上所述, 星三角降压启动以一种以牺牲启动转矩为代价的降压启动方式, 虽然降低了起动 电流,但是牺牲了转矩,只能用在一般的轻、中负荷场.