编辑: sunny爹 2019-09-02
目录 第1卷 工程概况

4 第1章

第一节编制依据

4 第2章

第二节工程概况

4 第3章

第三节工程特点

7 第4章

第四节承包范围

8 第2卷 合同主要条款摘要及职责分解

8 第1章

第一节合同主要条款摘要

8 第2章

第二节合同职责分解及要求

11 第3卷 主要工程量

21 第4卷 施工总平面布置

34 第1章

第一节布置依据和原则

34 第2章

第二节总平面概述

35 第3章

第三节机械、临设安排

37 第4章

第四节施工总平面管理

39 第5卷 力能供应

41 第1章

第一节施工用电供应

41 第2章

第二节施工水源

41 第3章

第三节施工供热

43 第6卷 主要施工方案及重大技术措施

44 第1章

第一节土建

44 第2章

第二节安装

51 第3章

第三节大件运输卸车与吊装方案

99 第4章

第四节焊接与热处理

103 第7卷 施工综合进度

114 第1章

第一节里程碑计划

114 第2章

第二节施工进度计划

116 第3章

第三节施工总体安排及交叉作业

116 第4章

第四节过渡措施

119 第5章

第五节工期保证措施

120 第8卷 施工管理与组织

121 第1章

第一节工程建设与管理分工

121 第2章

第二节施工组织机构

122 第3章

第三节部门职责

124 第9卷 资源配置计划

139 第1章

第一节主要机具到位计划

139 第2章

第三节主要材料、设备交付进度

155 第3章

第四节劳动力配置计划

167 第10卷 现场及外委加工计划

167 第11卷 技术培训计划

169 第12卷 工程质量管理

170 第1章

第一节质量目标体系

170 第2章

第二节质保体系

171 第3章

第三节质量保证措施

181 第4章

第四节设备堆放、防护措施

191 第5章

第五节需厂家参加验收项目

192 第13卷 施工安全管理

195 第14卷 环境管理体系

199 第15卷 文明施工管理办法

215 第16卷 主要技术经济指标

220 第17卷 新技术、新工艺、新材料的推广应用

222 第18卷 附件

225 工程概况

第一节编制依据 本设计遵循电力工业部《电力建设工程施工技术管理制度》中的《施工组织设计编审制度》及《火力发电工程施工组织设计导则》,并参照下列文件进行编制:

1 #

3、#4(2*300MW)机组批复文件.

2 **电力工程咨询院《***电厂#

3、#4 机2*300MW 厂区总平面图》.

3 2000 年5 月**电力工程咨询院初步设计优化说明书.

4 ***工程公司与山东***电厂签定的施工合同.

5 施工现场状况.

第二节工程概况 山东***电厂厂区位于**市正北方向,距市中心约4km,西临贾家庄,北临小洛庄,总平面呈北西-南东向布置,西临明莱路,东临莱芜东站,厂区呈东北高、西北低.#

3、#4 机组在#

1、#2 机组投产的基础上向东南扩建.

1 设计规模 山东***电厂工程设计容量为1800MW,一期工程为4*300MW 国产引进型机组,予留二期2*300MW 机组条件,一期工程#2 机组已于1999 年12 月30 日移交生产,#1 机组于2000 年9 月27 日移交生产,#3 机组计划2002 年9 月30日投产,#4 机组计划2003 年上半年投产.

2 施工安装铁路利用#

1、#2 机组施工时已建成的两股线路,一股进汽机房,一股进锅炉房,有效平直段长度:汽机房190m,锅炉房250m.大件运输采用铁路运输方式,大件设备经津浦线至泰山站经辛泰线到莱芜东站转电厂专用线进入厂区.

3 主机设备 锅炉:上海锅炉厂生产的亚临界控制循环锅炉,一次中间再热,1025t/h,17.44/3.62Mpa,541/541℃. 汽轮机:**汽轮机有限公司生产的N300-16.7/538/538 型亚临界、单轴双缸排汽、中间再热凝汽式汽轮机. 发电机:上海汽轮发电机有限公司生产的QFSN-300-2 型水氢氢300MW,功率因数0.85,50Hz,3000r/min. 为了贯彻电力建设 安全可靠、经济实用、符合国情 的指导方针,借鉴《2000年燃煤电厂的设计思路》和《火力发电厂设计技术规程》,以达到节省工程量、节水、节地、节能、减人增效的目的,结合#

1、#2 机组的施工实际情况,对#

3、#4 机组进行了优化设计,各主要系统均有变化,以利于施工的方便和电厂的经济运行,降低工程造价,落实设计革命的有关会议精神.

4 主厂房布置 4.1 热机专业 4.1.1 主厂房布置由

一、二号机组的主厂房扩建端连续扩建. 4.1.2 汽机房及中间框架采用钢筋砼现浇结构. 4.1.3 锅炉燃烧系统采用三台双进双出钢球磨正压直吹系统,磨煤机横向布置. 4.1.4 送风机布置于空气预热器的两侧. 4.1.5 两台机组共15 跨,合131.6m 长. 4.1.6 集控室布置在煤仓间两台机组之间,控制室下6.8 米层布置电气设备. 4.1.7 高压加热器、低压加热器、除氧器的布置仍同#

1、#2 机一样,但高压加热器和低压加热器的布置定位尺寸做了调整,高压加热器旋转了180°. 4.1.8 两台锅炉中心线之间的距离为69.2M. 4.1.9 2*50%汽动给水泵布置在汽机房运转层,1*30%电动给水泵布置在汽机房0 .0m 层,前置泵布置于汽机房0.0m. 4.1.10 一次风机布置于锅炉钢架两侧,送风机、引风机布置于炉后. 4.1.11 主蒸汽、再热热段的管材为A333P91,主给水为15NiCuMONb5. 4.1.12 #

3、#4 机组取消汽机旁路系统,只设5%BMCR 容量的启动流水旁路系统. 4.1.13 #

3、#4 机组取消快冷装置、取消凝结水补水泵的备用泵. 4.2 电气专业 4.2.1 结合工艺专业的布置,电气不再单独设集控楼,集中控制室布置在主厂房内,电气设备采用分散布置,因而缩短电缆路径,节省投资,但也对电气设备的可靠性、安全性等提出了更高的要求. 4.2.2 本次优化不再设置6KV 公用段,新上公用负荷仍由原#

1、#2 机6KV公用段上引接. 4.2.3 每台机组各设两台低压厂用工作变,互为备用. 4.2.4 每台机各设一台照明变,供相应机组的汽机、锅炉照明,两台机设一台检修变,同时作为两台照明变的公共备用. 4.2.5 主厂房电气系统监控纳入DCS 系统,使锅炉、汽机的发电机控制方式协调一致,为炉、机、电值班创造条件. 4.2.6 事故保安电源仍和#

1、#2 机一样,每台机设一台应急柴油发电机作为交流保安电源,但根据实际情况以及柴油发电机允许加负荷的程序另批投入保安负荷. 4.3 热控专业 热控专业优化以主厂房内单元机组部分为主. 4.3.1 单元机组实现炉、机、电全CRT 监控,取消后备监控设备(包括BTG辅助盘),仅在CRT 控制台上设紧急停机按钮. 4.3.2 单元控制室小型化且电子设备间分散布置. 4.3.3 优化设计将使机组控制系统达到在少量就地人员的监视配合下,能在单元控制室完成机组的分步自动启停和手动启停. 4.3.4 进一步优化了机组控制系统的动能和性能. 4.3.5 重新调整和配置了DCS 系统,使之更加完善合理,适用方便. 4.4 采暖空调专业 4.4.1 为保证工作地带的温度满足设计要求,汽机房采用A 列窗自然进风,屋顶风机机械排风的通风方式,两台机组共选用19 台20 号、风量为15*104m3/h的屋顶风机,汽机房屋顶布置11 台,除氧间屋顶布置8 台. 4.4.2 集控室空调系统(包括交接班室)和电子间空调系统合二为一后,相应自控系统的经济性比原设计好,其温湿度控和风量控制方式同原设计.

第三节工程特点

1 施工期短 按《火力发电工程组织设计导则》及《火力发电工程项目建设工期定额》,一期后二台机组不计施工准备时间,#3 机从开工至投产,应为24 个月,而本工程为21 个月.

2 厂区地势平坦,排水坡降小易形成积水,给施工造成很大的不利因素.

3 由于优化设计,在#

3、#4 机的初设图纸中,共提出大小优化设计60 余条,这在今后#

3、#4 机的施工中较#

1、#2 机施工既有易点也有难点,这就要求我们精心组织施工,使优化设计得以实现.

4 #

3、#4 机组属国产引进型机组,#

1、#2 机组已先期投产,#

3、#4 机组设计上又上了一个台阶,在这方面,我们必须学习#

1、#2 机组施工方面的先进经验,加强管理,确保#

3、#4 机组的各项主要指标均创新水平.

5 由于本工程全面推行优化设计,施工图纸交付进度将成为制约本工程施工进展的主要因素之一.

6 本工程由***工程公司、二公司共同承担施工任务,接口较多,需双方配合.我公司将积极、主动、密切配合各方,促进工程顺利进展.

第四节承包范围 我公司承担如下范围内的工程施工:

1 汽机房、锅炉房范围内的全部土建、安装工程.

2 电除尘范围内的全部土建、安装工程.

3 主变、启备变、高厂变安装工程.

4 上述范围之外的土建、安装工程由***工程公司承担. 合同主要条款摘要及职责分解

第一节合同主要条款摘要

1 合同文件的组成和解释顺序 (1)合同协议书;

(2)协议条款;

(3)洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议;

(4)合同条件;

(5)招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;

(6)工程量清册或确定工程造价的工程报价书;

(7)标准、规范和其他有关技术资料、技术要求;

(8)构成合同一部分的其他文件.

2 双方工作与一般责任 业主代表按照合同约定的条款履行约定的义务,业主代表及其委托代理人的指令、通知、意见、批准、答复等均由其本人签字后,以书面形式交给承包方代表,必要时业主代表及其委托代理人的口头指令应予执行,但要在48 小时内给予书面确认. 承包方按照合同约定和业主要求完成相应工作.各种要求、请求和通知,必须以书面形式由承包方代表及其委托代理人签字后送交业主代表.

3 合同工期 承包方按照业主批准的综合进度计划和合同规定的工期组织施工,延期开工、暂停施工、和工期延误与提前,需经业主代表确认.分不同情况给以工期顺延、不予顺延和提前竣工奖等处置方式.工程计划2000 年11 月6 日开工,2002年9 月30 日#3 机组投产,2003 年6 月30 日#4 机组投产.

4 施工质量与验收 业主按照电力建设工程施工质量检验和评定标准和合同指令等规定实施验收.工程达不到约定质量条件的部分,业主代表一经发现,可要求承包方返工,直到符合约定条件.承包方自检合格后的隐蔽和中间验收项目48 小时前书面通知业主代表.工程质量合格,整体质量:优良级

5 材料设备供应 业主按照本工程设计单位提供的施工图设备清册及工程设备交付计划确定的期限为承包方供应设备.设备的种类、规格、数量、单位、质量等级及工作范围应与设备清册及设备技术规范书和合同相符合,并向承包方提供设备及其产品的质量合格证明. 承包方采购设备前必须征得业主同意. 双方商定的设备交付进度表作为本合同的附件.

6 设计变更和变更设计 承包方按照技术规范和施工的有关规定,严格按图施工,发现设计差错应及时向业主代表提出变更设计申请.由设计单位提出的设计变更和应业主要求增加的设计变更,按照设计变更程序施工,按照合同规定办理签证手续.

7 保修 执行火力发电厂基本建设工程启动及验收规程,规程质量管理办法规定.保修期的计算是从移交业主之日起开始,建、构筑物土建工程为1 年,屋面防水3年;

建筑工程中的安装项目(供热、供冷除外)为6 个月;

供热、供冷工程为一个取暖期;

室外上下水、道路等公用工程为1 年.安装工程为1 年.保修责任: 承包方负责维修由于自身原因形成的质量缺陷.

8 违约和索赔 合同任何一方未履行合同义务、未完全履行合同义务或者履行合同义务不符合约定要求,即为违约,承担相应责任. 合同一方的经济利益,在因对方违约时遭受损害,要求正当的补偿,即为索赔.合同规定索赔程序:1)有正当理由;

2)事件发生10 日内,向对方提出索赔通知;

3)对方在30 日内给以书面确认,或提出异议.

9 安全施工 执行电力建设安全施工管理及达标投产的有关规定.承包方承担因自身安全措施不力而出现事故的责任和因此发生的费用.

10 不可抗力 不可抗力包括但不限于地震、风暴、水灾等不能预见、不可避免的自然灾害.因不可抗力发生的费用,由双方承担.

第二节合同职责分解及要求 合同条款的职责分解及要求: 合同条款 内容摘要 主责部门 配合部门及职责 合同要求 1~3 通用条件

4 1. 业主按时提供完整施工图 2.

8 份.双方协商后的图纸交付进 施工部 施工处 图纸保证满足施工要求,发现不满足,及时通知业主. 度作为合同附件, 1. 业主代表委派具体管理人 员,承担部分权利职责. 5.1~5.3 2. 3. 4. 业主指令、通知、意见、批准、答复等均有其本人签字后,书面形式交承包方代表,口头指令应在48 小时给予书面确认.因指令错误的损失,业主承担.业主代表按合同约定及时向承包方提供所需指令、要求、同意、通知、批复、 施工部 施工处(保存记录)信息中心安监部质检部

1、业主代表在收到通知后48 小时内仍未答复,即为其确认、同意、批准,并承担由此发生的经济支出.

2、业主代表的指令承包方应予执行.如认为指令不合理,24 小时内可以提出书面报告. 图纸等并如约履行约定的 义务 承包方的要求、请求和通知,

1、以书面形式. 6.1.1 由承包方代表及委托代理人签 信息中心 各部门

2、回执上必须签署姓名和 字后送交业主. 收到日期. 承包方按业主代表的批准组织

1、采取措施后24 小时内书 6.1.2 施工,情况紧急无法联系时可 施工部 信息中心 面通知业主. 采取紧急措施.

2、责任在谁,谁承担费用. 按《建设工程施工现场管理

7 业主工作: 规定》完成工作,未履行义 务,则承担相应费用. 7.1.1 1. 施工场地具备施工条件. 施工部 开工后继续负责解决以上遗留问题. 7.1.2 2. 施工水........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题