扬州市建筑工程施工图 设计文件审查意见书 意见书编号: 10161-(2013)012 项目名称: 汽机厂房工程 审查机构: 扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁书日期: 2013年01 月28 日 江苏省建设厅制 永丰余造纸(扬州)有限公司: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的汽机厂房工程项目 施工图设计 文件进行了审查,形成审查意见附后.

请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审. 二O一三年一月二十八日 (审查机构公章) (附7页审查意见) 项目概况 项目名称 汽机厂房工程 建设单位 永丰余造纸(扬州)有限公司 项目地址 扬州经济开发区春江路168号 建筑面积 2471.75 M2 建筑总高度 21.015 M 建筑层数 2层 耐火等级 二级 场地类别 Ⅲ类 抗震等级 三级 人防等级 ―― 基础形式 桩基 结构体系 框架 送审日期 2013-01-08 勘察单位 扬州市东方工程勘察有限公司 资质等级 乙级 设计单位 南京国联电力工程设计有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复查. 建筑节能专项审查意见表 电气专业:

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处. 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 节能专项审查号 审查人 节能专项审查号 日期审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-J18 2013.01.28 审查人 节能专项审查号 (建筑)专业审查意见

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、本工程施工图设计未执行《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2001和《建筑制图标准》GB/T50104-2001及《建筑工程设计文件编制深度规定》,如符号(剖切、索引符号)、图样画法、尺寸标注等.设计深度远达不到国家规定要求.示意图不可作为施工图.

2、室外楼梯B在一层平面图楼梯周围约0.80m处设门窗,且设计未要求栏杆扶手高度不应小于1.10m.不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2006第7.4.5条.

(三)设计深度及其它:

1、建筑设计说明过于简单,如设计依据缺依据性文件名称和文号,如批文、本专业设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准规范名称、编号、年号和版本号)等;

项目概况缺厂房生产规模及功能、漏建筑层数和建筑高度等;

缺门窗表(缺洞口尺寸、采用标准图集及编号)及门窗性能(防火、隔声、防护、抗风压、气密性和水密性等)、用料、玻璃等设计要求;

厂房吊车型号、吨位;

高、低压变配电室的设备型号、单台和总容量(KVA)、是否有油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等;

厂房内各功能房室之间的防火分隔措施等;

各种墙体及屋面的材料和做法等.

2、设计说明和做法均未要求(从2011年1月1日起施行)施工现场采用预拌砼、砂浆,砂浆未采用预拌砂浆的标记符号.不符合江苏省人大常委会第41号公告和扬州市政府通告.

3、各层平面图的门窗位置和洞口宽度均漏尺寸,内外墙位置和厚度均漏尺寸,一层平面图的男女厕所和各室房隔墙等均无位置尺寸,室外地面和各楼面的标高不全;

屋顶层平面图各屋面、女儿墙漏标高,屋面和檐口、天沟均漏排水坡度等.

4、一层平面图的女厕漏设污水(拖把)池.应补.

5、一层平面图有相同二个A剖面图,二层平面图的B剖面图剖向箭头与建施008的B 剖面的剖向相反.且各立面和剖面图均漏各层高度及门窗的窗台、窗高、窗槛的尺寸.

6、各屋面均漏设检修梯及详图.横向剖面图A从标高+15.0到+25.0m的楼梯反连接平 台和栏杆等均未交待.应补.缺各种楼梯(包括钢梯)及墙、屋顶女儿墙、天沟、雨棚、栏 杆等必要的详图或索引号.应补.

7、建施006屋顶层平面图的楼梯A引出屋面的排水天沟位于此屋顶排水坡的高处,此屋 面雨水将无法排向天沟.除仁氧槽区屋面漏排水坡向和坡度及雨水管.应补. 综上,此施工图将无法施工.请对照国家的有关规范、标准和规定认真一一整改,重新 设计. 设计人 杜晓 专业负责人 尹莉 审核人 尹莉 注册师 尹莉 执业印章号

063201173 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

2 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2013.01.28 (结构)专业审查意见

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、 电算结果能满足设计要求 经研判确认后,本工程可在回复中函告我办,即可.

(三)设计深度及其它:

1、汽机厂房刚架坡度较大,钢梁跨变影响应慎重考虑!应用另外一种软件校核.输出结果应用中文显示.

2、甲方工艺应会签确认.

3、汽机厂房内基础及上部荷载对周边厂房柱应考虑不利影响,柱弯矩应适当加大,柱承载力应适当增丈.

4、厂房电算输出应补充下列图形文件(中文):a 钢结构应力比值图 b 钢梁挠度图 c 左右地震节点位移图 d 弯矩剪力轴力包络图e 底层柱最大组合内力简图,同时应复该原基础及桩基设计 f 地震等总信息.

5、施焊原则:a 应量采用对称施焊,使焊接变形量和收缩量最小 b 收缩量大的部分先焊,收缩量小的部分后焊 c 应使焊接前后及焊接过程中加热量平衡d 应注意清渣,彻底清除根部缺陷 e 所有焊缝应做100%检查.

6、涂装后的漆膜外观应均匀,平整,丰满且有光泽,漆层厚度用测厚仪测定,总厚度应达到设计厚度.

7、厂房全部柱沉降按:纵向0.004L,横向0.003L重新计算复核.

8、 栏杆水平荷载应按新规范取1.0KN/M同时竖向荷载应取1.2KN/M,重新核算(计算书或选用图集应说明)并发变更通知.

9、±0.00应由建筑、给排水专业会签确认并与市政管网衔接.

10、请慎重校核建模及成果输出是否与本次所出施工图一致!应避免施工图(包含配筋)与计算电算值不统一!

11、GB50017-2003 8.5.8条,吊车梁端部与柱连接构造应设法减少由于吊车梁弯曲变形而在连接处产生的附加应力(钢柱牛腿及连接板拉坏).吊车梁行走钢轨与压板的接触应复查且遵守GB50017-2003 及国标图集的规定.

12、桥式吊车的跨间,应在屋盖边缘设置纵向支撑桁架,尚应采取措施增加吊车梁的侧向刚架!

13、抗风柱间在吊车梁牛腿标高处附近设置一道刚性系杆并连接于山墙和角柱.

14、钢梁挠度应按1/360 L控制.钢结构规范GB 50017-2003 3.5.3 为改善外观和使用条件可将横向受力构件预先起拱,起拱值一般为恒载标准值加1/2活载标准值所产生的挠度值.柱间支撑计算书补充. 设计人 崔永军 专业负责人 徐文平 审核人 徐文平 注册师 徐文平 执业印章号 S993201031 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

1 审查人 金顺昌 认定证书号 10161-S1001 日期审查人 认定证书号 2013.01.28 (结构)专业审查意见

15、屋面可分别按积雪全跨均匀分布和半跨均匀分布情况复核.屋面在天沟及气楼处雪载应予增大.

16、连续檩条其搭接长度要经试验确定.温度变化及支座不均匀沉降带来不利影响应采取有效措施消除.

17、 厂房应考虑由于风吸力作用引起构件内力变化的不利影响(如檩条自由翼缘的稳定性等).

18、钢结构防腐应详细说明,并考虑检修时方便操作.设计院送审的钢结构图应要求由具体设计资质的钢结构制作单位编制 钢结构制作详图 .送审图纸钢构件尺寸、标高不明!

19、屋面支撑?园钢支撑应处于紧拉状态此条文应注明. 设计人 崔永军 专业负责人 徐文平 审核人 徐文平 注册师 徐文平 执业印章号 S993201031 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

1 审查人 金顺昌 认定证书号 10161-S1001 日期审查人 认定证书号 2013.01.28 (抗震)专业审查意见

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.

(三)其它:

1、地震区对承受动力荷载的受拉连接应采用普通双螺栓或其他防螺帽松动的措施!

2、计算软件名称、版本号应写明,同时应说明国内验证机构.同时提交中文文本.原汽机厂房图纸编号有重复,应提供全套图纸目录(不包括锅炉基础)及索引详图目录.请慎重校对!所缺图纸一并补送! 设计人 崔永军 专业负责人 徐文平 审核人 徐文平 注册师 徐文平 执业印章号 S993201031 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 金顺昌 认定证书号 10161-S1001 日期审查人 认定证书号 2013.01.28 (给排水)专业审查意见

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、变压器房、化学室不能保证有两支水枪的充实水柱同时到达,设计不符合GB 50016-2006,8.4.3第7条要求.(汽机厂房)

2、二层未设消火栓,设计不符合GB 50016-2006,8.4.3第1条要求.(汽机厂房)

(三)其它:

1、室外消防水量有误,设计不符合GB 50016-2006,8.2.2第2条要求.(汽机厂房) 设计人 陈冬 专业负责人 戴朋林 审核人 戴朋林 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

2 审查人 徐静 认定证书号 10161-W1004 日期审查人 认定证书号 2013.01.28 (电气)专业审查意见

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、20LP-2F1箱和20LP-2F2箱,进线电缆截面不符合GB50054-2011第6.3.3条,其进线电缆N线、PE线选型不符合该规范第3.2.7及3.2.14条.

2、配电室消防应急照明的照度,不能保证正常照明的照度,不符合GB50016-2006第11.3.2.4条.

(三)设计深度及其它:

1、缺设计说明.

2、各箱系统图缺负荷计算内容,各回路应标明相序,各照明回路用电容量应计入镇流器损耗.缺20-RP-2F1箱系统图.

3、高低压变电所部分火灾探测器保护半径不满足要求.

4、消防应急照明灯具选型应符合GB

13495 和GB

17945 的有关规定. 设计人 王媛 专业负责人 李金河 审核人 李金河 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

2 审查人 丁渝靖 认定证书号 10161-E1005 日期审查人 认定证书号 2013.01.28 审查综合意见

一、送审资料基本齐全,设计深度基本达到有关规定要求.

二、本工程施工图设计各专业存在不符合《强制性条文》的问题共计0 条,不符合应执行标准的问题共计7条.

三、设计应按各专业审查意见整改,待我中心复查合格后予以通过. 审查项目负责人(签字) 审查机构法定代表人(签字) 二O一三年一月二十八日 注:此意见书一式四份,建设单位二份,审查机构、建设行政主管部门各一份. ........