编辑: qksr 2018-12-16

非铠装电缆任一点最小厚度不小于标称值的85%-0.1mm. 外护套表面应连续印有制造厂名、电缆型号、电压、规格、生产年份和计米标志(不得凹印).标志字迹应清晰,易于辨认,耐擦.

9、电缆燃烧性能试验 电缆应符合单根燃烧试验要求.如果电缆有其他各种燃烧特性要求时应符合GB/T19666-2005规定的相关试验要求.

10、试验10.1 例行试验 试验应在每一盘成品电缆的每一线芯上进行,包括: a 导体直流电阻试验 导体直流电阻值应不大于GB/T 3956的规定值. b 局部放电试验 1.73Uo放电量不大于10pC. c 交流电压试验 3.5Uo 5min,不击穿. 10.2抽样试验 a 结构检查 应符合GB/T

12706、IEC 60840及本技术协议的要求. b 交流电压试验 4Uo 4小时不击穿. c 热延伸试验 应符合GB/T 12706的规定. 10.3型式试验 提供系列产品的型式试验报告,报告内容应按GB/T 12706中以下顺序要求: a 局部放电试验 b 弯曲试验及随后的局部放电试验 c tanδ测量 d 加热循环试验及随后的局部放电试验 e 冲击电压试验及随后的工频电压试验 f 4小时电压试验 g 电缆的燃烧性能试验(适用于阻燃电缆) 10.4现场交接试验 按GB 50150的标准进行

11、标志、包装储运 11.1外护套标志 外护套表面印有电缆制造厂、型号、电压、规格、生产年份和计米的连续标志.电缆标志应符合GB6995的规定. 11.2包装储运 11.2.1产品由供方的检查部门检查合格后方可出厂,每个出厂的包装件上附有产品质量合格证和质保书,产品试验报告和安装使用说明书. 11.2.2电缆包装在符合JB/T8137规定要求的电缆盘上交货,电缆盘能经受所有在运输、现场搬运中可能遭受的外力作用.电缆盘能承受在安装或处理电缆时可能遭受的外力作用并不会损伤电缆及盘本身,电缆端头可靠密封. 11.2.3每一交货盘上将标明:厂名或商标、电缆型号及规格、长度、毛重、正确旋转方向及制造年月和标准编号. 12.为保证供电系统的可靠运行,电力电缆应选用湖北龙腾红旗电缆(集团)有限公司、远东电缆有限公司、武汉泰昌电线电缆厂或新疆特变电工股份有限公司等大型生产厂家产品.

三、服务要求:

1、供方的工作内容包括电力电缆的选型、采购、提供相关图纸资料、试验、包装、设备运输、卸货、现场开箱检查、安装集成、调试和性能考核、参加调试运行、系统验收以及对运行操作和维护人员的培训,并确保设备的完整性.

2、本项目属新装工程,按能通电运行正常要求施工并验收,安装费用依实际发生数量最终按照审计结果结算.

3、*投标总价所含货物即供方提供给需方的全部货物和服务(含质保期内维护及保养),应能完全满足招标文件要求.

4、投标总价中若包含招标文件要求以外的产品,评标时不予核减.

5、*供方所投设备的供货期为30历天(以接到中标通知书为准).所供设备的质保期限为安装调试验收合格后不少于24个月.

6、产品在运行中出现问题,要求半小时响应,一小时到达现. 备注:*号为核心条款 武当山院区临时电源招标单价表 序号 名称及规格 单位 数量 单价 备注

1 10kV户外环网柜 GRPVC422S-M(按设计图纸) 台12电力电缆ZR-YJV22-8.7/15KV-3*400mm2,阻燃型 米13电力电缆ZR-YJV22-8.7/15KV-3*240mm2,阻燃型 米14电力电缆NHYJY-8.7/15KV-1*120mm2,耐火型 米15电力电缆NHYJY-8.7/15KV-1*95mm2,耐火型 米16电力电缆ZR-YJV22-8.7/15KV-1*400mm2,阻燃型 米17玻璃钢管内径Φ200 米1合计