编辑: 鱼饵虫 2019-09-03
佛山市三水区政府采购 公开招标文件 采购项目编号:0809-1041SSG12C24/01 采购项目名称:三水区西南街道行政服务中心智能化 弱电系统设备采购及安装 佛山市三水区西南街道办事处 广东华伦招标有限公司 二一一年一月 目录第一部分 投标邀请函

2 第二部分 采购项目内容采购项目内容

6 第三部分 投标人须知

41 第四部分 合同书格式

57 第五部分 投标文件格式

65

一、自查表

68

二、资格性文件

70

三、商务部分

76

四、技术部分

82

五、价格部分

87 第一部分 投标邀请函 投标邀请函 广东华伦招标有限公司(以下简称 采购代理机构 )受佛山市三水区西南街道办事处(以下简称 采购人 )的委托,就以下采购项目(委托编号:0809-1041SSG12C24/01)进行国内公开招标,接受合格的国内投标人提交密封投标.

依据《广东省实施〈政府采购法〉办法》第三十五条规定,现将本项目采购文件在广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)进行公示,由投标人自行下载,公示期为自采购文件公示之日起五个工作日,供应商认为采购文件的内容损害其权益的,可以在公示期间或者自满之日起七个工作日以书面形式向我公司提出质疑. 采购项目编号:0809-1041SSG12C24/01 采购项目名称:三水区西南街道行政服务中心智能化弱电系统设备采购及安装 采购预算:$2,995,375.00元 项目内容及需求:三水区西南街道行政服务中心智能化弱电系统设备采购及安装(详见招标文件的采购项目内容) 本项目作为一个整体,投标人必须对本项目整体进行投标,不得分拆. 投标人资格要求: 具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件;

具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后服务能力和良好的信誉;

注册资金不少于人民币600万元的独立企业法人;

必须具有建筑智能化工程设计与施工二级或以上的资质,或者同时具备建筑智能化系统工程设计甲级及建筑智能化专业承包三级或以上资质;

必须具有电子工程专业承包叁级或以上的企业资质;

具有ISO9001:2000质量管理认证;

本项目不接受联合体投标. 请投标人携带有效的营业执照副本复印件及上述相关证明资料(须注明 与原件相符 并加盖公章)到我公司购买招标文件. 获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价 获取招标文件时间:2011年1月5日至2011年1月25日每天8:30-17:30(北京时间,节假日除外) 获取招标文件地点:广东华伦招标有限公司 获取招标文件方式:购买 招标文件售价:人民币150元/套(售后不退).如需要邮寄,须另交纳60元作为特快专递邮寄费用,款到即发(投标人自行承担因邮寄导致的后果). 收款人:广东华伦招标有限公司 开户银行:农行广州广仁路支行 开户帐号:037901040000198 财务联系人:李小姐 财务联系

电话:020-83172105 我公司只接受报名购买本项目招标文件供应商的投标. 投标截止时间、开标时间及地点 递交投标文件时间:2011年1月26日下午14:15-14:45(北京时间) 投标截止及开标时间:2011年1月26日下午14:45(北京时间) 开标地点:佛山市三水区西南街道同福路10号三水区行政服务中心大楼3楼政府采购开(评)标室 本项目不举行集中答疑会,若有疑问请以书面方式传真、电、邮至我公司. 根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定,供应商认为政府采购文件的内容损害其权益的,可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑.质疑书应当署名.质疑供应商为自然人的,应当由本人签字;

质疑供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章. 采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人联系方式 采购人名称:佛山市三水区西南街道办事处 采购人地址:佛山市三水区西南街河口车仔路18号 采购单位联系人:陆先生 联系

电话:0757-87618822 传真

电话:0757-87618801

2、采购代理机构联系方式 采购代理机构名称:广东华伦招标有限公司 采购代理机构地址:广州市广仁路1号广仁大厦6楼 采购代理机构联系人:黄小姐 联系

电话:020-83172166 采购代理机构传真:020-83172223 E-mail:[email protected]

网址:http://www.gdhualun.com/ 采购项目联系人和电话 采购项目联系人:黄小姐 联系

电话:020-83172166 广东华伦招标有限公司 二一一年一月五日 第二部分 采购项目内容 采购项目内容

一、供应商资格要求 具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件;

具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后服务能力和良好的信誉;

注册资金不少于人民币600万元的独立企业法人;

必须具有建筑智能化工程设计与施工二级或以上的资质,或者同时具备建筑智能化系统工程设计甲级及建筑智能化专业承包三级或以上资质;

必须具有电子工程专业承包叁级或以上的企业资质;

具有ISO9001:2000质量管理认证;

本项目不接受联合体投标.

二、采购项目技术规格、参数及要求:

(一)概述 工程概况 三水行政服务中心大楼为新建建筑,楼高9层,建筑面积约为1千多平方米,楼内有多家政府单位办公,为群众提供咨询、调解、办理个人证件等业务. 为了提高行政服务中心的办公水平及加强各单位、部门的统一监管,拟建设一套智能化弱电系统. 根据三水行政服务中心建筑的功能规划,智能化弱电系统的信息机房和监控室均位于8楼. 工程范围 本设计方案是对三水行政服务中心的智能化弱电系统进行统一规划、设计,以确保弱电系统及其设备运行的安全、可靠、高效、节能,创造一个理想的行政、办公环境. 设计规划主要分为通讯网络系统、智能办公系统和安全防范系统等三个子项目,每个子项目由若干个子系统组成,主要如下: 第一子项目:通讯网络系统 综合布线系统 计算机网络系统(含无线以太网覆盖) 中心机房工程 第二子项目:智能办公系统 排队叫号系统 办事指引及服务评价系统 多媒体会议系统 信息发布系统 第三子项目:安全防范系统 视频监控系统 系统基本原则和要求

一、可靠性 对于政府单位来说,系统能否稳定运行,相互之间数据交换是否正常可靠都直接关系到整个大楼的正常运作和对行政职能的履行,所以,可靠性是本系统首要原则.

二、先进性 在一定投资费用的情况下,系统必须采用当今行业领先的技术和国内外知名厂家的设备,确保系统在三~五年内具备业内的先进水平.

三、灵活性 系统应充分考虑今后的发展需要,系统预留一定的系统扩充能力,使日后系统升级扩展,设备可以得到有效利用.

四、实用性 必须考虑用户的实际情况,有效地选择能够和用户实际情况相适应的、性价比高的产品来构成系统.

五、人性化 系统所用软件必须具备中文操作界面,简单易懂,操作方便.

六、安全性 必须根据用户的需求和现场的实际情况,充分考虑项目系统的安全性能. 相关技术规范和标准 依照中华人民共和国有关公共安全行业标准、地方标准和其它相应标准或规范的最新且已实施的版本及有关设计要求进行设计: 《智能建筑设计标准》 GB/T 50314-2006 《办公建筑设计规范》JGJ 67-2006 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50399-2003 《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007 《综合布线系统工程验收规范》GB 50312-2007 《通信光缆的一般要求》 GB/T 7427-87 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB/T 50311-2007 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》 GB/T 50312-2007 《电子信息系统机房设计规范》GB 50174-2008 《电子计算机机房施工及验收规范》SJ/T30003-93 《电子计算机场地通用规范》GB/T 2887-2000 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94(2000年修订版) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2004 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 《安全防范工程技术规范》GB 50384-2004 《视频安防三水区西南街道行政服务中心智能化弱电系统设备采购及安装工程设计规范》GB 50395-2007 《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396-2007 《低压配电设计规范》GB50054-95 《电气装配安装工程程序与要求》GB J232-83

(二)综合布线系统

1、系统概述 综合布线系统将建设507个网络点和385个语音点.其中包括了国土城建和财政局的内部网络点布置. 本系统将采用超五类非屏蔽布线系统进行设计,在大楼的四楼设置楼层配线间,分段式管理.

2、信息点分布表 楼层 位置 数据(外) 数据(内) 语音 八楼 会议室

2 2

1 办公室1

6 6

6 主任办公室A

2 2

1 办公室2

6 6

6 办公室3

6 6

6 办公室4

6 6

6 办公室5

10 10

10 机房

2 1 设备监控室

4 1 办公室7

6 6

6 办公室8

6 6

6 主任办公室B

2 2

1 电梯厅

2 走廊 七楼 会议室

2 1 办公室1

6 6 主任办公室A

2 1 办公室2

6 6 办公室3

6 6 办公室4

6 6 办公室5

10 10 办公室6

6 6 办公室7

6 6 办公室8

6 6 主任办公室B

2 1 电梯厅

2 走廊 六楼 会议室

2 1 办公室1

6 6 主任办公室A

2 1 办公室2

6 6 办公室3

6 6 办公室4

6 6 办公室5

10 10 办公室6

6 6 办公室7

6 6 办公室8

6 6 主任办公室B

2 1 电梯厅

2 走廊 五楼 会议室

2 1 办公室1

6 6 主任办公室A

2 1 办公室2

6 6 办公室3

6 6 办公室4

6 6 办公室5

10 10 办公室6

6 6 办公室7

6 6 办公室8

6 6 主任办公室B

2 1 电梯厅

2 走廊 四楼 会议室

2 1 副主任办公室1

6 6 主任办公室A

2 1 副主任办公室2

6 6 办公室1

6 6 办公室2

6 6 办公室3

10 10 工作站

3 3 办公室5

3 3 办公室6

6 6 副主任办公室3

6 6 主任办公室B

2 1 电梯厅

2 走廊 三楼 会议室

2 1 副主任办公室1

3 3 主任办公室A

2 2

1 办公室1

7 7

7 办公室2

7 7

7 办公室3

6 6 办公室4

10 10 办公室5

6 6 副主任办公室2

6 6 主任办公室B

2 2

1 电梯厅

2 走廊 二楼 会议室

2 1 接待室

4 2 办公室1

6 6 办公室2

10 10 办公室3

8 8 副主任办公室1

6 6 副主任办公室2

6 6 主任办公室

2 1 电梯厅

2 走廊 一楼 洽谈室

2 2 主任办公室

2 2 服务办公区1

5 2

5 服务办公区2

5 5 会议室

4 服务办公台

12 12 大堂

4 电梯厅

2 走廊 合计

435 72

385

3、设备技术指标 24口配线架 配线架端口:24口,自带线缆托盘方便固定线缆、保证合理施工 安装方式:19英寸机柜式安装,可嵌入安装语音、数据、音频和视频模块,任意一个模块有故障可随意拆卸、方便维护和管理 卡接线规范围:22-26AWG 最少卡接次数:750次 打线方式:T568A或B 颜色要求:配线架模块至少有四种颜色可配,美观易管理 标签:自带明显数据或语音标签 工作温度范围:-10至60度 其它要求:为保证优越的传输性能,使阻抗匹配更加准确,超5类非屏蔽模块要求采用一体化设计,无印刷线路板的模块 超五类非屏蔽模块 模块符合标准要求的元器件级 (Component-rated) 的产品性能 可支持T568A、T568B两种接线方式 经UL、ETL等机构的认证, 完全符合 NEC Article 810, FCC Part 68标准 匹配线规:22~24AWG 最少卡接次数:750次 打线方式:T568A或B 标签要求:模块自带数据或语音标签 强度要求:抗冲........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题