编辑: liubingb 2018-12-29

1 Ⅲ级病房 洁净度等级Class7 套5温度18~26℃ 湿度45~65% 自净时间≤30min 1.1 玻镁彩钢板隔墙 50mm厚双面彩钢板喷塑0.426 m2

305 1.2 玻镁彩钢板天花 50mm厚双面彩钢板喷塑0.426 m2

100 1.3 铝材+密封胶 U型、T型、外圆柱、圆弧;

中性瓷白色玻璃胶 m2

405 1.4 PVC抗菌耐磨地面 +3mm环氧砂浆找平 m2

110 +2mmPVC抗菌耐磨地板面层 不同洁净区域按颜色区分,具体配色方案由业主确定. 1.5 洁净钢制门(子母门) 1200*2100mm 樘51.6 探视窗(带电动窗帘) 1200*1000mm 套51.7 设备带 5米/套,含设备带及气体端口等 套51.8 医用组合式空调机组(冷冻水)AHU301~305 循环风量:2400CMH 台5制冷量: 7KW R=4排 新风量:240CMH 新风比10% 电加热量:6.5KW 电极加湿量:1.58kg/h 机外余压:550Pa 进出水管管径:DN32 供回水管温度:7度/12度 机组含:混合风机段(带均留板),粗中效过滤段(G4+F8)盘管段,电加热段(不锈钢光管),电极加湿段组成(另外各功能段均需带紫外线杀菌灯) 1.9 医用组合式空调机组(冷冻水)PAU-01 全新风量:5000CMH 台1制冷量:86KW R=6排 新风量:5000CMH 新风比100% 机外余压:650Pa 进出水管管径:DN65 供回水管温度:7度/12度 机组含:初效过滤段(G4),风机段,均流段, 中效过滤段(F8)盘管段,出风段组成 1.10 风冷模块冷水机组MKZJ 制冷量130KW 制冷输入功率39KW 水流量22.4m3/h 进入水管径DN80 台11.11 立式冷水泵DB-01~02 水流量25m3/h 扬程24m 进入水管径DN80 台21.12 补水箱 配套 套11.13 消声器 320*200*1220mm(内尺寸) 个51.14 消声器 400*200*1220mm(内尺寸) 个51.15 高效送风口(1000CMH) 1.型号:G1:484*484mm液槽式 套10 2.过滤功效:高效 3.除锈、刷油设计要求:按设计要求 1.16 病房侧回风百叶 1.类型:铝合金百叶 个10 2.规格:300*400mm 3.其他:带F6中效过滤器,叶片竖向可调 1.17 手动风量调节阀 1.类型:手动风量调节阀 个52.规格:400*200mm 1.18 手动风量调节阀 1.类型:手动风量调节阀 个52.规格:320*200mm 1.19 手动风量调节阀 1.类型:手动风量调节阀 个52.规格:160*120mm 1.2 风管防火阀 1.类型:70°防火阀 个52.规格:400*200mm 1.21 风管防火阀 1.类型:70°防火阀 个52.规格:320*200mm 1.22 净化通风管 δ=0.6mm 1.材质:优质镀锌钢板 O

175 2.形状:矩形 3.周长或直径 4.板材厚度:δ=0.75mm 5.接口形式:咬口 6.保温要求:橡塑保温板 δ=25mm 7.风管附件、支架设计要求:按设计要求 8.除锈标准、刷油防腐、绝热及保护层设计要求:防锈漆两遍 1.23 净化通风管 δ=0.5mm 1.材质:优质镀锌钢板 O

35 2.形状:矩形 3.周长或直径 4.板材厚度:δ=0.5mm 5.接口形式:咬口 6.保温要求:橡塑保温板 δ=25mm 7.风管附件、支架设计要求:按设计要求 8.除锈标准、刷油防腐、绝热及保护层设计要求:防锈漆两遍 1.24 无缝钢管 DN65 m

99 1.25 无缝钢管 DN32 m

85 1.26 保温套管 DN65 m

99 1.27 保温套管 DN32 m

85 1.28 保温胶水 保温胶水 项11.29 软接 DN65 个21.3 软接 DN32 个10 1.31 机械温度探头 0-50度,DN15 个12 1.32 机械压力表 0-1.6MPA(配缓冲管)DN15 个12 1.33 泄压阀 DN20 个61.34 铜闸阀 DN32 个20 1.35 铜闸阀 DN65 个21.36 Y型过滤器 DN65 个11.37 Y型过滤器 DN32 个51.38 电磁阀 DN40 个11.39 电磁阀 DN32 个51.4 软接 DN80 个61.41 蝶阀 DN80 个41.42 单向阀 DN80 个21.43 机械温度探头 0-50度,DN15 个41.44 机械压力表 0-1.6MPA(配缓冲管)DN15 个41.45 泄压阀 DN20 个21.46 Y型过滤器 DN80 个21.47 蝶阀 DN80 个51.48 静态平衡阀 DN80 个11.49 压差旁通装置 DN80 个11.5 无缝钢管 DN80 m

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题