编辑: 喜太狼911 2019-07-31
襄汾县星原集团余热回收及供热工程项目 竣工环境保护验收意见 2018年7月13日,襄汾县星原钢铁集团有限公司根据 襄汾县星原集团余热回收及供热工程项目竣工环境保护验收监测报告 并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收,提出意见如下: 工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容 襄汾县星原集团余热回收及供热工程项目,属改扩建项目,建设单位为星原钢铁集团有限公司,建设地点是襄汾县景毛乡西郭村(星原钢铁集团现有高炉厂区、水泥厂区、转炉厂区、焦化厂区以及周边供热村庄).

本工程共新建锅炉房(备用供热热源)1座,锅炉房配套建设了石灰仓、渣仓、灰库、煤仓间、破碎机等建设内容;

换热站3个,新建热力站4个(其中,西郭村、堡头村、北古县村、荀董村由1#换热站直接供暖,村内不设热力站,其他4个村庄各设置1个),新建一次供热管网约18.0km,新建二次供热管网约15.0km.

(二)建设过程及环保审批情况 2018年2月,中国辐射防护研究院编制完成了 襄汾县星原集团余热回收及供热工程项目建设项目环境影响报告表 .2018年3月14日,襄汾县环境保护局以襄环审验〔2018〕19号文 关于襄汾县星原钢铁集团余热回收及供热工程项目环境影响报告表的审批意见 对本项目进行了批复.该项目于2018年3月开始建设,2018年5月建成,环保设备均已安装完成. 本项目未申领排污许可证,项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法和处罚情况.

(三)投资情况 本项目实际投资3117.5万元,环保投资600万元.占总投资比例为19.25%环保投资情况见下表. 表一 建设项目环保投资一览表 类型 项目 环评环保措施 实际环保措施 环评投资 实际投资 备用锅炉 锅炉烟气 除尘 袋式除尘器,除尘效率99.9%,1台 袋式除尘器,除尘效率99.9%,1台100

100 脱硫 采用石灰石-石膏湿法脱硫(四层喷淋),脱硫效率96%,1套 采用石灰石-石膏湿法脱硫(四层喷淋),脱硫效率96%,1套110

120 脱硝 低氮燃烧技术+SNCR烟气脱硝,脱硝效率50%,1套 低氮燃烧技术+SNCR烟气脱硝,脱硝效率50%,1套60

60 烟囱 1座烟囱,高度40m,出口内径2.0m,1座 1座烟囱,高度40m,出口内径2.0m,1座// 监测 烟气在线连续监测装置,1套 烟气在线连续监测装置,1套20

20 储煤中转仓 1座全封闭储煤中转仓,1座 1座全封闭储煤中转仓,1座20

210 输煤栈桥 输煤栈桥采用全封闭式 输煤栈桥采用全封闭式 破碎机 集气罩+袋式除尘器,1台 集气罩+袋式除尘器,1台 煤仓间 袋式除尘器,1台 袋式除尘器,1台 灰库 袋式除尘器,1台 袋式除尘器,1台 渣库 袋式除尘器,1台 袋式除尘器,1台 石灰石料仓 袋式除尘器,1台 袋式除尘器,1台 废水 软化废水和化学废水 排至厂区复用水池回用于厂区灰库地面冲洗、储煤中转仓喷洒和输煤栈桥冲洗、脱硫系统补水,不外排 进入星原集团焦化厂三法水处理站进行处理.

10 10 锅炉排污水 脱硫废水 建0.5m3/h脱硫废水处理设施,净化后回用于煤棚洒水 换热站和热力站排污水 ①应做好换热站和热力站的地面硬化和防渗处理工作.②换热站和热力站的软水用于区域的道路洒水. ①应做好换热站和热力站的地面硬化和防渗处 理工作.②换热站和热力站无软化废水产生 固体废物 施工期 剩余土方、建筑垃圾 ①供热区外剩余土方全部 用作管网两侧土地平整.②供热区内剩余土方、以及建筑垃圾均按照襄汾县住建局指定的建筑施工垃圾处置场进行堆放处置. ①供热区外剩余土方全 部用作管网两侧土地平整.②供热区内剩余土方以及建筑垃圾均按照襄汾县住建局指定的建筑施工垃圾处置场进行堆放处置.

5 5 运行期 粉煤灰、炉渣 作为水泥厂生产辅料综合利用 作为水泥厂生产辅料综合利用 脱硫石膏 噪声 风机和泵类等设备产生的噪声 减振、隔声、消声 减振、隔声、消声

5 5 换热站和热力站 ①换热站和热力站的泵房与噪声敏感建筑的距离不应小于10m;

②站内选择优质低噪的设备;

③站内水泵底座加弹性减振措施;

④换热站和热力站的机房内墙及顶棚采用吸音材料,采用隔声门窗. ①换热站和热力站的泵房与噪声敏感建筑的距离不应小于10m;

②站内选择优质低噪的设备;

③站内水泵底座加弹性减振措施;

④换热站和热力站的机房内墙及顶棚采用吸音材料,采用隔声门窗.

20 20 生态 管线敷设以及植被和地面破坏 ①管线敷设过程采取措施,减缓生态影响并恢复生态环境和原有景观;

②对原有绿化植被、草地等进行恢复;

③施工结束对临时占用的耕地进行恢复. ①管线敷设过程采取措施,减缓生态影响并恢复生态环境和原有景观;

②对原有绿化植被、草地等进行恢复;

③施工结束对临时占用的耕地进行恢复.

50 50 其它 环境管理与监控计划 建立、健全管理机构和管理制度 / / 50t/h循环流化床锅炉 50t/h循环流化床锅炉将作为本供热工程的备用供热热源,采暖季正常状况下不启动,只在其他热源事故状态下开启进行应急供热. 验收范围 由于是非采暖季,热力站位于村庄且并没有运行,因此,本次验收范围不包括4座热力站. 工程变动情况 建设内容及工艺未变化,项目未涉及重大变动. 环境保护设施建设情况

(一)废水 本项目生产废水依托星原钢铁集团有限公司焦化厂三厂水处理站回收处理,焦化厂三法水处理站不在此次验收范围内.厂区无生活污水产生. 废气 循环流化床锅炉配套建设袋式除尘器,排气筒高40m.采用石灰石-石膏湿法脱硫,采用低氮燃烧技术+SNCR烟气脱硝.燃煤破碎机配套建设集气罩和袋式除尘器,输煤栈桥全封闭,各落料点采取密闭除尘和喷淋降尘,灰库、渣库、煤仓和石灰石料仓配套布袋除尘器,废气通过15m高排气筒排放.

(三)噪声 本次集中供热建设项目在运营中产生的噪声来源主要由换热站、热力站以及锅炉房内各种机械动力设备造成的机械震动引起,主要噪声源是各类泵类、风机、空压机等,通过对设备安装消声器、置于厂房、安装减振等措施使其厂界噪声达标.

(四)固体废物 本项目的运行人员将全部从星原钢铁集团电厂项目部及其他部门进行统一调配,不新增定员,故不新增生活垃圾. 项目运行期固体废物主要有:除灰渣系统排出的粉煤灰和炉渣,脱硫设施产生的脱硫石膏.均属于一般工业固体废物,由厂区组织专车运往星原水泥厂作为水泥生产辅料全部综合利用,综合利用率达到100%

(五)辐射 本项目不涉及辐射的情况.

(六)其他环境保护措施 1.环境风险防范设施 本工程主要危险源是氨水储罐,从环境风险角度出发,氨水储罐的运输和贮存采取的风险防范措施有: (1)氨水挥发的氨气属于有毒气体,在运输、贮存过程中必须按照国务院、交通部、环保部等主管单位发布的《化学危险物品安全管理条例》、《道路危险货物运输管理规定》、《关于加强化学危险品管理的通知》等文件执行.本工程所需氨水将由具备危险品运输资质的单位负责运输到厂,所需氨水由星原钢铁集团焦化厂提供,运输时要求运送线路避开人口稠密区等敏感区域. (2)为防止氨水泄漏可能产生的影响,罐区周围设置了防火堤与围堰,防止氨水泄漏外流影响周围环境. (3)氨水的槽车装卸车场,采用现浇混凝土地面. (4)氨水储罐及输送管线区域设置为专门区域进行安全保护,可设立警示标志,禁止人为火源,设立围挡,防止汽车或其它碰撞. (5)氨水罐区配备必要的应急器材,如过滤式防毒面具、化学安全防护眼镜、防腐蚀手套和胶靴等. (6)氨水罐区安装氨气连续检测装置和水喷淋系统,一旦检测到氨浓度异常,自动开启喷淋系统并报警.氨水罐区配备砂土、蛭石或其它惰性材料,以便于吸收小量泄漏的氨水.氨水罐区地面采用防渗处理,铺设防渗及防扩散的材料.对于大量泄漏的氨水,可用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置. (7)定期进行安全保护系统检查,截至阀、安全阀等应处于良好技术状态,以备随时利用.加强维护保养,所有管线、阀件都应固定牢靠、连接紧密、严密不漏. (8)加强职工安全环保教育,增强操作人员的责任心,防止和减少因人为因素造成的事故;

加强防火安全教育,配备足够的消防设施,落实安全管理责任.建立健全各种规章制度和岗位操作规程,落实安全责任.主要包括:安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全生产检查制度、动火管理制度、防爆设备的安全管理制度、各种化学危险品的管理制度、重大危险源点的管理制度、各岗位安全操作规程等. 2.在线监测装置 锅炉脱硫塔出口安装烟尘、二氧化硫、氮氧化物、温度、压力、流量、流速、湿度、氧含量在线监测装置1套.尚未与襄汾县环境保护局联网. 3.其他设施 襄汾县星原钢铁集团余热回收及供热工程项目无落后产能装置;

管网敷设完成后进行了生态恢复,所在地地势平坦不涉及边坡防护工程;

环境保护设施调试效果

(一)环保设施处理效率 1.废水治理设施 项目生产废水进入星原钢铁集团焦化厂进行处理,对外界环境影响较小. 废气治理设施 灰库布袋除尘器处理效率为95.1%,该设施进口颗粒物浓度353~362mg/m3,进口浓度较低导致未达到环评要求去除效率99%,但出口浓度低于环评预测值;

渣库布袋除尘器处理效率为90.1%,进口颗粒物浓度为228~242mg/m3,由于进口浓度较低,未达到环评要求去除效率99%,但出口浓度低于环评预测值;

破碎机布袋除尘器处理效率为95.7%,由于进口浓度较低,未达到环评要求去除效率99%,但出口浓度低于环评预测值;

煤仓间布袋除尘器处理设施为96.6%,该设施进口颗粒物浓度505~520mg/m3,由于进口浓度较低导致未达到环评要求去除效率99%,但出口浓度低于环评预测值;

50t循环流化床烟尘处理效率为99.8%,烟尘进口实测浓度为3514~3563mg/m3,由于进口浓度较低烟尘处理效率未达到环评要求99%的效率,但出口浓度低于环评预测值,二氧化硫处理效率为96.8%.脱硫效率满足环评要求去除效率96%.氮氧化物处理效率为82.7%,脱氮效率满足环评去除效率50%,汞及其化合物处理效率79.2%,满足环评去除效率要求70%. 3.厂界噪声治理设施 根据噪声监测结果,经选用低噪声设备,安装减震垫等措施后可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)Ⅱ类标准. 4.固体废物治理设施 项目产生的不合格料和除尘灰全部作为原料回用,不外排;

脱硫石膏送星原公司现有水泥厂综合利用.生活垃圾要集中收集,统一清运到当地环卫部门指定地点处置.

(二)污染物排放情况 1.废气 灰库布袋除尘器出口颗粒物浓度在13.9~16.3mg/m3范围内,渣库布袋除尘器出口颗粒物浓度在11.6~13.4mg/m3范围内,破碎机布袋除尘器出口颗粒物浓度在13.3~15.5mg/m3范围内,煤仓间布袋除尘器出口颗粒物浓度在16.2~17.8mg/m3范围内,石灰石库顶布袋除尘器出口颗粒物浓度在11.4~12.9mg/m3范围内,满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题