编辑: 无理的喜欢 | 2019-01-18 |
四、防尘要求 在灰尘比较大的环境中工作,由于印制电路板会吸附灰尘,而灰尘的沉积会影响电子元器件的热量散发,这将导致元器件温度上升,进而出现热稳定性下降甚至产生漏电,严重时导致烧毁.另外,灰尘也会吸收水分,腐蚀变频器内部的电子线路,造成一些莫名其妙的路问题.所以灰尘体积虽小,但对变频器的危害不可低估.防止灰尘最有效的办法就是将变频器安装在干净清洁的环境中,并且每日清扫环境. 对于长期运行但无法经常清洁的设备,定期专门对设备做一次清洁是很有必要的.
五、防止鼠害及异物进入变频器 高压变频器属于高压电气设备,需要根据变频器使用场所的不同对变频器防护等级进行选择,为防止鼠害、异物等进入应作防护选择.常见IP
10、IP
20、IP
30、IP40等级分别能防止固体物进入.在特殊的工况下,还需要考虑垂直滴水对设备的影响. 设备安装完毕后,要求对电缆进线孔使用防火泥进行封堵.设备运行中,不允许长时间打开柜门. 维护与检查需要注意的事项 不要将易燃易爆物品存放在变频器柜内或周围. 在做任何维护和检修工作之前,要严格遵守操作规程.务必注意人身安全和设备安全.确认无发热部件和不带电之前,千万不要触摸柜内的任何部位. 不要以为关断输入开关后柜内就不存在电压了,电压仍然存在于输入开关的上端. 操作时保持单手操作,穿戴安全防护鞋,并有其他人在场. 不要带电连接或断开任何表计、电缆、通讯光缆和电路板.在变频器运行过程中,不要断开控制电源,这有可能导致未知损害. 在检修或更换功率单元时,一定要将高压切断并将断路器下端可靠接地,然后方可打开高压柜门,并检查所有单元指示灯完全熄灭后才能接触功率单元. 不要使高压输入误送到变频器的输出端,这样会严重损坏变频器. 不要用高压摇表测量变频器的输出绝缘,这样会使功率单元中的开关器件损坏. 变频器的日常维护及巡视 电动机是否像预期的那样运行. 对于柜内关键的保护元器件要定期检查校核,例如电磁锁等. 经常检查室内温度,通风情况,注意室内温度不要超过45℃. 保持室内清洁卫生. 经常检查变频器是否有异常声响、异味,柜体是否发热,是否存在异常振动,是否出现异常过热、变色. 半个月左右清理一次柜门防尘滤网的灰尘,保证冷却风路的通畅.如果环境灰尘污染严重,定期清理的时间还应缩短.经常用一张A4纸检查变压器柜、功率柜进风口风量(A4纸应能被过滤网牢牢吸住),如有问题及时排除(更换或清洗过滤网或检查柜顶风扇是否有问题). 在运行中要注意观察变频器输入/输出电压、电流的情况是否在正常范围内. 发生跳闸时,要记录下故障情况,查明原因后方可再次送电. 特别注意进风口不要有蒸气、雨雪吸进,否则会严重损坏变频器.出风口也要采取措施防止雨雪倒灌. 建议变频器投入运行头一个月内,将变压器所有进出线电缆、功率单元进出线电缆、控制电缆紧固一遍,以后每半年紧固一遍.并用吸尘器清除柜内灰尘. 如果变频器长期停机,半年左右应通高压电一次,持续最少1h,这样做的目的是对电解电容进行激活,以防电解电容发生漏电增加、耐压降低的劣化现象. 变频器的定期维护 定期维护间隔推荐为每半年一次,如灰尘较多,过滤网更换周期可缩短到一周一次. 清扫工作:过滤网、变压器柜、单元柜. 紧固工作:变压器进出线电缆、功率单元进出线电缆、控制电缆.