编辑: 645135144 2019-09-05
易控王塑壳 通用型TX2N-30系列 用户手册V1.

0 目录

第一章 产品信息

3 1.1 命名规则

3 1.2 控制器构成

3 1.3 基本参数

4 1.4 性能规格

5

第二章 机械设计参考

6 2.1 安装尺寸

6 2.2 安装位置要求

6 2.3 固定方法

6

第三章 电气设计参考

7 3.1 硬件接口

7 3.3 电源电路的规格

8 3.4 输入规格

8 3.5 输出规格与外接配线

9 3.6 网络与网络扩展

12

第四章 编程参考

15 4.1 元件号的分配和功能概要

15 4.2 特殊元件说明

15 4.3 指令列表

17 安全注意事项

22

第一章 产品信息 1.1 命名规则 TX2N-30MR/MT ① 系列号 TX2N:通用型TX2N塑壳单通讯口(RS422下载口)系列PLC 支持485通讯 ② 输入输出点数 30:16点输入;

14点输出 ③ 输出类型 MR:继电器输出类型(10A驱动电流);

MT:晶体管输出类型(100K高速输出);

1.2 控制器构成 图1-1 控制器构成 1.3 基本参数 表1-1 TX2N-30系列可编程序控制器基本参数 型号 DI DO 合计点数 输入输出特性 普通输入 高速输入 输入电压 普通输出 高速输出 输出方式 TX2N-30MR 30点16点 2路(15K) DC24V 14点/继电器 TX2N-30MT

100 晶体管 1.4 性能规格 表1-2 性能规格 项目 TX2N系列 指令种类 基本顺控/步进梯形图 顺控指令27条,步进梯形图指令2条 应用指令 89种 辅助继电器 一般用 M0~M499 500点 保存用 M500~M1535 1036点 特殊用 M8000~M8255 256点 状态寄存器 一般用 S0~S499 500点 保存用 S500~S999 500点 定时器 100ms T0~T199 200点(0.1~3276.7秒) 10ms T200~T245 46点(0.01~327.67秒) 1ms累计型 T246~T249 4点(0.001~32.767秒) 100ms累计型 T250~T255 6点(0.1~3276.7秒) 计数器 16位增量(一般用) C0~C99 100点(0~32767计数) 16位增量(保持用) C100~C199 100点(0~32767计数) 32位可逆(保持用) C200~C234 35点(-2147483648~ +2147483647计数) 32位高速可逆(保持用) C235~C255 21点(-2147483648~ +2147483647计数) 数据寄存器 (使用1对时32位) 16位一般用 D0~D199 200点16位保存用 D200~D999 800点16位特殊用 D8000~D8255 256点16位变址寻址用 V0~V7,Z0~Z7 16点 指针 JAMP.CALL 跳跃、了程序用,分支用 P0~P127 128点 嵌套 主控用 N0~N7 8点 常数 10进制(K) 16位:-32768~+32767 32位:-2147483648~ +2147483647 16进制(H) 16位:0~FFFFH 32位:0~FFFFFFFFH

第二章 机械设计参考 2.1 安装尺寸 图2-1 安装尺寸示意图(单位:mm) 2.2 安装位置要求 为防止机器内部温度过热,请采用正常的壁挂方式安装.要求上下留有足够空间作为散热空间. 可编程控制器主机和其他设备或结构物之间留50mm以上的空隙.尽量远离高压线、高压设备和动力设备. 2.3 固定方法 DIN槽固定步骤:

1、将DIN槽水平固定于安装背板上;

2、将PLC底部下方的DIN槽卡拔出;

3、把PLC挂到DIN上,将卡扣压回原位,锁住PLC;

4、最后再将PLC的两端用DIN槽卡档件固定,避免左右滑动. 采用螺钉安装固定: 存在冲击的场合,建议用两个M4螺钉固定.

第三章 电气设计参考 3.1 硬件接口 3.1.1 接线端子定义 3.1.2 通讯接口定义 图3-2 程序下载通讯端口 管脚管 信号 描述

1 RxD- 接收负

2 RxD+ 接收正

3 GND 地线

4 TxD- 发送负

5 +5V 对外供电+5V

6 NC 空脚

7 TxD+ 发送正

8 NC 空脚 圆形 MD8 通讯口是 RS422 通讯口,支持FX PLC编程协议,与FX2N PLC 完全一样,可以完成程序下载(使用 SC-09 编程电缆)、文本、触摸屏或组态王等软件通讯. 3.3 电源电路的规格 控制器采用DC24V供电,控制器功耗为15W. 3.4 输入规格 3.4.1 输入规格 表3-1 输入端子规格 项目 高速输入端X0~X1 普通输入端 信号输入方式 漏型输入方式.低电平有效. 电气参数 检测电压 DC24V 输入阻抗 3.3K 3.9K 输入为ON 输入电流大于4.5mA 输入电流大于4.5mA 输入为OFF 输入电流小于1.5mA 输入电流小于1.5mA 高速功能 X0~X1及X3~X4可实现高速输入 X0~X1最高计数频率可达15K X3~X4最高计数频率可达15K 3.4.2 内部等效电路 控制器内置有用户开关状态检测电源(DC24V),用户只需接入干接点开关信号即可,若要连接有源晶体管传感器的输出信号,需NPN型传感器. 图3-4 输入接法 3.5 输出规格与外接配线 表3-2 输出端子规格 项目 继电器输出接口 晶体管输出接口 回路电源电压 AC220V,DC30V以下 DC24V 电路绝缘 继电器机械绝缘 光耦绝缘 动作指示 继电输出触点闭合LED亮 光耦驱动时LED亮 开路漏电流 小于0.1mA/DC30V 最大输出电流 电阻负载 10A/1点;

公共点16A 0.5A/点 感性负载 250VAC,10A 端口:7.2W/DC24V;

ON响应时间 20mS 最大 输出:0.5mS OFF响应时间 20mS 最大 高速输出频率 / 100K 输出公共端 每一组共用一个公共端,组与之间隔离 熔断保护 无 继电器输出型输出端子分为若干组,每组之间是电气隔离的,不同组的输出触点可以接入不同的电源回路. 图3-5 继电器输出等效电路 表3-3 内置高速计数器输入分配表

1 相1计数输入

2 相2计数输入 C235(15KHz) C238(15KHz) C251(15KHz) C253(15KHz) X000 U/D A X001 B X002 X003 U/D A X004 B X005 [U]:增计数输入 [D]:减计数输入 [A]:A 相计数输入 [B]:B 相计数输入 晶体管输出型输出端子分为若干组,每组之间是电气隔离的,不同组的输出触点可以接入不同的电源回路.晶体管输出级只能用于直流DC24V负载回路. 图3-6 晶体管输出等效电路 MT型的PLC对于接交流回路的感性负载时,外部电路应考虑RC瞬时电压吸收电路;

对应直流回路的感性负载,则应考虑增加续流二极管.如下图所示. 图3-7 负载保护电路 高速脉冲输出(100K)使用方法及注意事项

第四章 编程参考 注意:本系列PLC GX 8.52E及以下版本适用于XP系统;

无密码可读程序 GX 8.86 适用于WIN

7 32位系统;

不可读取程序 GX WORKS2 适用于 WIN

7 64位系统;

不可读取程序 增加了加密功能,普通的加密口令,保密性能一般,借助串口通信软件可以读出.如果加密要求较高,请使用加强加密功能,将用户口令设置为12345678,可以彻底封闭读梯形图程序的功能,从而保护了用户程序.在此加密状态下,不能修改用户口令和读出梯形图程序,只能通过上位机监控软件清除PLC存储空间来恢复到不加密状态. 4.1 元件号的分配和功能概要 表4-1 软元件功能概要 辅助继电器 M M0-M499 500点 一般用 M500-M1535 1063点 保持用 M8000-M8255 256点 特殊用 状态 S S0-S499 500点 一般用 S500-S999 500点 保持用 定时器 T T0-T199 200点100mS T200-T245 46点10mS T246-T249 4点1mS累积 T250-T255 4点100mS累积 计数器 C 16位增量计数器 32位可逆计数器 32高速可逆计数器 C0-C99 100点 一般用 C100-C199 100点 保持用 C200-C234 35点 保持用 C235-C255 26点 ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题