编辑: qksr 2019-09-05
亩冀允渴坏钩饰仗捉疾看巴劝 文档下载 免费文档下载 https://doc.

guandang.net/ 2013年二级建造师考试机电工程实务真题(注解及参考答案完全版) 本文档下载自文档下载网,内容可能不完整,您可以点击以下网址继续阅读或下载: http://doc.guandang.net/b66cc2d982857900bf199801c.html 2013年二级建造师考试机电工程管理与实务真题(注解及参考答案完全版) 一.单项选择题(共20题,每题1分.) 、安装标高基准点一般设置在设备基础的( ). ,最高点 B,最低点 C,中心标板上 D,边缘附近 【答案】D标准基准点一般埋设在基础边缘且便于观测的位置.参见教材P4. 、同时具备耐腐蚀、耐温及耐冲击的塑料水管是( ) ,聚乙烯管 B聚丙烯管 C,ABS管D,聚氯乙烯管 【答案】C ABS工程塑料管:耐腐蚀、耐温、及耐冲击性能均优越于聚氯乙烯管.参见教材P7. 、某设备重量85t,施工现场拟采用两台自行式起重机抬吊方案进行就位,其中索吊具重量3t,自制专用抬梁重量5t,风力影响可略.制定吊装方案时,最小计算载荷为() ,106.48t B,108.90t C,112.53t D,122.76t 【答案】C 计算荷载Qj=K1*K2*Q=1.1*1.1*(85

3 5)=112.53t,参见教材P11. 、下列钢材中,需进行焊接性试验是( ) ,国内小钢厂生产的20#钢材 ,国内大型钢厂新开发的钢材 ,国外进口的16Mn钢材 ,国外进口未经使用,但提供了焊接性评定资料的钢材 【答案】B 对于国内新开发生产的钢种,国外进口未使用, 应由钢厂提供了焊接性能评定资料.参见教材P17. 、安装在易受震动场所的雨水管道使用( ) ,钢管 B,铸铁管 C,塑料管 D,波纹管 【答案】A 易受振动的雨水管道应使用钢管.参见教材P23. 、室内照明灯具的施工程序中,灯具安装接线的紧后工序是() ,导线并头 B,绝缘测试 C,送电前检查 D,灯管安装 【答案】 C 照明设备施工程序:灯具开箱检查-灯具组装-灯具安装接线-送电前的检查-送电运行.参见教材P28. 、洁净度等级为N3的空调风管的严密性检查方法是( ) ,测漏法检测 B,漏风量检测://doc.guandang.net/b66cc2d982857900bf199801c.htmlar,漏光法检测合格后,进行漏风量测试抽检 ,漏光法检测合格后,全数进行漏风量测试 【答案】D 洁净度等级N3属于高压系统,高压系统全数进行漏光量测试. 、空调设备自动监控中的温度传感器是通过变送器将其温度变化信号转换成( )电信号 ,0--10mA B,0--20mA C,0--10VAC D,0--10VDC 【答案】D 温度传感器通过变送器将其阻值变化信号转换成与温度比例的0-10VDC (4-20MA)电信号.参见教材P36-37. 、下列设备中,属于气体灭火系统是( ). ,贮存容器 B,发生装置 C,比例混合器 D,过滤器 【答案】 A 气体灭火系统包括储存容器,容器阀、选择阀、液体单向阀、喷嘴和阀(驱)动装置等系统组件. 、在室温条件下,工作温度较高的干燥机与传动电机联轴器找正时,两端面间隙在允许偏差内应选择( ). ,较大值 B,中间值 C,较小值 D,最小值 【答案】A 调整两轴心径向位移精度时,运行中温度高的机器(汽轮机、干燥机)应低于温度低的机器(发电机、鼓风机、电动机);

、并列明敷电缆的中间接头应( ) ,位置相同 B,用托班托置固定 ,配备保护盒 D,安装检测器 【答案】B 并列敷设电缆,有中间接头时应将接头位置错开.明敷电缆的中间接头应用托板托置固定.参见教材P58. 、电站锅炉本体受热面组合安装时,设备清点检查的紧后工序是() ,找正划线 B,管子就位 C,对口焊接 D,通球试验 【答案】D 受热面组合安装的一般程序:首先是设备清点检查,其次是通球试验,再次是联箱找正划线,最后进行管子就位对口和焊接等.参见教材P63-64. 、现场组焊的球形储罐,应制作( )三块产品焊接试板. A,立焊、角焊、平加仰焊 B,角焊、横焊、对焊 ,横焊、平加仰焊、立焊 D,对焊,立焊、平加仰焊://doc.guandang.net/b66cc2d982857900bf199801c.htmlar 【答案】C 现场组焊的球形储罐应制作立、横、平加仰三块产品焊接试板.参见教材P67. 、当取源部件设置在管道的下半部与管道水平中心线成0&

#176;

--45&

#176;

夹角范围内时,其测量的参数是( ). ,气体压力 B,气体流量 C,蒸汽压力 D,蒸汽流量 【答案】C 测量蒸汽压力时,取压点的方位在管道的上半部,以及下半部与管道水平中心线成0&

#176;

-45&

#176;

夹角范围内.参见教材P72. 、检验管道系统强度和严密性的试验是(). ,压力试验 B,真空度试验 ,侧漏性试验 D,致密性试验 【答案】A 压力试验检查管道系统的强度和严密性.参见教材P77. 、采用预制块做保温层的要求是( ) ,同层要错缝,异层要压缝,用同等级材料的胶泥勾缝 ,同层要错缝,异层要压缝,用高一等级材料的胶泥勾缝 ,同层要压缝,异层要错缝,用同等级材料的胶泥勾缝 , 同层要压缝,异层要错缝,用高一等级材料的胶泥勾缝 【答案】采用预制块做保温层时,同层要错缝,异层要压缝,用同等级材料的胶泥勾缝.参见教材P72. 、硅酸盐耐火浇注施工完后,宜于( )养护. 、过热蒸汽 B、浇水 C、恒温 D、自然 【答案】B硅酸盐耐火浇注施工完后,宜于浇水养护.参见教材P88. 、施工单位在电缆保护区实施爆破作业时,制定爆破施工方案应( ). 、邀请地方建设管理部门参与 、报当地电力管理部门批准 、及时与地下电缆管理部门沟通 、邀请地下电缆管理部门派员参加 【答案】D 在制定爆破施工方案时,邀请地下电缆管理部门派员参加,并在施工方案中专门制定保护电力设施的安全技术措施.参见教材P234. 、关于特种设备的制造安装要求,错误的说法是( ) 、现场制作压力容器须按压力容器质保手册的规定进行http://doc.guandang.net/b66cc2d982857900bf199801c.html,并接受安全监察部门的监督检查 .电梯安装结束经自检后,应提请国家特种设备安全监察部门核准的检验检测机构进行检验 、承揽特种设备工程前,应取得特种设备安装、改造、维修活动的资格 、锅炉施工中按质量保证手册和与锅炉安装监察部门的约定,接受对锅炉各工序和监检点进行质量检验 【答案】B 电梯安装中必须接受制造单位的指导和监控.安装结束经自检后,由制造单位检查和调试,并将检验和调试结果告知国务院特种设备安全监管部门核准的检验机构,并要求进行监督检验.参见教材P238-239. 、机电工程注册建造师不得同时担任两个以上建设工程项目负责人,( )除外. 、建设单位同意 B、施工单位同意 C、监理工程师同意 D、同一工程分期进行的 【答案】D 机电工程师注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人.发生以下情形的除外: 、 同一工程相邻分段发包或分期施工的;

、 合同约定的工程验收合格的;

、 因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的.参见教材P242.

二、多项选择题(共10题,每题2分.) 、高层建筑的采暖系统安装工艺流程中,采暖器具安装后的工序有( ) 、支架安装 B、支管安装 C、系统试压 、系统冲洗 E、管道保温 【答案】CDE 高层建筑采暖管道安装工艺流程为:安装准备-预制加工-卡架安装-干管安装-立管安装-支管安装-采暖器具安装-试压-冲洗-防腐-保温-调试.参见教材P25. 、利用建筑物底板内钢筋作为接地体时,整个接地系统完工后,应抽检系统的( ) 、钢筋的直径 B、钢筋焊接点 C、绝缘电阻值 、导通状况 E、接地电阻值 【答案】DE 整个防雷接地系统完工后抽检系统的导通状况和对地装置接地电阻值的测定,其结构必须符合设计要求. 、通风与空调施工中,安装单位应承担的协调配合http://doc.guandang.net/b66cc2d982857900bf199801c.html工作有( ) 、向设备供应商提供设备到货时间 、与装饰单位协调风口开设位置 、向电气单位提供设备的电气参数 、复核及整改土建施工完毕的预留孔洞尺寸 、负责各机电专业管线综合布置的确定 【答案】AC 通风与空调工程施工中应注意与土建工程、装饰装修工程、机电安装工程其他专业工程以及设备供应商的协调配合.例如配合土建预留、预埋时,注意预留孔、洞的形状、尺寸及位置,预埋件的位置和尺寸等;

各类管线的综合布置及施工顺序的确定;

及时为电气专业提供有关设备的电气参数、控制点及控制要求等数据;

安装风机盘管、风口(包括送、回风口及新风入口等)及开设检修门时,注意对装饰装修工程的成品保护;

技术向设备供应商提供设备到货时间、安装要求及相关数据等.参见教材P33. 、 设备基础验收时,提供的移交资料包括( ) 、基础结构外形尺寸、标高、位置的检查记录 、隐蔽工程验收记录 、设计变更及材料代用证件 、设备基础施工方案 、设备基础质量合格证明书 【答案】ABCE 基础验收是应提供的移交资料;

基础施工图(包括设计变更图);

设计变更及材料代用证件;

设备基础质量合格证明书(包括混凝土配合比、混凝土养护及混凝土强度等);

钢筋及焊接头的试验数据;

隐蔽工程验收记录;

焊接钢筋网及焊接骨架的验收记录;

结构外形尺寸、标高、位置的检查记录;

结构的重大问题处理文件.参见教材P49. 、电气柜内二次回路的接线要求有() 、按图施工,接线正确 、导线允许有一个中间接头 、电缆和导线的端部应标明其回路编号 、每个接线端子上的接线最多不超过三根 、配线应整齐、清晰和美观 【答案】ACE 二次回路的接线要求:按图施工,接线正确;

导线与电气元件间连接应可靠牢固;

不得有中间接头;

电缆和分列导线的端部应标明其回路编号;

配线应整齐、清晰、美观;

每个接线端子上的接线宜为一根,最多不超过两根. ://doc.guandang.net/b66cc2d982857900bf199801c.html

26、用于发电机的冷却介质有( ) 、空气 B、惰性气体 C、氢气 D、水E、润滑油 【答案】ACD 发电机按照冷却介质可划分为空气冷却、氢气冷却、水冷却以及油冷却发电机.参见教材P60. 、关于阀门的安装要求,正确的说法有( ) 、截止阀门安装时........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题