4、消防泵(喷淋、消火栓共用)的安装

5、高位水箱及消防水池

6、水泵接合器的安装 主要是为了核实是否按照图纸施工以及消防设备的安装是否符合规范.具体要求见《消火栓系统设计规范》和《消火栓系统施工及验收规范》 (2)试验项目

1、消火栓系统最不利点静压不能小于0.07MP.

2、消防泵(喷淋与消火栓共用)现场,远程启动功能应正常,主备泵切换应正常.

3、按下消火栓按钮,应启动消防泵,启动消防泵后消火栓动压不能大于0.5MP?. 所需设备:消火栓枪头、秒表、卷尺

五、气体灭火系统 (1)目测项目

1、灭火剂储存容器的安装

2、紧急启停按钮的安装

3、气体释放灯及声光报警器的安装

4、气体防火区内防火阀的安装

5、喷头的安装 主要是为了核实是否按照图纸施工以及消防设备的安装是否符合规范.具体要求见《气体灭火系统设计规范》和《气体灭火系统施工及验收规范》 (2)试验项目

1、气体防护区外的紧急启停按钮是否能够启动、停止电磁阀.

2、气体防护区内的探测器报警后能否传送到集中火灾报警控制主机上.

3、气体联动应符合下列要求:声光报警器启动、防护区内所有通风机、空调、门窗均应自动关闭,延时30S后气体喷洒,气体喷洒灯亮. 所需设备:温枪、烟枪、秒表、水平仪

六、防排烟系统 (1)目测项目

1、风机的安装

2、排烟风机防火阀的安装

3、风道的安装

4、风口的安装 (2)试验项目

1、现场远程启停风机应正常

2、风机启动时关闭防火阀,风机应联锁停止.

3、主机在自动状态时,手动启动任一送风口或排烟口相应风机应启动.

4、火灾自动报警联动试验时排烟、送风机均应启动. 所需设备:风速仪、微压计、卷尺

七、消防检测安全措施 进厂开展检测之前,乙方要组织员工对鹤淇电厂的管理制度及安全生产制度进行学习.进入电厂,乙方检测人员必须严格遵守电厂管理制度及电厂的安全生产制度,具体如下:

1、进入厂区应戴安全帽.

2、乙方检测人员着装整齐,不能穿拖鞋及短裤.

3、未经甲方允许,检测人员不得接触任何电厂内的各种设备.

4、无甲方人员在场的情况下,不能操作电厂的任何消防设备.

5、乙方保证在对电厂安全生产的前提下圆满完成电厂的检测工作.

八、试验时的安全措施及危险点分析 在消防检测过程中,气体灭火系统系统及泡沫灭火系统是最容易发生误喷的消防系统: 气体灭火系统联动试验时,在拆除气体启动钢瓶上的电磁阀后,对气体防护区内的报警系统制造一个模拟火警信号,联动防护区内的声光讯响器、气体喷洒灯、排风机、非消防电源等,用万用表测试连接电磁阀的信号线是否有24V启动电压. 泡沫系统联动试验时,关闭通向油罐的阀门或拆除电磁阀上的信号线.联动时,只测试电磁阀有无启动信号.

九、检测完毕后的复位工作 电厂内所有消防设备乙方检测人员在测试过后,均当场复位,经甲方配合人员核实复位后,再离开现场. 消防配电系统及火灾自动报警系统. 消防配电系统及火灾自动报警系统检测时,乙方须在甲方工作人员的配合下测试,绝不擅自启动或测试电厂内的消防配电系统及火灾自动报警系统. 自动喷水灭火系统及消火栓系统. 自动喷水灭火系统在检测过程中,甲方须派专业人员配合检测,在压力开关启泵、消火栓按钮启泵试验时,乙方通知电厂,经电厂同意后方能测试. 气体灭火系统. 气体灭火系统试验时,甲方必须在厂配合,经甲方同意方能测试. 气体灭火系统联动试验,乙方会拆除气体启动电磁阀,制造一个模拟火警信号,在用万用表测试一个24V启动信号. 防排烟系统. 防排烟系统功能测试时,甲方必须在场配合,经电厂工作人员同意后,乙方才能测试防排烟各项功能测试. 乙方技术人员在进厂后一定严格遵守电厂的规章制度,严格执行消防检测程序,确保检测工作安全顺利的展开.电厂须派出熟悉消防系统的工作人员配合乙方检测,以利于乙方开展工作. 在检测结束四个工作日内,乙方向甲方出具书面形式的消防检测意见书.