编辑: hgtbkwd | 2019-02-20 |
(二)5级以下人防工程、300平方米以下5级人防工程和疏散支干道工程,由工程所在地县(区)级人防部门审批;
(三)上述以外的人防工程,逐级报省人防办审批. 第二十条 经批准拆除的人防工程,应按区人防主管部门和城市规划部门确定的位置,由拆除单位限期予以补建.补建人防工程的抗力等级按下列规定确定:
(一)拆除等级人防工程,应补建不低于原抗力标准的等级人防工程;
(二)拆除非等级人防工程,应补建6B级(含)以上抗力标准的等级人防工程.
(三)补建人防工程的面积不得小于原工程拆除面积.
(四)补建人防工程的面积不得代替应建防空地下室面积. 第二十一条 经批准拆除补建人防工程,因用地面积限制、地质条件复杂、拆除面积小于1000平方米以下等原因,经市人防主管部门批准可不补建,但应按补建人防工程面积所需造价缴纳易地建设费. 第二十二条 符合下列条件之一的人防工程,经市人防主管部门批准后报废:
(一)工程质量低劣,直接威胁地面建筑和交通安全,且加固改造困难的;
(二)工程渗漏水严重、坍塌或者有坍塌危险,没有使用价值的;
(三)地质条件差,工程基础下沉,结构断裂、变形,已无法使用的. 经批准报废的人防工程,拆除回填等与其相关的费用由隶属单位负责. 第二十三条 拆除人防工程,应当制定拆除方案,确保拆除安全;
报废人防工程,应消除不安全因素,禁止留下隐患.
第六章 附则 第二十四条 本规定由佛山市南海区人民防空办公室负责解释. 第二十五条 本规定自2019年5月1日起实施.有效期2年.有效期届满或者有关法律、法规、规章、政策依据变化时,根据实施情况依法进行评估修订. 附件:1.人防工程日常保养检查标准 2.人防工程维护管理检查评定标准 3.人防工程维护管理检查评定表 附件1 人防工程日常保养检查标准 部位 项目 内容与标准 建议周期 备注 出入口及附属设施 口部建筑 保持口部地面防、排水性能良好;
水落管通畅;
勒脚及散水粉刷完好;
室外出入口不得上锁;
检查人防门、集水井盖、地漏盖、排水沟盖等情况 日常巡查 通风、排烟竖井及各种外露孔口 外露孔口的挡雨盖板完好 日常巡查 出入口排水设施 经常清理、疏通,防止杂物淤泥堵塞 日常巡查 工程内排水井、集水井、排水沟 保持清洁、防止淤塞 日常巡查 防洪闸 预埋构件外露金属部位除锈刷漆,防洪闸板在指定位置保持完好 日常巡查 防倒塌棚架 预埋构件外露金属部位除锈刷漆,螺栓涂黄油,临战安装构件保存完好 日常巡查 防爆波井 地面相应位置标识清晰 日常巡查 工程出入口 出入口及周围不得修建临时设施、堆放各种物资器材,不得堆放有可能产生有害气体的物品 日常巡查 车道出入口 车道大门开启范围内的活动坡道必须可拆卸,发现损坏变形或锈蚀要及时修理除锈,凹坑积水及时排走 日常巡查 工程结构 结构外围 人防顶板覆土保持原设计厚度;
工程周围护墙外边缘6米以内范围禁止取土. 每年检查1次 主体结构 改变承重结构须征得人防部门和原设计单位同意 每年检查1次 防水堵漏 发现渗漏痕迹的区域进行标记,重点观测,确定渗漏源、渗水量、渗水影响范围等 日常巡查 变形缝 不得在变形缝部位堆放重物、安装设备设施;