编辑: sunny爹 2019-03-13

对有组织废气的排放情况进行监测;

3)对厂界噪声和废水的排放情况调查;

4)建设单位已采取的各项污染物治理措施调查和监测,核实环保治理措施规模、处理能力、处理效率、达标情况;

5)对固体废弃物管理、贮存、处置、去向进行调查. 6)环境管理检查. 竣工验收监测依据 1)中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》;

2)国家环保总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》;

3)国家环保总局环发(20700)38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及附件《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》;

4)《关于印发的通知》(环发[2009]150号);

4)《关于备案通知书》(沐川县发展改革和经济信息化局,备案号[5111292151009]0007号,2015.10.9);

5)《关于环境影响评价执行标准的函》(沐川县环境保护局,沐环建函[2016]31号,2016.4.25);

6)《四川永丰浆纸股份有限公司热电分公司130吨/小时热电锅炉烟气治理技改项目环境影响报告表》(重庆智力环境开发策划咨询有限公司,2016.5);

7)《关于环境影响报告表的批复》(沐川县环境保护局,沐环建函[2016]57号,2016.6.8);

8)热电分公司130吨/小时热电锅炉烟气治理技改项目竣工环境保护验收监测委托书. 验收执行标准 (表三) 验收监测标准 验收监测采用环评标准并结合现行有效的标准执行. 表3-1 验收标准与环评标准对照表 类型 / 环评标准 验收标准 有组织废气 标准 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011) 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011) 颗粒物 30mg/m3 30mg/m3 二氧化硫 400mg/m3 400mg/m3 氮氧化物 200mg/m3 200mg/m3 噪声 标准 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类 昼间Leq dB(A)

65 65 夜间Leq dB(A)

55 55 总量控制指标 经计算,本项目主要污染物排放总量为:烟尘10.30t/a、NOx排放总量为36.43t/a,均小于环评及批复给定的总量控制指标. 工程概况 (表四) 项目 名称 热电分公司130吨/小时热电锅炉烟气治理技改项目 外环境关系 该项目位于四川永丰浆纸股份有限公司厂区热电车间内,距厂区东南面相对较近,约有70m的距离;

距厂区东北、西北、西南面厂界的距离分别为255m、179m、380m.在东南面约85m处有7散居住户,中间相隔城北路和厂区绿化带;

在东北面偏东方向有住户群,距离最近住户约146m;

在南面约有20户住户,距离最近住户有207m. 根据调查,项目周边300m范围内无社会关注的学校、医院、自然保护区、风景区、名胜古迹和其他需要特别保护的敏感目标.外环境关系与环评一致,未发生变更. 工程概述及项目组成 本项目实际总投资784万元,环评阶段项目组成及验收调查期间实际建设情况对照统计详见下表: 表4-1 环评中项目组成和实际建设情况对照表 分类 项目组成环评建设内容及规模 实际情况 主要环境问题 备注 主体工程 烟气脱硝工段 新增SNCR炉内喷氨脱销系统一套,以氨水(20%)作为还原剂.SCNR脱销工艺系统主要分为还原剂区、反应区,主要由氨水储存系统、氨水输送供应系统、稀释水系统、计量分配系统和还原剂喷射系统组成.反应系统布置于炉后出口烟道两侧,包括氨水计量混合系统和氨水喷射系统. 已建SNCR炉内喷氨脱销系统一套,以氨水(20%)作为还原剂.SCNR脱销工艺系统主要分为还原剂区、反应区,主要由氨水储存系统、氨水输送供应系统、稀释水系统、计量分配系统和还原剂喷射系统组成.反应系统布置于炉后出口烟道两侧,包括氨水计量混合系统和氨水喷射系统. 噪声 废气 与环评一致 湿式电除尘工段 在原有130吨/小时热电锅炉脱硫塔出口新增湿式电除尘系统,由烟气系统,湿式静电除尘本体系统、喷淋水系统、电气控制系统、仪表控制系统等组成,即设置1台100%BMCR工况容量的立式管式WESP、256个烟气通道、2个电场分区,烟气从WFGD吸收塔进入WESP的入口烟道.烟气经过WESP入口均布板均匀(RMS20%)进入WESP的烟气通道. 根据调查,本项目在130吨/小时热电锅炉脱硫塔出口已建设一套湿式电除尘系统,由烟气系统,湿式静电除尘本体系统、喷淋水系统、电气控制系统、仪表控制系统等组成. 粉尘 噪声 与环评一致 辅助工程 烟气脱硝工段仪控系统 采用DCS控制,整个脱销装置的运行管理将通讯至锅炉的集中控制室内进行.操控界面设置在主控制和就地控制室.根据监测系统来的温度及氮氧化物浓度信息,控制系统可以实时调整还原剂的稀释浓度及喷射位置,氨逃逸量也作为实时稀释浓度的依据之一. 本项目烟气脱硝工段仪控系统采用DCS控制,整个脱销装置的运行管理将通讯至锅炉的集中控制室内进行.操控界面设置在主控制和就地控制室.根据监测系统来的温度及氮氧化物浓度信息,控制系统可以实时调整还原剂的稀释浓度及喷射位置,氨逃逸量也作为实时稀释浓度的依据之一. / 与环评一致 氨水储罐 脱销工段设施氨水储罐一个(20m3),采用304不锈钢防漏设计,氨区设置围堰;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)