6 要求 6.1 基本要求 6.1.1 设备的图样和技术文件应符合本标准的要求绘制和编制.设备应按已批准的图纸及技术文件制造,设备应便于安装、调试、操作和维护. 6.1.2 设备配套使用的仪表,其类型、量程、精度应满足使用要求及符合相关标准的规定.压力仪表应采用精度等级不低于2.5级、可调节、耐振型仪表,仪表量程范围不应小于额定工作压力的1.5倍.压力信号采集的传感器应采用支持电流信号或电压信号的传感器,精度等级不低于1%测量值,压力传感器量程范围不应小于额定工作压力的1.5倍.产品应有产品合格证. 6.1.3 设备用于生活饮用水时,其过流部件的卫生性能应符合 GB/T

17219 的规定.金属材质的过流部件不应低于食品级奥氏体不锈钢 06Cr19Ni10,并符合GB/T3280的规定.设备出水水质应符合GB5749的要求. 6.1.4 水泵专用变频控制器宜与水泵电机集成为一体,也可与水泵机组单独分开设置在泵房电气控制室,水泵专用变频控制器的防护等级不应低于IP54.当采用水泵专用变频控制器与水泵集成为一体时,不再另设变频控制柜,可配置用于设备运行数据显示与动力电源开关的控制柜. 6.1.5 设备应预留有消毒接口. 6.2外观 6.2.1 设备表面不应有明显的毛刺、裂痕、划伤、凹陷、局部变形等缺陷,不得有影响操作、散热、检修维护的遮蔽物或壳罩. 6.2.2 设备表面涂层的颜色均匀,不应有明显的脱漆、起泡、剥离、裂纹、流痕等现象, 6.2.3 设备中不锈钢容器焊缝应均匀、牢固,不应有气孔、夹渣、裂纹或烧穿等焊接缺陷,不锈钢容器焊缝应做表面工艺处理. 6.2.4 设备各部件采用螺栓连接时,应牢固、可靠,不锈钢螺栓、垫圈及螺母应与被紧固件材质相同,当采用S30408不锈钢螺栓时,其螺母应采用S31603不锈钢材质. 6.3 性能要求 6.3.1数字集成全变频控制标准型恒压供水设备 6.3.1.1 供水能力 额定状态下,设备所有工作泵同时运行时其供水扬程和流量不应低于设备标定的额定值的 95%. 6.3.1.2 无水自动停机、有水自动开机功能 、水位控制功能 设备在水源无水时应能自动停机保护,并具有报警功能,水源恢复后应能自动启动;

当设备由水箱(池)等调蓄装置中取水时,应具备水位控制功能,实现调蓄装置满水自动关闭进水,水位降低自动打开进水补水,溢流水位报警,液位恢复自动消除警报等功能. 6.3.1.3 小流量保压功能 当配置有小流量泵时,用户用水低峰或小流量时应自动切换为小流量泵变频稳压运行.当用水量低于最小一台工作泵5秒钟的额定供水流量时,系统应自动切换为气压水罐供水.当未设置小流量泵时,应设置气压罐保压. 6.3.1.4 自动节能优化运行功能 设备能够自动根据用水流量、压力的变化自动优化运行工艺,实现泵组高效节能运行. 6.3.1.5 压力控制误差 设备具备自动恒压供水功能,在设备稳定运行状态下,设定压力与实际压力控制误差不超过±0.01MPa. 6.3.1.6 水泵自动切换功能 设备配置二台或二台以上的水泵时,水泵应能自动定时切换或交替切换运行,水泵切换启动时间不应超过10s. 6.3.1.7 累积耗电量切换运行功能 设备能够根据多台同类型水泵累积耗电量,自动强制切换运行累积耗电量最少的水泵优先运行,以确保多泵累积运行耗电量均衡,实现多泵机械运行时间均衡的功能. 6.3.1.8 连续运行功能 设备在额定供水流量及压力下运行,连续运转不少于 12h 后,各部件不应产生影响正常运行的故障,各机械部件功能正常,无影响设备正常运行的震动、杂音和异常现象. 6.3.1.9 设备启、停控制功能 设备应具备手动、自动全变频、固定频率运行和远程控制的启动停止功能. 6.3.1.10 自动越过故障泵、备用泵自动投入运行功能 设备在运行过程中,变频控制系统能够自动越过故障水泵,启动运行非故障泵.备用泵具有故障自投和轮换互投的功能. 6.3.1.11 远程监测、监控、监视功能 设备自带外部通信端口,能够通过GPRS、以太网或其他网络通信形式实现设备远程监测、监控、监视功能,设有远程监控功能的设备应能在监控中心实现监测、监控、监视功能. 6.3.1.12 智慧水务运行管理平台互联互通 设备应与智慧水务运行管理平台良好兼容,能够接入具有标准通信端口的智慧水务运行管理平台,实现供水设备互联互通. 6.3.1.13 检修不停水功能 设备中的水泵、变频控制器、传感器等部件检修维护时,应能保证正常供水. 6.3.1.14 电源自动保护功能 设备应具有过压、欠压、缺相、短路、过流等故障报警及自动保护功能,对可恢复的故障应能自动或手动消除,恢复正常运行. 6.3.1.15 超压保护功能 设备应具有超压保护功能,应能保证设备在运行过程中出现超压时自动停止运行并报警,超压消除后能自动恢复正常运行. 6.3.1.16 超压应急保护功能 设备应能够在超压保护功能故障失效的情况下,自动启用超压应急保护功能,防止设备运行超压. 6.3.1.17 耐压强度及密封性 设备在1.5倍工作压力下保压10min应无变形或损坏,在1.1倍工作压力下保压30min应无渗漏. 6.3.1.18 噪声与振动 设备正常运行时的噪声不应大于配套水泵机组的噪声.水泵电机功率小于22KW时不应大于75dB(A),水泵电机功率大于等于22kw时符合GB/T29529的要求.当使用环境对噪声有要求时,应采取降噪措施符合环保要求.设备正常运行时的振动应小于2.8m/s2,符合GB/T29531的要求. 6.3.1.19 设备抗干扰能力 设备中变频控制器应具有EMC滤波器、电抗器的器件提高设备抗干扰能力,降低谐波干扰提高设备运行稳定性.设备在一定负荷的用电装置干扰下应能稳定正常工作,不应出现压力震荡或停机保护现象,符合CJ/T 352的要求. 6.3.1.20 全变频控制多泵均衡运行功能 设备在多泵运行时,通过各台水泵独立配置的变频控制器内部CAN总线通信方式,........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题