太阳能热水器的通用控制器研制 武汉工程大学 刘增华 李伟

1、系统功能与指标 1.

1功能特点 具有目前产品的一般功能: 1)设置上限水位:设置水位上限,可选择50% ~99%之间(我们选取80%),并且在使用中,不得自动上水. 2)设置水箱水温:设置电加热的温度上限,可选择0°C~80°C(我们选取60°C),自动加热. 3)水位指示:LED五段显示. 4)水温指示:LCD液晶数字显示. 5) 自动上水:为防止空晒,当水位低于10%时,系统强制上水;

当水位低于30%时,提示报警,若没有使用,启动自动上水,若使用,则报警提示先上水,再使用. 6)辅助加热:当出现阴雨天气,水温达不到要求,启动辅助电加热,电加热温度上限设置为60°C. 同时还具有新加功能: 1)智能模式:检测淋浴水温,自动调节凉水的流量,自动调节,使水温保持在设定温度的2°C范围内,并保持有足够的流量. 1.2技术指标 1)设置上限水位:设置水位上限,可选择50% ~99%之间(我们选取80%),并且在使用中,不得自动上水. 2)设置水箱水温:设置电加热的温度上限,可选择60°C,自动加热. 3)水位指示:分段显示(5段显示). 4)水温指示:数字显示(精度为1度). 5)自动上水:为防止空晒,当水位低于30%时,提示报警,若没有使用,启动自动上水.若使用,则报警提示先上水,再使用. 6)智能模式:检测淋浴水温,自动调节热水、凉水的流量,自动调节,使水温保持在设定温度的2°C范围内,并保持有足够的流量.

2、系统结构设计 2.1系统的工作原理 太阳能热水器辅助控制系统结构如图1所示.在太阳能热水器的储水箱内增加一个电加器,采用220V市电加热,由辅助控制系统的继电器控制通断电,用来在温度达不到要求的时候进行辅助加热来保证热水温度.水位、水温探测器从保温储水箱顶部安装在水箱中,通过电缆线接入用户室内控制器.流量控制阀用通过步进电机来精确控制冷水即自来水的流量,来保证热水与冷水混合后的温度达到用户的要求.当水位不足报警时,通过电磁阀启动上水,上水的过程中,不允许淋浴,且放水电磁阀关闭.当需要淋浴时,放水电磁阀打开,通过自动控制冷水电磁阀的开度来保证冷水与热水混合后的温度与用户设定值基本一致(水温保持在设定温度的2°C范围内),淋浴过程中,系统禁止上水和辅助加热.当淋浴完后按下 淋浴完键 ,系统停止放水并且电机要复位.系统的总体结构图如下. 2.2 控制系统与电路结构组成 控制系统采用FPGA内部构建Core8051单片机来控制水温水位等,其内部接线图如图2所示.整个系统采用Fusion StartKit开发平台,嵌入8051内核为核心,对水温、水位等参数进行智能检测和显示,读取电磁阀的状态,经键盘操作和单片机内部运算比较,控制相应得执行机构进行通、断电及报警提示,其控制系统组成如图3. Core8051的P0口作液晶的数据口,P2.0-P2.2为液晶的使能控制口,P2.3-P2.5分别接步进电机驱动器CP-,u/d-,FREE-, CP为脉冲信号输入端;

U/D为电机正、反转控制端;

FREE为电机脱机控制端,通过不断的对淋浴水温进行智能检测和显示,经单片机内部运算与设定温度进行比较,控制输入步进电机的脉冲信号及正反转状态,来调节流量控制阀的开度,从而来保证喷头水温与用户设定水温的相一致.P2.6接数字温度传感器ds1820,用来检测水箱温度并通过芯片及单片机内部处理后显示在液晶上,P2.7也接温度传感器用来检测淋浴喷头的水温.如果水箱温度不足时(达设置水温下限),则加热继电器动作,启动辅助加热装置,当水温达加热温度上限时加热继电器断开,辅助加热装置关闭.水位用5段led灯显示,如果水位不足则报警蜂鸣器响,若没使用则上水继电器动作,电磁阀开通,自动上水至水位上限后关闭.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)