编辑: LinDa_学友 | 2019-04-24 |
按下光源电门,观看目镜,旋下主调螺旋盖,调主调螺旋,在干涉条纹中选定一条黑基线与分划板上零位重合,并记住这条黑基线;
再捏放吸气球5~10次,看黑基线是否漂移,如果出现漂移,需重新调零.调零完毕要盖好主调螺旋盖,防止基线因碰撞而移动.(1分) (2)采煤工作面通风系统瓦斯检查管理(15分) ①采煤工作面进风巷瓦斯检查管理(4分) 检查采煤工作面进风巷风流中的瓦斯浓度,口述安全管理标准和分析超限原因,并采取相应的处理措施.(1分) 检查采煤工作面进风巷风流中的二氧化碳浓度,口述安全管理标准和分析超限原因,并采取相应的处理措施.(1分) 及时将检查结果填入瓦斯检查工手册和现场的检查记录牌板上.(1分) 检查沿途通风设施是否符合安全质量标准.(1分) ②采煤工作面瓦斯检查管理(3分) 采煤机附近瓦斯检查,口述安全管理标准和超限处理措施.(1分) 工作面中部液压支架处瓦斯检查,口述安全管理标准和超限处理措施.(1分) 测定采煤工作面风流的温度,口述安全管理标准和分析超标原因,并采取相应的处理措施.(1分) ③采煤工作面上隅角和回风巷瓦斯检查管理(8分) 检查采煤工作面上隅角的瓦斯浓度,口述安全管理标准和分析浓度过高的原因,并采取相应的处理措施.(2分) 检查采煤工作面回风巷距离工作面10~15米处风流中的瓦斯浓度,口述安全管理标准和超限处理措施;
(1分)对甲烷传感器的安放位置、运行情况进行检查并校对其读数.(1分) 检查采煤工作面回风巷距离回风上山10~15米处风流中的瓦斯浓度,口述安全管理标准和超限处理措施;
(1分)对甲烷传感器的安放位置、运行情况进行检查并校对其读数.(1分) 及时将检查结果填入瓦斯检查工手册和现场的检查记录牌板上.(2分) (3)掘进通风系统瓦斯检查管理(12分) ①局部通风机处瓦斯检查管理(2分) 检查局部通风机及开关安设位置是否符合规定;
局部通风机是否存在循环风.(1分) 检查局部通风机及其开关附近10m范围内风流中瓦斯浓度,口述安全管理标准和分析超限原因,并采取相应的处理措施.(1分) ②掘进巷道回风流瓦斯检查管理(6分) 在掘进巷道回风口向工作面方向10~15m左右位置,检查甲烷和二氧化碳浓度.(1分) 检查甲烷时,将二氧化碳吸收管的进气端胶管置于待测位置 (即距巷道顶板200~300mm处),测定二氧化碳浓度时,将仪器进气管送到待测位置 (即距巷道底板200~300mm处).(1分) 口述安全管理标准和分析超限原因,并采取相应的处理措施.(1分) 对甲烷传感器的安放位置、运行情况进行检查并校对其读数.(1分) 及时将检查结果填入瓦斯检查工手册和现场的检查记录牌板上.(1分) 检查沿途风筒、隔爆水棚等通风设施是否符合安全质量标准.(1分) ③掘进工作面瓦斯检查管理(4分) 掘进工作面瓦斯浓度测定应在掘进工作面至风筒出风口距巷道顶、帮、底各为200mm的巷道空间内的风流中进行;
测量时要避开风筒出风口;
口述安全管理标准和分析超限原因,并采取相应的处理措施.(1分) 测定掘进工作面距迎头2m处巷道中央风流的温度,口述安全管理标准和分析超标原因,并采取相应的处理措施.(1分) 对甲烷传感器的安放位置、运行情况进行检查并校对其读数.(1分) 掘进工作面冒落处瓦斯检查处理:当掘进工作面迎头发生冒顶时,还需要对冒顶处的瓦斯进行测定.借助测杖吸取冒落空洞内的气体;