编辑: 黑豆奇酷 2019-04-28
附件2 浙江省建筑施工特种作业人员安全操作 技能考核标准(试行)

1 建筑电工安全操作技能考核标准(试行) 1.

1 设置施工现场临时用电系统 1.1.1 考核设备和器具

1 设备:总配电箱、分配电箱、开关箱(或模板)各1个,用电设备1台,电气元件若干,电缆、导线若干;

2 测量仪器:万用表、兆欧表(绝缘电阻测试仪)、漏电保护器测试仪、接地电阻测试仪;

3 其他器具:十字口螺丝刀、一字口螺丝刀、电工钳、电工刀、剥线钳、尖嘴钳、扳手、钢板尺、钢卷尺、千分尺、计时器等;

4 个人安全防护用品. 1.1.2 考核方法

1 根据图纸在模板上组装总配电箱电气元件;

2 按照规定的临时用电方案,将总配电箱、分配电箱、开关箱与用电设备进行连接,并通电试验. 按照《临时用电方案》中的用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图布设. 1.1.3 考核时间:90分钟.具体可根据实际考核情况调整. 1.1.4考核评分标准 满分60分.考核评分标准见表1.1.各项目所扣分数总和不得超过该项应得分值. 表1.1 考核评分标准 序号 扣分标准应得 分值

1 电线、电缆选择使用错误,每处扣2分82漏电保护器、断路器、开关选择使用错误,每处扣3分83电流表、电压表、电度表、互感器连接错误,每处扣2分84导线连接及接地、接零错误或漏接,每处扣3分85导线分色错误,每处扣2分46用电设备通电试验不能运转,扣10分10

7 设置的临时用电系统达不到TN-S系统要求的,扣14分14 合计60 1.2 测试接地装置的接地电阻、用电设备绝缘电阻、漏电保护器参数 1.2.1考核设备和器具

1 接地装置1组、用电设备1台、漏电保护器1只;

2 接地电阻测试仪、兆欧表(绝缘电阻测试仪)、漏电保护器测试仪、计时器;

3 个人安全防护用品. 1.2.2 考核方法 使用相应仪器测量接地装置的接地电阻值、测量用电设备绝缘电阻、测量漏电保护器参数. 1.2.3 考核时间:15分钟.具体可根据实际考核情况调整. 1.2.4 考核评分标准 满分15分.完成一项测试项目,且测量结果正确的,得5分. 1.3 临时用电系统及电气设备故障排除 1.3.1 考核设备和器具

1 施工现场临时用电模拟系统2套(例如塔式起重机、施工升降机的控制系统),设置故障点3处;

2 相关仪器、仪表和电工工具、计时器;

3 个人安全防护用品. 1.3.2 考核方法 查找故障并排除. 1.3.3 考核时间:15分钟. 1.3.4 考核评分标准 满分15分.在规定时间内查找出故障并正确排除的,每处得5分;

查找出故障但未能排除的,每处得3分. 1.4 利用模拟人进行触电急救操作 1.4.1 考核器具

1 心肺复苏模拟人1套;

2 消毒纱布面巾或一次性吹气膜、计时器等. 1.4.2 考核方法 .4.2 设定心肺复苏模拟人呼吸、心跳停止,工作频率设定为100次/min或120次/min,设定操作时间250秒 .由考生在规定时间内完成以下操作:

1 将模拟人气道放开,人工口对口正确吹气2次;

2 按单人国际抢救标准比例30:2一个循环进行胸外按压与人工呼吸,即正确胸外按压30次,正确人工呼吸口吹气2次;

连续操作完成5个循环. 1.4.3 考核时间:5分钟.具体可根据实际考核情况调整. 1.4.4 考核评分标准 满分10分.在规定时间内完成规定动作,仪表显示 急救成功 的,得10分;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题